Arama sonuçlarınız

  1. ozurul

    Gemo Ürünleri ile İlgili Sorunlar Buraya !!!

    PTC error ledi yanıyorsa PTC niz arızalı demektir. Bunun için ERRPTC1 kontağını kullanın, PTC hatasında bu kontak kapama yapar ya da PTC skalanızın dışında ölçme yapıyor bu noktalara dikkat ederek tekrar sistemi gözden geçiriniz. İyi çalışmalar dilerim.
  2. ozurul

    "mwp" to "awl" yardım

    S7-200 simulasyonu için forum içerisinde oldukça açıklayıcı bir bölüm var, buradan ulaşabilirsin. kolay gelsin.
  3. ozurul

    S7-200-HMI HABERLEŞMESİ

    tp177A If1B bağlantısı ile S7-200 arası haberleşir. bu kabloyu kendin de yapabilirsin, kablo bağlantısını aşağıdaki gibi yapmalısın; kablonun her iki tarafı da 9 pin erkek olmalı 3----------3 4----------4 5----------5 8----------8 gövdeleri kendi arasında kısa devre et. diğer pinler boş...
  4. ozurul

    TD200 UPLOAD

    td-200 içerisine prgram yükleyemezsin bu panelde kullandığın programı microwin de S7-200 programını yazarken, td-200 wizard ile oluşturursun ve program datası Data blok içerisine yazılır. forum konularını araştırırsan td-200 e nasıl program yazılacağı resimli olarak anlatılmıştır. kolay gelsin...
  5. ozurul

    siemens s7 200 EM231 sf hatası

    kullanmadığın girişleri boş bıraktığın için sf hatası alıyorsun. ama böylede çalışabilir. daha sağlıklı ölçme yapmak istiyorsan kullanmadığın girişleri kısa devre yapmalısın, aşağıdaki linkleri bir incele, kolay gelsin. Siemens Industry IA/DT/BT Service&Support - Automation Service, Automation...
  6. ozurul

    5. Notebook Yarışması (Lenovo B560G 59-058644 Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  7. ozurul

    s7-200 ile tp177 micro haberleşme problemi

    tp-177 micro sadece S7-200 e bağlanır ve kablo bağlantısı aşağıdaki gibidir 3----------3 4----------4 5----------5 8----------8 kolay gelsin...
  8. ozurul

    S7-1200 de CTRL_HSC Kullanımı

    dahili bir fonksiyonla reset yaptırmaktan mı? söz ediyorsun yanlış anlamadım dimi? bu durum için şöyle bir çözüm aklıma geliyor HSC ye set değeri verebiliyorduk new_cv ile bu değere 0(sıfır) atayarak cv girişine yazacağımız bir kontak ile resetleyebiliriz, biraz daha üzerinde çalışmam lazım sen...
  9. ozurul

    S7-1200 de CTRL_HSC Kullanımı

    tamam bu şekilde olmalı...
  10. ozurul

    S7-1200 de CTRL_HSC Kullanımı

    servis, merhaba şu anda program önümde yok ama aklımda kaldığı kadarıyla, properties--HSC--HSC_1 kısmında daha önce ayarları yaptığımız general bölümünün alt tarafında "reset to initial values" sekmesi var, burada "reset options" da belirtilen ifadenin önünde bir onay kutusu var, orayı onayla...
  11. ozurul

    S7-1200 de CTRL_HSC Kullanımı

    servis arkadaşım, move in girişine pid1000, out a md4 yazarak dene, encoder konusunda birşey diyemiyorum, en azından encoder standart 100 pals/d iki faz olursa normal saymaması için bir neden yok. kolay gelsin.
  12. ozurul

    S7-1200 de CTRL_HSC Kullanımı

    Öncelikle plc1 properties ten, high speed counters sekmesine giriyoruz, HSC1 seçiyoruz. HSC1 de general kısmında, enable seçeneğini seçerek hızlı sayıcı fonksiyonunu aktif ediyoruz. Daha sonra function kısmına gelip Type of counting kısmında counting seçiyoruz. Operating phase kısmından two...
  13. ozurul

    Set-reset komutlariyla reset oncelikli programlama

    set ve reset sinyalinin aynı anda geldiğini düşün, bu durumda çıkış aktif ise set öncelikli eğer çıkış aktif değil ise reset önceliklidir. hangi cihazı kullandığını belirtirsen soru ve çözümleriyle ilgili yardımcı olabilirim. kolay gelsin...
  14. ozurul

    sınavda sorulmuş soru

    cedric1990 arkadaşımızın çözümü de şu şekilde,
  15. ozurul

    sınavda sorulmuş soru

    sayıcı ile yapılan çözüm, evet haklısınız network 2 deki karşılaştırma contağı c75 e ait olacak...
  16. ozurul

    2. Entek Eğitim Teknolojileri Eğitim ve Seminer Çekilişi

    Entek Eğitimleri çekilişine katılmak istiyorum.
  17. ozurul

    TP 170A Touch Panel Alacağım , PEKİ Yazılımı Nedir ?

    TP 170A paneli Wincc Flex. ve Protool ile programlayabilirsin. Yalnız bu panel ile reçete yazamazsın. PC-Panel arası kablon yoksa şemasını verebilirim. kolay gelsin...
Geri
Üst