  1. ugurselki

    Servo motor bağlantı - Yardim

    Efendim sürücü puls dalga formlarını negatife çevirmeyi denedinizmi yani 21 nolu parametreyi 10 yaparsanız belki düzelecektir.
  2. ugurselki

    XLPE Kablonun Kapasitif Etkisi Hk.

    Efendim sizin hesaplarda yada yazdıklarınızda en ufak bir hata yok,aslında hata ilk mesajda bende çünkü orada kabaca hesap yapmadan yazacam dedim.Bakın arkadaşın toplam 5 trafosu ve bu trafoların 7400 Kva gücü olduğunu yazmış.Benim burada düşündüğüm mantık şuydu; Beyefendinin 4 adet1600 ve bir...
  3. ugurselki

    Derin Kuyu Otomatik Kumanda Yardım lütfen

    Arkadaşım; üç ayrı motor (Tarla sulama,Depo doldurma ve Hidrafor) olacak şekilde ve Max.3 Kw motor varsayımına göre ekte resimlerdeki çizimler işini görebilir diye düşünüyorum.Motor güçlerini bilmediğimizden güç devresini ona göre çizdim.Ayrıca sisteminde hidrafor için bir basınç swıchi...
  4. ugurselki

    XLPE Kablonun Kapasitif Etkisi Hk.

    Çekilen akıma göre gerekli kondansatör kapasitesi Qc=1.73×U×I dır.ne anlatmaya yada ispatlamaya çalışıyorsun anlamadım.bu formülü bilmediğini düşünmüyorum.Ama yorumu anlamadığın kanısındayım.Pratikte bu of tarafına göre işlemin saglamasidir gerçekte of tarafında zaten kompanzasyon yapılmaz yani...
  5. ugurselki

    XLPE Kablonun Kapasitif Etkisi Hk.

    Doğru söylüyorsunuz 7500 KVA 125 Amper yapar ama ben %70 talep faktörüne göre hesap yapmıştım sanırım burayı fark etmediniz.
  6. ugurselki

    XLPE Kablonun Kapasitif Etkisi Hk.

    Kablo kesitiniz ve gerilim seviyenizi bilseydik biraz daha yararlı olabilirdik.Ama şöyle örnekleyim; gerilim seviyeniz 34,5 Kv hat uzunluğunuz 15Km kablo kesitiniz içinde 240 mm2 diyelim( Aliminyum olduğundan biraz buyuk kesit aldım).. Şimdi; 240 lık kabloların Km başına mF degeri ortalama 0.59...
  7. ugurselki

    zaman oransal kontrol ısı kontrolü nedir?

    Efendim temel olarak kontrol sistemlerin de amacımız kontrolün mümkün olduğunca set değerine yakın veya bu sınırlar dahilinde kontrol edebilmektir.Bu kontrolü sağlarken hassasiyetin minimuma indirilmesi için çeşitli kontrol biçimleri yada formları uygulanır.bunlar; 1) Açık-kapalı (on-off)...
  8. ugurselki

    Softstarter (yumuşak yol verici) hk

    softstarter ların tamamı için geçerli durum;giriş fazının yön değiştirmesi ile motor yönünün de değişiyor olması olarak biliyorum.Sayın BİNBAŞI 'nın paylaştığı linkte tavsiye edilen şemalar incelenirse bu görülecektir.Dikkat edilmesi gereken nokta bu değişimlerin cihaz ve kullanıcının emniyeti...
  9. ugurselki

    Jeneratör transfer panosu

    Transfer anahtarlı şalter ler daha uygun olabilir.bu kesicileri dışarıdan kontrol sistemleri ilede kumanda edebilirsin ayrıca.
  10. ugurselki

    Çıkış Süresini Süre Değil Puls Olarak Veren Sayıcı Arıyorum

    Elindeki cihaz yerine EZM-4931 Kullanman gerekir.Bu cihazda da PRO-17 Parametresini "9" Yapmak işini görecektir.Sayılan değer SET1 değerine ulaştığında(açıklamana göre set-1 10 yapacaksın) Çıkış-1 aktif olacak,set-2 değerine ulaşıncada(örneğin 10 pals sonra otomatik resetlenip yeniden...
  11. ugurselki

    motorlu klapenin termik aşırı akım rölesi

    Bu tarz sistemlerde motor güçleri zaten sisteme uygun seçimle gelir ve dolayısıyla aşırı akım çekme gibi bir durum söz konusu değildir,tabii motor klepe arası mekanik sistemde oluşabilecek bir mekanik arızayı göz ardı edemeyiz.Klepe motorunun tipi özellikleri,kullanım alanınız gibi detayları...
  12. ugurselki

    Oransal Vana Kontrolü

    Arkadaşa katılıyorum bu markaların yanında honeywell udc 2500 YADA Ordel AC441 de kullanılabilir ki;bahsettiğiniz kontrol yöntemi için birçok cihaz,marka ve model bulmak olası,gerisi bütçenize kalıyor denebilir.Kolay kullanım ve hızlı temin edilebilirlik açısından Enda ET4410 uygun elinizdeki...
  13. ugurselki

    kilitli motor sıralması

    Arkadaşım aceleyle birşeyler karaladım o yuzden çizim biraz kötü;kusurabakma. Sanırım ekteki resimde bulunan şema istediğini yapacaktır yada en azından bir yol gösterir diye tahmin ediyorum,umarım yanılmam.
  14. ugurselki

    Transformatörlerde Termostat değişimi

    Hermetik bir Transformatörde bakım çalışmasında termostatların çalışmadığı anlaşıldı.Trafo COMEM in entegre güvenlik kutusu bulunuyor.Yani yağ basınç,sıcaklık ve seviye hepsi bu kutu içinde.Şimdi sorum şu; 1)Dışarıdan temin edebileceğim standart bir spiralli termostat ile bu arızalı...
  15. ugurselki

    tıa portal eğitimi

    Efendim Coskunoz vakfı ve Demirtaş organize sanayi içinde bulunan BEGEV kurumları ile temasa geçin derim.Bursada kaldığım dönemde BEGEV in çok iyi kursları vardı.
  16. ugurselki

    EMKO ATS-10 Bağlantısı

    Merhaba Arkadaşlar; Bu cumartesi EMKO nun ATS-10 model nolu otomatik jeneratör transfer rölesini bağladım.Ancak şebeke gerilimini uygulamadan yaklaşık 10 sn sonra cihaz tam anlamıyla havaya uçtu.Öncesinde gözlemlediğim röle üzerindeki "ŞEBEKE KONTAKTÖR" durum ledinin yeşil yanıp sönmesiydi(Tabi...
  17. ugurselki

    ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar

    İlginiz için teşekkür ederim.Aynı besleme hattı üzerinde 2 adet aynı marka ve model sürücü olmakla birlikte 9 adet ACS850 Bulunmakta.Besleme voltajındaki düşüşe bağlı bir durumda diğer fan motorlarında da aynı etkiyi göreceğim düşüncesindeyim.Ancak belirtmeliyim ki ölçü aleti(fluke 289)ile...
  18. ugurselki

    ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar

    Merhaba arkadaşlar; Fabrikada ki makinalarımız dan birinde bulunan bir emiş fan motoru ACS550 İnvereter ile sürülmekte.Makine Kontrol panelinde motora ait hız bilgisinde sürekli olarak bir düşme ve tekrar hızlıca nominal değere gelme durumu mevcut.Sürücü panelinde ise bu duruma dair bir alarm...