Softstar ter ile çalışan bi motorun devir yönünü nasıl değiştiririz?
 
https://cache.industry.siemens.com/...tt_107552/v1/manual_soft_starter_3RW44_tr.pdf

Merhaba. Normalde 3 fazlı bir asenkron motorun sadece 2 fazı kontaktörlerle yer değiştirirse dönüş yönü de değişir. Ancak soft-starterde bunun yapılabilmesi, işletim sistemindeki yazılım tabanlı kumandalarla, yani daha değişik olur. Bu konuyla ilgili uygulamalı bazı devre örnekleri üstteki pdf''de vardır.

Yukarıda yer alan pdf’de; “Devreleme örnekleri” den, en sonundaki alfabetik dizin (fihrist) 'ten,(9-6) ve (9-10)'un fare ile tıklandığında karşınıza çıkan; "9.1.5 3RW44 Kök-3-devre" (yön değişimi) ve "9.1.10 Yumuşak duruşlu ve dönme yönü değişimli işletim" sayfalarını detaylı olarak inceleyin. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Bizim buradaki telemekanik soft starterde startere giriş fazlarını değişitirince değişiyor.
Diğer markalarda aynımıdır bilmiyorum?
 
https://cache.industry.siemens.com/...tt_107552/v1/manual_soft_starter_3RW44_tr.pdf

Merhaba. Normalde 3 fazlı bir asenkron motorun sadece 2 fazı kontaktörlerle yer değiştirirse dönüş yönü de değişir. Ancak soft-starterde bunun yapılabilmesi, işletim sistemindeki yazılım tabanlı kumandalarla, yani daha değişik olur. Bu konuyla ilgili uygulamalı bazı devre örnekleri üstteki pdf''de vardır.

Yukarıda yer alan pdf’de; “Devreleme örnekleri” den, en sonundaki alfabetik dizin (fihrist) 'ten,(9-6) ve (9-10)'un fare ile tıklandığında karşınıza çıkan; "9.1.5 3RW44 Kök-3-devre" (yön değişimi) ve "9.1.10 Yumuşak duruşlu ve dönme yönü değişimli işletim" sayfalarını detaylı olarak inceleyin. Kolay gelsin.
softstarter ların tamamı için geçerli durum;giriş fazının yön değiştirmesi ile motor yönünün de değişiyor olması olarak biliyorum.Sayın BİNBAŞI 'nın paylaştığı linkte tavsiye edilen şemalar incelenirse bu görülecektir.Dikkat edilmesi gereken nokta bu değişimlerin cihaz ve kullanıcının emniyeti açısından "start komutunun devre dışı kaldığı durum sonrasında yapacak" bir kontrol sisteminin gerekliliğidir."9.1.5 3RW44 Kök-3-devre" bölümünde 2 nolu uyarı satırı bu duruma açıklık getirmiş.
 
Ustalarım Merhabalar.
Ayrıca bir başlık açmaya gerek duymadım bir sorum olacak.
500w trafolu dc 15volt regüle bir güç kaynağım var.
Trafodan sonra, 100bin uF kondansatör gurubu ve regüle bölümü var.
Yapan arkadaş (kondansatörlerin şarjı esnasında, köprünün ve sigortanın zarar görmemesi için, bu güç kaynağının 220volt girişine ön panelden buton ve röle ile kontrol edilen bir softstart devresi yapmış.
Yani ben ön paneldeki butona basınca güç kaynağı çalışıyor.
Yerine bunu yapmayı düşünüyorum.
https://320volt.com/wp-content/uplo...rt-circuit-schematic-lamba-koruyucu-devre.png

Sizce uygun olurmu?

https://320volt.com/akkor-ampul-icin-yavas-baslatma-devresi/

Yada varsa başka basit öneriniz?
Şimdiden teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ustalarım Merhabalar.
Ayrıca bir başlık açmaya gerek duymadım bir sorum olacak.
500w trafolu dc 15volt regüle bir güç kaynağım var.
Trafodan sonra, 100bin uF kondansatör gurubu ve regüle bölümü var.
Yapan arkadaş (kondansatörlerin şarjı esnasında, köprünün ve sigortanın zarar görmemesi için, bu güç kaynağının 220volt girişine ön panelden buton ve röle ile kontrol edilen bir softstart devresi yapmış.
Yani ben ön paneldeki butona basınca güç kaynağı çalışıyor.
Yerine bunu yapmayı düşünüyorum.
https://320volt.com/wp-content/uplo...rt-circuit-schematic-lamba-koruyucu-devre.png

Sizce uygun olurmu?

https://320volt.com/akkor-ampul-icin-yavas-baslatma-devresi/

Yada varsa başka basit öneriniz?
Şimdiden teşekkürler.
Gelişme var mı Sn. @LUTFiBEY , neden gerek duydunuz mevcut devre arızalandı mı acaba? Şema veya resim ekleme şansınız var mı mevcut halinin, kafamda tam resim - durum oluşmadı?
 
13.8 volt için düşünüyorum.
-Redresör yetersizdi 100a lik olanla değiştirdim.
-Kapasitörler 20 adetti. 2 adete düşürdüm.
-Overvoltage koruması hiç yoktu.Bu modülü hazırladım.Bu modül ile bağlantılı olan Sigorta yuvasını 30a lik daha iyi bir yuva ile değiştirdim.

Şimdi regüle modülünü yeniden dizayn edeceğim.
■Patates olmayan güç transistörleri bulamadığımdan dolayı bekliyor.
■Bir de sofstart bölümü beni düşündürüyor ve burası için bir planım olmadığından beni bekletiyor. Sanırım yukarıdaki devre lamba için ve sadece faz hattında çalışıyor. Dolayısı ile yanlış bir fikir.
SOFTSTART KONUSUNDA BİR FİKİR VE YARDIM LÜTFEN
Yani proje bu sebeplerden dolayı rafta.

Not:kusura bakmayın.Cevabınızı 3 saat eve gördüm Ama internetin çok zayıf olduğu bir yerdeydim.Cevabım Bir türlü connect olup gitmedi
 
Son düzenleme:
Bu konu muhabbeti yapılalı çok olmuş ama en azından doğru bilgilerin sitede yeralması adına bu konuda açıklama yapmak zorunluluğu hissettim . @binbaşı üstadın mesajından sonra baya bir internette döküman ve belge karıştırdım . Üstadın kendi paylaştığı belgeden böyle bir uygulamanın gerçekleştirilebileceğine dair bir mana çıkmazken ( burda mekanik olarak faz sırasının değiştirilmesi salık verilmiş ) bende böyle bir uygulamanın yapılamıyacağına dair yabancı ( türkçe bu konuda bir belge bulamadım ) bir çok kaynak okudum . Yani soft starter dönüş yönünü malesef değiştiremez .
https://www.nidec-netherlands.nl/me...guide-to-softstarters-iss1x-0704-0008-01x.pdf
On their own, soft starters cannot run motors in reverse direction at full speed. However, forward and reverse operation can be achieved by using a forward and reverse contactor arrangement.
Tek başlarına, yumuşak yolvericiler motorları tam hızda ters yönde çalıştıramazlar. Ancak, ileri
ve bir ileri ve geri kontaktör düzenlemesi kullanılarak ters işlem gerçekleştirilebilir.
http://www.lmpforum.com/forum/topic/858-motor-direction-on-soft-starter/
Soft starters are not able to reverse motors, they operate in exactly the same way as a contactor except that they are effectively a soft contactor. To revers the direction of a three phase motor, you must reverse two phases as applied to the motor.
Yumuşak yolvericiler motorları tersine çeviremezler, etkin bir şekilde yumuşak bir kontaktör olmaları haricinde bir kontaktörle tamamen aynı şekilde çalışırlar. Üç fazlı bir motorun yönünü ters çevirmek
için,motora uygulandığı gibi iki fazı tersine çevirmelisiniz .