Arama sonuçlarınız

  1. ugurselki

    Reaktif Röle grubu bırakmıyor

    Var kombi içinde çıkış rölesi veya bu roleyi kontrol eden güç katı arızalıdır.Baska nedeni olacagini sanmıyorum.
  2. ugurselki

    s7-1200 ile g120c inverter kontrolü

    Efendim ben çok iyi değilimdir gerçi bu konularda ama özetlemeden önce Tüm detaylar için ekte attığım pdf te sayfa 94 den başlayarak mutlaka okuyun;İncelediğiniz örnekte endüstriyel ethernet cihazını veya plc endüstriyel ethernet cp 'si bir profinet I/O veya profinet I/O kontrol cihazı olarak...
  3. ugurselki

    Üye Arkadaşlar Hangi Sektörde Çalışmakta!

    1998-2010 yılları arasında Elektrik tesisat,proje ve Mekanik tesisat uygulamlarında Teknisyen ve Ekip Başı pozisyonlarında çalışmıştım.2010 yılından bu yana Ambalaj,Gıda ve Turizm sektörlerinde hizmet veren firmaların Teknik Bakım Departmanlarında çalıştım.Şu an işsizim ve İzmirde yaşıyorum...
  4. ugurselki

    Encoder Motor Çıkışları Hakkında Bilgisi Olan Var Mı?

    Bağladıkları şey tahminim 100 nf değerinde kondansatör.Buradaki etkisi ise su; bacaklar arasında değişen direnç değerine göre kondansatörce depolanan enerji doğru orantılı olarak boşalır.depolanan enerji çok küçük miktarda olduğundan bu deşarj süresini çok kısa ve fark edemezsiniz.ama potun ayar...
  5. ugurselki

    Motor bypass baglantisi yardim

    Ben şu kısmı anlamadım;S1 anahtarına basılınca ve 5K1 ile 5K2 aktif olduğunda 5KM3 ve 5KM4 nasıl çalışacak.Yani bu 5K1 ve 5K2 aynı anda mı yoksa farklı zamanlarda mı devrede oluyorlar
  6. ugurselki

    VİBRASYON MOTORUNA HATA KONTAĞİ NASIL ALIRIM

    Schneider Elektrik A9F73104 MCB 4 Amper A9A26897 YARDIMCI KONTAK Bu kodları vermeniz yeterli.onceki mesajlara bakarak 4 amper sigorta kodu yazdim.Diger markalarda bakın.siz MCB olarak sigorta arayacaksınız bu tip otomat uzerinde mcb olarak belirgin ifade bulunur zaten.bu yüzden bulamamış...
  7. ugurselki

    Motor Koruma Şalteri Seçimi

    Efendim bu koruma salterleri yeni uretim teknolojisinin de etkisiyle isinma dorunu kompanze edilecek sekilde uretiliyorlar.Acma kapama omurleride min. 10 bin dir.ileride hassasiyeti kaybeder dusuncesiyle min.ayar sahasi 10 amperden baslayan salter secmek ayakkabiyi buyuk alalim seneyede giyeriz...
  8. ugurselki

    Elektrik ark ocağı güç kaynağı

    Efendim bunun için bir Thrıstor ihtiyacınız var en doğru seçim bu olur piyasada 20bin ampere kadarda bulunur.En bilindik marka olarak VİSHAY markasının VS-ST280CH serisi işinizi fazlasıyla görür. Ancak; 50 v çıkış ve ortalama 400 amper dediğiniz zaman böyle bir trafo SARDIRAMAZSINIZ.Bunun...
  9. ugurselki

    Encoder Motor Çıkışları Hakkında Bilgisi Olan Var Mı?

    Elinizde motor ve tahminen motor hız sensörü var.Ekte mavi ve siyah noktalar bu sensörün besleme voltajı uçları olmalı.siyah +5v mavi 0 volt.Sarı ve kırmızı noktalar ise çıkış sinyali. kırmızı (-) sarı (+) olabilir.
  10. ugurselki

    VİBRASYON MOTORUNA HATA KONTAĞİ NASIL ALIRIM

    Efendim;Bu sorununuz için çeşitli çözümler üretilebilir.En uygun olan ilk etapta motor için kulladığınız sigortanın yardımcı kontak takılabilir olup olmadığını öğrenmeniz.Model numarasından sorgulatıp önce bunu araştırın ve varsa yardımcı kontağını alır dilediğiniz yaparsınız.Yada dediğim...
  11. ugurselki

    3 faz tek faz ile ilgili soru

    Kablonun diğer ucunda mutlaka bağlantı değiştirilmiştir.Başka bir şey olamaz.Özel trafonuz olsun olmasın bu fark etmiyor.Trafo tipi yada türü ne olursa olsun çıkışlar(eğer 3 fazlı çıkış mevcutsa)birleştiğinde kısadevre olur,bu 2x2=4 kadar net bir kural.Siz farkında olmadan yada çalışmaya...
  12. ugurselki

    3 faz tek faz ile ilgili soru

    Efendim,anladığım kadarıyl evinizin giriş sigortasında bir çalışma yaptırmışsınız.Müstakil yada Apartman mı bilemem ama öncelikle Trafodan derken kast ettiğiniz şeyin bina yada evinize gelen ve yine anladığım kadarıyla yeraltından gelen 4x6 mm lik kablonun bağlı olduğu geldiği yeri kast...
  13. ugurselki

    Dış aydınlatma

    Efendim o üç uçlu balastlar için kullanılan ateşleyici olması lazım.uçlarına lamba gidişi,nötr ve balastın boşta kalan üçüncü ucu girer.
  14. ugurselki

    Bakım Mühendisiyim Pano Odaları Trafo Vs Yönetmelikleri İle Başım Belada

    Efendim asagidaki linklerde cesitli kontrol form ornekleri ve talimatlar bulunuyor.isinize yarayacakdir diye dusunuyorum. http://adlbelge.com/iso-18001-elektrik-panosu-kullanim-talimati http://www.isgforum.net/threads/elektrik-panosu-kullanma-talimat%C4%B1.8988/...
  15. ugurselki

    PID ile sıcak - soğuk su karışımı ve dozajlama projesi

    sebeke ve soğutulmuş su karışıyor olsada çıkış suyu sıcaklık set değeri daima bu iki girişin arasında kalacaktır ve teknik olarak asla soğuk su girişindeki isinin altına düşmeyecektir.Düştüğünü farz ederseniz bu durumda üç yollu vana sadece soğuk su geçişine izin verecektir ama zaten sizin soğuk...
  16. ugurselki

    Motor Koruma Şalteri Seçimi

    Standart bir termik yerine dijital kontrollü motor koruma kullanın,belki sizi kurulum/uygulama anlamında biraz yorar ama motor ve sürücü için en iyisi bu.Sürekli IGBT yakmazsınız. Çalışma akım aralıklarını girdiğinizde;Sürücü kumandası yada sistem kumandasını röle üzerinden geçirerek motorun...
  17. ugurselki

    invertör ayar hk . scneider atv 312

    o halde 3. kısmı uygulamanız yetecektir diye tahmin ediyorum.umarım sorununuz hallolur.kolay gelsin efendim şimdiden.
  18. ugurselki

    Yangın pompaları hakkında bilmeniz gereken ince detaylar

    Dizel zorunluluğu bulunmamakta derken ne demek istediniz anlamadım.TS EN 12845+A2 standartları gereği; Yangın anında şehir şebekesinin yetkililerce kesilmesi veya şebekenin devre dışı kalması durumu göz önüne alınarak elektrikli pompanın yanına paralel olarak dizel pompa konması TS EN 12845...
  19. ugurselki

    PID ile sıcak - soğuk su karışımı ve dozajlama projesi

    Efendim,öncelikle üç girişli bir sıcaklık kontrol cihazı bulmanız zor,hatta ben hiç görmedim varmı bilmiyorum.Bana sorarsanız size 2 girişli zaten yeter.sonuçta çıkıştan elde edeceğiniz su her durumda sıcak su girişinden küçük yada soğuk su girişinden büyük ve eşit olacağına göre bu girişlerden...
  20. ugurselki

    invertör ayar hk . scneider atv 312

    OCF hatası veriyorsa o anda çalıştırmak istediğiniz motor gücü sürücüye göre çok küçük yada aşırı akım çekme durumu söz konusudur.Öncelikle sistemdeki motorlarınız bu arızayı aldığınıza göre özdeş yada aynı güç skalası içinde değiller sanırım.Yapmanız gerekenler; 1) DRC (MOTOR KONTROL) DİZİNİ...
Geri
Üst