Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    Pedrollo motordaki kondansatör nedir?

    Motor bir fazlı ise ilk hareket kondansatörüdür (İlave olarak bir kondansatör daa varsa eğer bu da daimi devre kondansatörüdür kompanzasyon için). Üç fazlı ise kompanzasyon içindir.
  2. genç arkadaş

    Sorun Büyük, Ceza Daha Büyük

    Kompanzasyon sisteminizin tamamen devrede kalma olayını halledin önce. Daha sonra işletmenin düşük yükte kompanzasyonuna bakalım. Bunun için de sadece geceleri devreye giren 250W lambaların kompanzasyonunu yapmak yeterli olabilir. Uygun değerde kondansatör tespiti için yaklaşık hesaba...
  3. genç arkadaş

    İç tesisatta nya mı yoksa nyf mı ?

    Buat ve anahtar prizlerdeki bağlantılarına dikkat etmelisiniz nyaf kablonun. Nya gibi rahat bağlanmaz. Bir de daha sonra olurda kablo yenilemek gerektiğinde çekince gelir umarım. Çünkü nyaf kablo, nya kabloya göre biraz daha dayanıksız gibi mukavemet açısından...
  4. genç arkadaş

    kesicilerin gerçekten açıkmı

    Kesicinin bulunduğu yere göre değişir. Eğer modüler hücre içerisinde bulunana bir kesici ise, kapasitif gerilim göstergelerine (indikatörlerine) bakınız. Bunların her üçününde ışıklarının yanmaması gerekir. Eski tipte açık hücrelerde bulunan bir kesici ise, ilk önce kesici açılır bilirsiniz...
  5. genç arkadaş

    Akım Dağılımı?

    Sn. scorpion eyes'in dedikleri doğrudur. Bu olayı, aşırı kapasitif yüke uygulanan şönt reaktör gibi düşündüğünüzde daha rahat kavrayacaksınız. A1 ampermetresinden ilk durumda kapasitif yüklerin akımı geçecektir. İkinci durumda anahtarın kapatılmasıyla beraber ampermetreden kapasitif...
  6. genç arkadaş

    Kumanda Sorusu ...

    Sn. kara yeşil, sn bolubeyi'nin devresi çalışmaktadır. EKTS ile simülasyonunun video görüntüsü ektedir.
  7. genç arkadaş

    OG'den Referans Alarak Kompanzasyon Yapmak

    Sn. dinamik, akım trafolarından alınacak bilgiyi bir GPRS modemle sayaca iletmeniz 1000 metreye kadar kablo çekmekten daha kolay olmaz mı? Yani röleye cosfi bilgisini kablosuz olarak uzak bir mesafeden iletmek (Uzun hatlı ve hatbaşından ölçümlü yerler için) daha pratik değil mi? Bu şekilde bir...
  8. genç arkadaş

    İletim Hatlarını Nasıl İsimlendiriyoruz?

    Aynı konu forumda daha önceden de işlenmişti sn. kaankirmc : www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektrik-İletim-ve-dağıtımında-niçin-alüminyum-İletken-kullanılır.4560/
  9. genç arkadaş

    Monofaze Kademeleri Entes röle tanırken sorun çıkartıyor

    Röle bu kondansatörleri tanıdığı halde devreye almıyorsa, o kadarlık bir monofaze kondansatöre gerek yoktur belkide. Bahsettiğim VAr menüsüne gelip, anlık değerlerden ne kadarlık reaktif yük (indüktif veya kapasitif) harcandığını görebilirsiniz. 2,5kVAr monofaze kondansatör yerine 1 veya 1,5kVAr...
  10. genç arkadaş

    Grup AR-GE Smart SVC reaktör ayarı

    Sn. seçili'nin hazırladığı resimden faydalanabilirsiniz: https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/25451-resimli-kompanzasyon-semasi.html Bağlantı şekilleri röleye göre değişiklik göstermekte. Forumda bununla ilgili olarak daha çok dökümana ulaşabilirsiniz. Temel olarak giriş için...
  11. genç arkadaş

    Monofaze Kademeleri Entes röle tanırken sorun çıkartıyor

    İşletme çalışırken (devrede yük varken) rölenin kademeleri geç, zor, sorunlu tanıması doğaldır. Çünkü devrede olan anlık değişken yükler akım trafoları vasıtasıyla röleye yansır ve röle de bunu kademedeki kondansatörden gelen bir sorun olarak algılar. Röle auto set up'tan sonra, Cap...
  12. genç arkadaş

    Grup AR-GE Smart SVC reaktör ayarı

    Hiç kompanzasyon işi yapmamışsanız eğer (işinin ehli kişilerden) yardım alınız sn. suvari029. Kompanzasyonun basiti olmaz. İlk kurulumdan sonra sorunlar yaşarsınız. İşletmeyi yerinde inceleyip ondan sonra pano dizaynına geçilir. Sizin bu düşük yükünüze göre (şuan için) belirli olanlar sadece her...
  13. genç arkadaş

    Grup AR-GE Smart SVC reaktör ayarı

    Her faz için (enküçük değer olan) 1,5kVAr şönt reaktör işinizi fazlasıyla görür. Bunlara ilaveten bir adet şönt reaktör sürücüsü de gerekli (GK 5.0 E). İskontosuz fiyat için linke bakınız: http://www.gruparge.com/docs/fiyat_listesi.pdf Size en yakın tedarikçi içinde şirketle iletişime...
  14. genç arkadaş

    Endüktif ve kapasitif sorunu yardım

    Sn. suvari029, kurulu gücünüz dediğiniz gibiyse eğer (5,6kW), AG şebeke aboneliği de yaptırabilirdiniz. Sanırım bulunulan yerde AG şebeke olmadığı için özel trafo tesis edildi. Ama bu seferde neden 25kVA trafo seçildi ? Yaptıracağınız 10-11kVA trafo ile ne indüktif ne de kapasitif derdiniz...
  15. genç arkadaş

    2. El bölümü

    Evet kaldırıldı sn. suleyman89.
  16. genç arkadaş

    Kompanzasyon Egzersizleri

    Sorular güzel gerçekten. Cevap 6: 163A Cevap 13a: 230A 1kVAr, 400V 3kVAr Cevap 13b: 85uF Cevap18: 2 adet 5uF kondansatör seri bağlanır (2,5uF oldu). Bu gruba 3 adet 5uF kondansatör paralel bağlanır (2,5+5+5+5=17,5) Cevap 28a: 400V'ta 3,3kVAr 230V'ta 1,1kVAr Cevap 28b: 400V'ta 6,6kVAr 230V'ta...
  17. genç arkadaş

    Elektrik sigortasından cızırtı sesi hakkında?

    Sigortanın değiştirilmesi gerekli. Evlerde C tipi (geç atan) sigorta kullanılması uygun değildir. 2300W ufo yaklaşık olarak 10-11A çeker zaten. Sigortanın 20-25A olması gerekli . Buna bağlı olarak da kabloların 2,5mm2 olması lazım (normalde). Yoksa sigorta atmaz ama kablolar ısınarak yangına...
  18. genç arkadaş

    Elektrik sigortasından cızırtı sesi hakkında?

    Üzerindeki yazılara bakın. B10 B16 B20 B25 B32 (B yerine C diyede yazabilir.)
  19. genç arkadaş

    Elektrik sigortasından cızırtı sesi hakkında?

    Sigortanın kaç amperlik olduğuna bakabilirmisiniz sn srdl46 ? Mümkünse bir de markası.
  20. genç arkadaş

    Hangi kitap, neden okunmalı? *eleştriler vs..

    Tolkien'in fantastik dünyasını filimlere yansıtamazlar. En basitinden Tom Bombadil bile yoktu mesela... Bence geriden başa doğru gidilmeli: Yüzüklerin Efendisi Hobbit Güç Yüzüklerine Dair (Yüzüklerin yapılış öyküsü) Silmarillion (İçlerinde en ağır olanı) İhsan Oktay ANAR'ın da akıcı kalemi ve...
Geri