Kesicinin bulunduğu yere göre değişir.
Eğer modüler hücre içerisinde bulunana bir kesici ise, kapasitif gerilim göstergelerine (indikatörlerine) bakınız. Bunların her üçününde ışıklarının yanmaması gerekir.
Eski tipte açık hücrelerde bulunan bir kesici ise, ilk önce kesici açılır bilirsiniz, sonra ayırıcılar (hat ayırıcısı bara ayırıcısı.) Eğer ki kesici kontaklarından açılmayan varsa, hat ayırıcısını açarken cızırtı yapması gerekir diye düşünüyorum (Hiç başıma gelmedi çok şükür).
Üçünün birden açık olup olmadığını da sn. muhendis0606'nın dediği gibi ampermetrelerden de anlayabilirsiniz. Ama gözünüzle görmek istiyorsanız OG faz kalemiyle kontrol gerekli.
Dediğim gibi kesiciden sonra ayırıcı da açmanız gerekiyorsa eğer, kesici açılmamış ise ayırıcı açılma anında ark oluşacaktır ve gerek kişiye gerekse techizata zarar verecektir.
En garantilisi ise enerjinin kesildiği hatta işletme varsa burayla temasa geçerek (genelde istenmeyen durumlarla karşılaşılır) enerjinin kesildiğinin teyit edilmesidir.