  1. genç arkadaş

    İşletmedeki ceza oranları hakkında

    1. İşletmenizde bulunan makinaların özelliklerine göre aktif, reaktif indüktif ve reaktif kapasitif güç sarfiyatları vardır. Sayaç bu sarfiyatları kaydeder. 2. Hesaplamayı ve endeks takibini biliyorsunuz. Hesap sonucunda hangisinden sınırı aşmışsanız, o endeksin sarfiyatı kadar bedel...
  2. genç arkadaş

    gizli dosyaları göremiyorum

    amvo.exe ve benzerlerinden den kurtulmak için aşağıdaki dosyayı çalıştırmanız yeterli:
  3. genç arkadaş

    Isıtıcının Çektiği Akım Nasıl Hesaplanır?

    hasancavus, Ben "Her fazdan 30A" derken yanlış cüme kurdum. 30'ar amper demek istedim ve hesap buna göre. Gördüğünüz gibi sonuçlarımız da aynı (19,7kW, 19,8kW) Aynı düşüncedeyiz.
  4. genç arkadaş

    motor o.g yi kesiyor

    Rölenin net ve büyük bir fotoğrafı işimize daha çok yarar diye düşünüyorum... (Bir de akım trafosu oranı gerekebilir)
  5. genç arkadaş

    Isıtıcının Çektiği Akım Nasıl Hesaplanır?

    Her fazdan 30A çekiyorsa eğer ısıtcının gücü yaklaşık 20kW: P=1,73.U.I P=1,73.380.30 (380 yerine, şebekenizden ölçeceğiniz gerçek gerilim değerini yazın!) P=19,7kW
  6. genç arkadaş

    Step-up trafolar

    Step-up trafo, yükseltici trafodur.
  7. genç arkadaş

    dağıtım ve güç transformatörleri

    Güç Trafosu, yüksek gerilimi (154 kV) OG seviyesine (36kV 15,8kV 10,5 kV 6,3 kV) düşüren trafo. Şunlar da güç trafosudur (OG/OG) : 34,5/15kV 34,5/10,5kV 34,5/6,3kV
  8. genç arkadaş

    Arızalı Digital Sayaçlar Hakkında

    Ben görmedim ama eski üretim kombi sayaçlarda faz sırası değişince ters yazdığını duymuştum. Kombi sayaçları ilk montajdan sonra faz sırasının yönünü bilemediğimiz için bazen faz sırası uymuyor. Sayaçta 123 rakamı yanıp sönüyor (flaş yapıyor). Anlıyoruzki faz sırası ters. Düzeltiyoruz. Arkadaş...
  9. genç arkadaş

    Kapasitif fazla

    İşletmedeki makinalar, aydınlatma, cihazlar hakkında bilgi verebilirseniz doğru yönlendirme yaparız. Mesela UPS var mı? Bir de Kompanzasyon panosunda yapışık kontaktör var mı? Panoda donanımsal olarak bir sorun olmamalı ki doğru tespitlerde bulunalım. İlk iş olarak sayaçtan endeks alın...
  10. genç arkadaş

    Kompanzasyon Sistemi Sorunu!

    Kataloğun Türkçesi bende yok. İngilizcem de çok iyi olmadığı için metni çeviremedim. Ama aradığın bu:
  11. genç arkadaş

    Binde 2 İle Reaktif Cezası Olur Mu?

    Matematiğin katı kuralı: 0,202>0,200=Reaktif tarife hesaplanır
  12. genç arkadaş

    Trafodan yağ numunesi alma

    Trafoların alt tarafında bir vana bulunur. Bu vanadan alınır yağ numunesi. Ama biraz dikkat ister. Önce temiz olduğunu bildiğiniz bir şişeyi veya kavanozu biraz alkolle çalkalayın ve alkolü dökün. Şişenin içindeki alolün buharlaşmasını bekleyin (Şişeyi iyice temizlemiş olduk). Vananın altına bez...
  13. genç arkadaş

    voltaj düşmesi faturayı nasıl etkiler?

    Sayaçla yük aynı voltajla beslenerek çalışıyorsa eğer (harcanan güç değişmeyeceği için) faturayı etkilemez. (P=U.I.cosfi' den U azalırsa I artar) Ama sayaç voltajı ile yükün voltajı farklı ise (saacın çalışma voltajı yanlış ise) faturadaki endeks doğru değildir. Yaşanmış bir örnek: Bir...
  14. genç arkadaş

    Yüksek Gerilim Ehliyeti Soru ve Cevapları

    Forumdan almıştım ben de bu bilgileri. Aradığın ektedir.
  15. genç arkadaş

    kontaktöre yardımcı kontak

    Kompanzasyon rölesi kontağına bağlı olan yardımcı kontaktör çekince, bunun kontağına bağlı olan 3TF50 çekecek
  16. genç arkadaş

    kablosuz elektrik taşınması !!!

    15 Ocak 2008 tarihli forum konusu: https://www.kontrolkalemi.com/forum/kablolar-ve-enerji-tasima-sistemleri/4284-kablosuz-elektrik-iletimi.html
  17. genç arkadaş

    reaktif cezası

    İnter Time RKR-GT Reaktif Güç Kontrol Rölesi Kullanma Kılavuzuna buradan ulaşabilirsin.
  18. genç arkadaş

    trafo bakımı

    Trafo üzerinde varsa yağ lekeleri temizlenmeli. Ark boynuzlarının mesafesi kontrol edilmeli ve işletme gerilimine göre (gerekirse) tekrar ayarlanmalı. Ark boynuzlarının uçlarında (atlama belirtisi) kararma varsa temizlenmeli. (Arıza durumunda işe yarar) Trafoda (varsa eğer) silika jeller gözle...
  19. genç arkadaş

    kontaktöre yardımcı kontak

    Röle (Reaktif Güç Kontrol Rölesi) akım bilgisini, akım trafosundan aldığımız müddetçe röleye 5 amperden fazla akım gitmez. Çünkü kullandığımız akım trafolarının sekonder çıkışı (akım trafosu doğru seçilmişse eğer) en fazla 5A olur. Sizin patlayan röleniz resimdekinden değil değil mi? Röleyle...
  20. genç arkadaş

    kompanzasyon

    QC=P.(tanfi1-tanfi2) P=160kW cosfi1=0,86 tanfi1=0,593365 cosfi2=0,993 tanfi2=0,118946 QC=P.(tanfi1-tanfi2) QC=160.(0,593365-0,118946) QC=75,9kVAr Not: tanfi2 değeri aynı zamanda sayacın yazacağı yaklaşık indüktif değerdir (%11,89). Siz 80kVAr kondansatör bağlarsanız cosfi2'niz 0,9956 olur...