Sayaçla yük aynı voltajla beslenerek çalışıyorsa eğer (harcanan güç değişmeyeceği için) faturayı etkilemez. (P=U.I.cosfi' den U azalırsa I artar)
Ama sayaç voltajı ile yükün voltajı farklı ise (saacın çalışma voltajı yanlış ise) faturadaki endeks doğru değildir.
Yaşanmış bir örnek:
Bir işletmenin ölçümü OG tarafından ve modüler hücredeki 100V'luk sayaçla yapılmakta. Gerilim trafosu 31,5/0,1kV dönüştürme oranı: 315. Faturada da 315 görünüyor, burda sorun yok. Ama şebeke 34300V sayaca gelen voltaj 100/1,73=58V olması gerekiren 63V! (34300/315=108V, 108/1,73=63V). Bunu OG akım trafosu değiştirmek için ölçüm hücresini Tedaş nezaretinde açınca gördük. Bu durumda sayacın yanlış (hatalı) ölçüm yapacağını söylediler. İşin garip tarafı bu işletme 4-5 yıldır resmi olarak çalışmakta. Yapılan hata ilk kabul esnasında gerilim trafosunun şebekeye uygun olmadığının farkına varılmaması.