  1. genç arkadaş

    AEG-ETİ Kesiciler Hakkında Teiaş Sunumu

    5.İletim Tesis Ve İşletme Grup Müdürlüğü (Adapazarı), Trafo Bakım Ekip Şefi Vedat Akyama'ın AEG-ETİ KESİCİLER Hakkında Sunumu Vedat AKYAMAN, kendi tecrübelerine dayanarak hazırlamış olduğu sunumda; AEG-ETİ Kesicilerinin parçaları, parçalar üzerinde meydana gelebilecek arızalar, parçaların...
  2. genç arkadaş

    Mühendislik Hakkı

    Evet doğru. Halen okumakta olan arkadaşlar için gerekli düzenlemeler zaten yapılabilir. Eski mezunlara bu imkan bu şekilde tanınmalı. Her isteyen, eğer yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip ise alabilmeli bu ünvanı. Eksik bilgiler uzaktan eğitimle tamamlanabilecek kadarsa biz çalışanların daha...
  3. genç arkadaş

    parafudurlar ve kullanılışı hakkında bilği istiyorum

    Tesis küçük ise ana pano girişine takmanız yeterli. Büyük bir işletme ise her dağıtım panosuna gerekebilir.
  4. genç arkadaş

    kablo kesiti hakkında yardım..

    Havai hat düşünürseniz Alüminyum Rose Tel, 11kW, 135metre'de yeterli: Gerilim Düşümü Hesabı %e=100.L.N / k.s.U2 %e=100.135.11000 / 35.21.3802 %e=1,4 (Not: Alçak Gerilim Havai Hatın Gerilim Düşümü Hesabı biraz farklıdır. Gücünüz küçük olduğu için ihmal edilecek düzeyde. Toplamda %2 civarı olur...
  5. genç arkadaş

    Dİnamİk kompanzasyon nedİr?

    Dinamik kompanzasyon (kademesiz)
  6. genç arkadaş

    reaktif cezası

    1. Kondansatörleriniz arızalanmış olabilir. 400V'luk kondansatörleriniz 430V'ta çalışmakta çünkü. 2. 30kW motorunuz çok uzakta mı ki trafo çıkışınız 430V. İki kademe düşürerek (trafo etiketine göre veya yükselterek) 400V yapın (Duruma göre 415V'ta olabilir. Ama kondansatörler yine risk altında...
  7. genç arkadaş

    Arkadaşlar akım trafolarında yön nasıl seçilir?

    Primerde, P1 (K) giriş, P2 (L) çıkış ise, sekonderde S1-k, S2-l olur. Primer sargıdan geçen akım, demir nüvede manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan demir nüvede bir manyetik akı oluşturur. Manyetik akı da sekonder sargıda bir gerilim oluşturur. Sekonder sargıya cihazların bağlanması...
  8. genç arkadaş

    dc yi nasıl ac ye çeviricem

    Basit 12volt dc - 220v ac 100watt konvertör
  9. genç arkadaş

    Kontaktörün a1 a2 uçlarına neden kondansatör bağlanıyor?

    Cihaz derken? Normal olarak elektrik kesilince cihazın devreden çıkması gerekir zaten. Tam anlayamadım ben soruyu. Şunu demek istiyorsanız eğer: "Elektrik kesilince devreden çıksın, gelince ben istersem devreye girsin" Bunun için basit bir start-stoplu kontaktör devresi yeterli
  10. genç arkadaş

    sıemens Manyetik şalter

    Ekteki şalter 35kA lik. Siemens SENTRON Series Circuit Breakers Kataloğu - Sayfa:5/4
  11. genç arkadaş

    Nötr Toprak birleşirse

    bulut56 in bahsettiği birleşme galiba faz-nötr birleşmesi ::)
  12. genç arkadaş

    reaktif ve kapasitif yazması hk?

    Haklısın m-usta-fa. Ben bir de şu noktayı anlayamadım: Üçüncü faz 0,94 indüktif iken, devreye kondansatör girince 0,808 indüktif oluyor ??? Yani dereye kondansatör değilde reaktör (veya indüktif yük) girmiş gibi.
  13. genç arkadaş

    reaktif ve kapasitif yazması hk?

    cosfi'lerin eksi olması demek, devreye alınan kondansatörlerin o fazlara fazla gelmesi demektir. Bu da ya trifaze kondansatörlerin yanaklarının dengesiz yıprandığını gösterir ya da fazlara dengesiz yüklenildiğini. Verdiğiniz değerlere göre dengesiz yüklenme var sizde: Sayaçtan endeks takibi...
  14. genç arkadaş

    Elektronik Sayaç

    Makel Elektronik Sayaç Kılavuzları Marka ve model önemli ise ona göre yardımcı olalım.
  15. genç arkadaş

    kablo kesiti sizce uygun mu

    Mesajımdan sonra düzeltilme yapıldığı için ben de yeni gördüm hattın toprak üstü olduğunu. Dedikleriniz doğrdur. Kablo en az 3x70 +35mm2 olmalı bu durumda. İşletme şartlarına göre 3x95+50mm2'de gerekebilir.
  16. genç arkadaş

    kablo kesiti sizce uygun mu

    Gerilim düşümü hesabı: %e=0,0124.L.N/s %e=0,0124.70.122/50 %e=2,15<3 Kablo gerilim düşümüne uygun Isınma bakımından kontrol: P=1,73.U.I.cosfi I=P/1,73.U.cosfi I=122000/1,73.380.0,8 I=231A cosfi'niz hat sonunda 0,99 yapılabilirse eğer I=187A olur. 3x50+25mm2 kablo toprakta 185A akım...
  17. genç arkadaş

    seviye sensörü bağlantı şeması

    Şu başlıklarda silo seviye ölçümleri var: Kapasitif silo seviye sensörü Bu pano yetişecek.
  18. genç arkadaş

    DÜkkan İsmİ yardim

    Barbaros Denizlerin Heybetli Paşası Atlantis
  19. genç arkadaş

    Janitza analizör

    UMG 96, UMG 503 ve UMG 505 katalokları:
  20. genç arkadaş

    topraklama ile ilgili bir döküman

    Klemp, bildiğimiz pensampermetrenin kabloyu içine aldığımız pense kısmıdır. Resimde kırmızı mandalla açılan kırmızı kısım: Fluke 345 Power Quality Clamp Meter