Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    Fiş erime sorunum var

    Fişler takıla-çıkartıla, prizin içinde zamanla genişleme, ısınmadan dolayı NYAF kablo bağlantılarında incelme oluşup ısınır. (Bağlantılarda kablo yüksüğü kullanılması NYAF kablo ezilmesini,ısınmasını, kopmasını azaltıyor.) Fişli-prizli değilde direkt olarak sigortadan çıkış alarak yapsan daha...
  2. genç arkadaş

    kompakt şalter düşüyor. kompanzasyon devredışı

    1.) Tespitler doğru. Kompanzasyon panosunun ana şalteri küçük gelmekte. İhtiyacınıza göre şalter seçerek değiştirin. 2.) Bu ana şalterin giriş kablosunun (barasının) kesiti ne kadar acaba? Şalteri değiştirince sorun çözülecek mi? Besleme kablosunun kesiti küçük gelirse ısınacaktır. İleride...
  3. genç arkadaş

    Sabit Kademe Hakkında Bilgi

    Sayaç Çarpanı = Akım Trafosu Çevirme Oranı x Gerilim Trafosu Çevirme Oranı Şebeke geriliminiz 34,5kV ise Gerilim Tafonuz 34500/100=345 Akım Trafonuz da Galiba 40/5=8 Bu Durumda; 345x8=2760 Daha Fazlası İçin...
  4. genç arkadaş

    Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Daha önceden açılmış bir başlık: Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı? https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/jenerat%C3%B6r-%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1rken-kompanzasyon-devrede-olmal%C4%B1-m%C4%B1.1843/
  5. genç arkadaş

    Sahte Ürünlerin Tehlikeleri

    Orijinalini iyi tanımak lazım bunun için. Sahte parayı anlamak gibi...
  6. genç arkadaş

    güç hattı filtresi

    Kanımca yapılan sadece mevcut topraklamayı desteklemedir... Sadece bu sistemin uygulanması tabii ki yanlıştır. Galvanizli levhalar bile topraktaki doğal kimyasallardan çürüdüğüne göre demir tabii ki dayanmaz. Eşpotansiyel dengelemeyi bildiğinize eminim. Bütün topraklamaların (paratoner...
  7. genç arkadaş

    Sabit Kademe Hakkında Bilgi

    ...Transformatörün yükü daima değişebildiğinden, kompanzasyon için gerekli kondansatör gücü, en büyük reaktif güç ihtiyacına göre seçilmez. Aksi halde düţük yüklü saatlerde aşırı kompanzasyon baş gösterebilir ve transformatörün sekonder uçlarında gerilim yükselebilir. Ayrıca şebeke geriliminde...
  8. genç arkadaş

    güç hattı filtresi

    Topraklama sorunu yaşayan arkadaşlara örnek olması gereken bir uygulama! Biz bu yöntemi çok kullanırız (kaynak kısmı hariç).
  9. genç arkadaş

    Trifaze alternatörde mıknatıs kutupları

    ŞEF'im kolay gelsin. Ben de sarımının şeklini çıkarıyordum çözüm için. 22 Mıknatıslı olunca denk geliyor dediğiniz gibi...
  10. genç arkadaş

    RMS değeri nedir?

    Çoğu değişken akım ve voltajlar gerçek değerine göre açıklanır. bu değerlere R (Karekök), M (Ortalama), S (Karesi) değerleri denir. Bu gerçek değer, değişken akımın ve voltajın değerinin karesinin ortalamasının kare köküdür. Genellikle pensampermetreler ölçtüğü sistemin AC ölçümünü ortalama...
  11. genç arkadaş

    400 KVA Trafo Kurulumu

    Yol atlaması, kot farkı... gibi bazı durumlarda K1 kullanılamaz. Ama K1 kullanılacak yere de K2 kullanmak ölü yatırım olur. 51cm sigorta bulacaksınız. Çünkü trafo kabulüne gelen heyet sorun çıkarabilir. Geçici olarak şu şekilde çalıştırabilirsiniz: Sigortanın üst kısmını sigorta yuvasına...
  12. genç arkadaş

    topraklamamız gercekten sorunlumu ?

    Daha önce yapılan topraklamada levhalar galvanizli ise, levha zamanla çürüyecektir (Topraklamada tuz kullanılmış ise çürüme daha hızlı olacaktır). kasimyilmaz'ın da bahsettiği gibi, bazen levha (veya kazıklardan) makinalara kadar gelen kısımlardaki eklerde temassızlık gevşeklik olması da...
  13. genç arkadaş

    NH bıçaklı sigorta

    Üstteki siyah yerden tutup çekince sigortaların bulunduğu kapak dışarı çıkarak devreyi kesiyor. Çok kullanışlı bir alet. http://www.imajteknik.com/eng/urKAT.asp?cat=NH Fuse-Switches - horizontal design&marka=EFEN Şu da kataloğu (Almanca-İngilizce)...
  14. genç arkadaş

    12v dc 200a rÖle veya kontaktÖr varmi

    Şu kataloklarda 24DC var. AC-DC Yüksek Akım Kontaktörlerine Ait Genel Teknik Tablo Sayfa 17 -18 http://www.federal.com.tr/inc/uploads/katalog_images/katalogs-6-TR%2012-kontaktorler-.pdf SIEMENS Şalt ve enstalasyon fiyat listesi...
  15. genç arkadaş

    36 Metre Asansörlü Aydınlatma Direği

    Önce direği bir tanıtabilirsen birşeyler yaparız... Direğin bulunduğu zemin nasıl? Topraklaması tutar mı? (Mümkünse direğin fotoğraf(lar)ını ekleyebilirsen daha iyi olur)
  16. genç arkadaş

    kumanda sorusu

    Aklıma şöyle birşey geldi: Bir adet erkek iki adet dişi trifaze fiş ile seyyar yapsak, dişi fişlerden birinin iç bağlantılarını RST, diğerini de RTS şeklinde yapsak, seyyarı herhangi bir prize takınca her zaman prizin biri motoru sağa döndürürken, diğeri sola döndürecektir. Böylelikle ters olan...
  17. genç arkadaş

    Kontaktörler Hakkında Genel Bilgiler ve Etiketlerini Nasıl Yorumlamalıyız?

    Kontaktörler Hakkında Genel Bilgiler Kontaktörler, başta elektrik motorları olmak üzere; kompanzasyon, ısıtma gibi elektrik tesislerinin kablo ile uzaktan kumanda edilmelerine imkân sağlarlar. Termik röleler ile kullanıldığında ise cihazları ve tesisleri aşırı yük akımlarına karşı korurlar...
  18. genç arkadaş

    akım trafosu

    Ölçümün hassas olması gereken yerlerde sınıf: 0,5 olması gerekli. Sayaç, kompanzasyon devreleri gibi... Ölçü aletlerine sınıf:1 kullanmanın çok da bir sakıncası yok gibi. Ampermetre, cos-fi metre gibi...
  19. genç arkadaş

    trifaze kondansatörün monofaze bağlantısı

    Kondansatörden istifade etmek için, üç ucundan en az ikisinin bağlı olması gerekli. Bu Faz-faz da olabilir, faz-nötr de. Faz nötr olarak iki şekilde bağlayabilirsiniz: Birincisinde kondansatör kapasitesi 6 kat azalır. İkincisinde ise 4,5 kat azalır. Eklediğim belgede ayrıntılı bağlantı...
  20. genç arkadaş

    akım trafosu

    Bizim buradaki şeflikteki prosedür şu: Sayaç için kullanılacak akım trafolarını alıp tedaşa götürüyoruz. Orada ücretsiz olarak doğruluk testi yaptırıyoruz. Makinası var Primer sekonder bağlantılarını yapıp, test ediyorlar. (Trafo üzerindeki bilgiler böylelikle kontrol ediliyor.) İşlem sonucunda...
Geri
Üst