    KLEMSAN Reaktif güç kontrol rolesi

    Röle kılavuzlarına ve rölenin flash sunumuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: Klemsan Elektrik ve Elektronik
  2. genç arkadaş

    Kaçlık Kablo Kullanmalıyım?

    Akım taşıma kapasitesine göre (cosfi=0,80 durumu için.) en az 3x50+25mm2 NYY gerekli. Bu iletkenle 70kW gücü 170mt taşıyabilirsiniz. Mesafe arttıkça kesitin de artması gerekmekte.
  3. genç arkadaş

    ENTES RG3-12C İLE ANALİZ

    Tesis çalışmakta iken, röle üzerinden anlık reaktif güçlerin akışını görebilirsiniz. Bu, sadece o anda erekli olan kondansatörlerin tespiti için uygulanabilir bilginiz olsun.
  4. genç arkadaş

    nötr elektrik sayacına neden bağlanır

    Güç formülüne göre gidersek: P=U.I Gerilimin bilinmesi için de arasında potansiyel fark olan iki iletken gerekli. Bunlardan birisi faz ise diğeri de nötr olmalı kanımca...
  5. genç arkadaş

    1*400 mm2 kablo yapacağız acil yardım...

    Sorununuza hızlı bir çözüm üretip paylaştığınız için tebrik ederim.
  6. genç arkadaş

    3 Faz Trafo beslemesi

    Tek faz derken? Trafo AG buşinglerinin üçüne birden aynı fazı, nötr buşingine de nötr bağlamayı mı kasdettiniz. Yoksa trafo ag buşinglerinden sadece birisine bir fazla, nötr buşingine de nötr bağlamayı mı? 25kVA trafonun normalde AG buşinginden 400V'ta; S=1,73.U.I 25000=1,73.400.I I=36A akım...
  7. genç arkadaş

    Dengesiz yük kompanzasyonu, tek akım trafosu ve diğer iki faz ile nasıl yapılabiliyor

    Madem ki dengesiz yükleri kompanze edebileceklerini söylüyor siemens ve schneider gibi firmalar, o halde şunu sormak gerekli onlara: "Neden röleleriniz monofaze kondansatör bağlantısına müsaade etmiyor", bir. İkincisi, bu tip röleler Türkiye gibi fazlar arası yüklerin dengesiz olduğu ülkeler...
  8. genç arkadaş

    kondanstör dizilimi ?

    Akım trafosu faz sırasını tekrar kontrol edin. Hata yoksa eğer; Röle klemens girişlerinden faz sırasını ve buna bağlı olarakda akım trafosu bağlantılarını değiştirin. Yani ilk sıralama RST ve akım trafolarıda bu fazlara göreyken, sonraki sıralama TRS ve akım trafoları da bu sıralamaya göre...
  9. genç arkadaş

    kondanstör dizilimi ?

    Oradaki sistem nasıl işliyor. % olarak sınır değerler nedir? Gerekli kondansatör miktarı için bazı bilgiler gerekebilir: Toplam kurulu güç, ortalama cosfi, yük çeşitliliği gibi... 850A üzerinden yol çıkarsak eğer: P=1,732.U.I.cosfi P=1,732.380.850.0,8 P~450kW Qc=P.(tanfi1-tanfi2)...
  10. genç arkadaş

    Legrand Algılama Rolesi

    Bu bildiğimiz troildal akım trafolu kaçak akım rölesi. Üç faz+nötr kablosu akım trafosundan geçirilir. Akım trafosunun k-l uçları röleye bağlanır. TMŞ içine konulan açtırma bobini de röleye bağlanır. röle üzerinden kaç mA de ne kadar süüre sonunda açacağı ayarlanır. Ürünün tam adını (kodunu)...
  11. genç arkadaş

    Forumun yeni görünümü

    Bir bilgi: Yeni forum düzeninde "video izleme özelliği" aktif haldedir. Aynen resim yüklediğimiz gibi, videolarımızı da mevcut sitelere (YouTube , Dailymotion , Metacafe , facebook ... ) yükleyip video izleme linkini mesajlar satırındaki video ekle butonunu kullanarak eklediğimizde forum sayfası...
  12. genç arkadaş

    Kompanzasyon teknik bilgi yardım.

    Kondansatörün akım çekmemesi, sorunun onda olduğunun kesin göstergesi değildir. Bazen kontaktör geçirmez. Bazen de sigorta. Bazen her ikisi. Bazen de her üçü. Siz kondansatörleri değiştirdikten sonra tekrar akım ölçümü yapın. Etiket değerinden farklı akım çeken (veya çekmeyen) kondansatörlerin...
  13. genç arkadaş

    Türk Mucit Muammer Yıldızın geliştirdiği patentli cihaz kendi elektrigini üretiyor

    Aynı içerikli başka bir konunun mesajları, daha önce açılan bu konuya kaydırılmıştır.
  14. genç arkadaş

    sayaç yardım

    Makelin direkt bağlantı yapılan trifaze sayaçlarına 25mm2 NYY (veya NYA) kablo çok rahat bağlanmaktadır. NYAF olursa 16mm2 den sonrası için kablo yüzüğü kullanmadan bağlantı yapılabilir ama yüzük kullanılırsa biraz zorlar. 10kw için 10(60)A direkt aktif sayaç, 35 KW için 10(100) A direkt...
  15. genç arkadaş

    Gerilim düşümü

    Direkt olarak trafo AG çıkışından alacaksanız eğer %5'e kadar müsadeniz var. 3x185+95mm2 NYY ile % 3,05 gerilim düşümü yapar. 3x120+70 mm2 NYY ile % 4,71 gerilim güşümü yapar. Bu durumda akım taşıma kapasitesi de göz önünde bulundurulmalı. Çünkü 3x120+70 mm2 NYY nin toprakta akım taşıma...
  16. genç arkadaş

    Kompanzasyon Ceza Hesaplama

    İndüktif Fark / Aktif Fark = 0,385 / 0,148 = %260 Ceza sınırı aşılmış ! Kapasitif Fark / Aktif Fark = 0,181 / 0,148 = %122 Ceza sınırı aşılmış ! Görüldüğü gibi cezalı olup olmadığını anlamak için, iki endeks arasındaki farkların oranına bakıyoruz. Normalde; Kurulu gücü 50kVA üzerinde olan...
  17. genç arkadaş

    Kompanzasyon Sistemleri ve Problemleri

    1.a.) Akım trofosu tam yüke göre seçileceği için, ana koldan geçen akım azalacak ve röleye akım bilgisi az gidecektir. İşletmede sadece küçük yükler olduğunda röle bu yükleri göremeyecek ve gerekli kompanzasyonu tam olarak yapamayacaktır / yapmakta zorlanacaktır. 1.b.) Kademe güçleri tam yüke...
  18. genç arkadaş

    Monofaze aydınlatma armatürlerine çekilen trifaze beslemedeki gerilim düşümü

    Monofaze gerilim düşümündeki formüle göre gidersek eğer: %e=200.L.N/k.s.U.U Buradaki 200, 2x100 den gelir. 100 yüzdelik hesap yapıldığı için, 2 de faz+nötr hattı (aynı akımın gidiş+dönüş mesafesi) olduğu için. Biz şu şekilde bir dönüşüm yaparsak formüle sonuç değişmez aynı kesitteki iletken...
  19. genç arkadaş

    kondanstör dizilimi ?

    Entes GR3-12C'de c/k ayarını girmiyorsunuz. Röleye Auto Set-up yaptırdığınızda ilk kademeyi alıp bırakarak kendisi gerekli hesaplamaları yapar. Program seçeneği 10 olarak ayarlı ise (fabrika çıkış ayarı bu şekildedir), diğer kademelerin de güçlerini ölçer. İstediği kademeyi istediği sıradan...
  20. genç arkadaş

    35kV'luk hat, dört adet 630kVA trafoyu kaldırır mı?

    Sn. meh, Havai hat swallow ise bu hatla azami olarak 120A akım taşınabilir yüksek gerilim şebekesinde. Şebeke voltajı 34,5kV (yüksek gerilim oluyor bu arada) ise 630kVA trafonun tam yükte nominal işletme akımı 10-11A civarıdır. Dört trafo 40-45A akım çeker. Eğer o hatta başka yükler yok ise...