Tek faz derken?
Trafo AG buşinglerinin üçüne birden aynı fazı, nötr buşingine de nötr bağlamayı mı kasdettiniz.
Yoksa trafo ag buşinglerinden sadece birisine bir fazla, nötr buşingine de nötr bağlamayı mı?
25kVA trafonun normalde AG buşinginden 400V'ta;
S=1,73.U.I
25000=1,73.400.I
I=36A akım alabilirsiniz.
Eğer AG buşinglerinde RST fazlarını ve nötürü bağlayıp (trafonun topraklama bağlantısını da unutmadan tabi) gerekli konuma önlemlerini aldığınızda, sizin AG şebekeniz 36A kadar akım verebilirse OG buşinglerinden (trafo primer gerilimi kadar) çıkış alabilirsiniz (Bu 36A tam yük akımıdır.)
Bu konuda forumda profesyonel arkadaşlar var. Onların yorumları daha doğru, doyurucu ve detaylı olacaktır.