  1. Toprak çektim ama hala elektrik çarpıyor

    Okudum, okuduğumdan zaten kendi ilk cevabımda da yukarıda bahseden birinin de dediği gibi, UPS de kullanımı şeklinde ifade ettim, hatta senin cevabının ilerisine gidip, UPS seçimiyle ilgili de tavsiyede bulundum. KAKR'ı sorunuçözecek gibi sunuyorsun, topraklamanın olmaması ya da iyi olmamasına...
  2. Toprak çektim ama hala elektrik çarpıyor

    Sorun enerji kalitesi sorunu, temas gerilimiyle insan can güvenliği sorunu değil. İkincisinin olması durumunda da bunu zaten bir çözüm olarak sunamazsınız; sadece sorun var, elektriği kesin, elektriksiz kalın anlamına gelir. Dediğinizin, KAKR kullanımının nasıl enerji kalite sorununu giderdiğini...
  3. Toprak çektim ama hala elektrik çarpıyor

    Kaçak akım rölesi kullanımıyla, bilgisayarın elektronik devrelerinin yanmasının önüne nasıl geçiyorsunuz? Ayrıca, topraklama hattından akan akımla, temas gerilimini filan mı karıştırıyorsunuz? İkisi arasında pek bir ilişki göremedim. Koruma topraklama, işletme topraklaması, fonksiyon...
  4. Toprak çektim ama hala elektrik çarpıyor

    Yapıldığı söylenen topraklamanın, yönetmelik ya da standartlarla ilgisi olduğunu, herhangi bir projelendirme sürecinin olduğunu sanmamam bir tarafa, tesis için gerekli yetkile sahip biri tarafından yapıldığını da bilmemem ayrı bir tarafa, illa yönetmelik ve standartlardan bahsedecekseniz...
  5. Toprak çektim ama hala elektrik çarpıyor

    Topraklama hattını sağlıklı bir şekilde çektiğinize, toprağa düşük bir direnç oluşturduğunuza emin misiniz? Direnç ölçümü iletkenin ölçümü değil, topraklama direnci ölçümüdür. 1,5m boyu ve çapı 0,02m olan 1 adet topraklama kazığı kullandınızsa ve toprak özgül direnci 100Ω.m ise (100Ω.m epey...
  6. Kacak akım röle sorunu

    Büyük ihtimalle, sayaçtan itibaren daire panosuna kadar giden kabloda, çok ufak ölçülerde, sürekli kaçak akım akışı oluyor. Yüksek gerilim hatlarından, alçak gerilim hatlarına kadar, elektrik kablolarında bu tarz kaçaklar olabilir. Yangında koruma kaçak akım rölesi de zaten, genelde kablolarda...
  7. Elektrik projesi autocad

    Elektrik hattı derken, enerji bağlantısını mı kastediyorsunuz? Projeye ve dağıtım şirketinin kurallarına göre değişebilir. Bazıları kofre üzerinden, bazıları doğrudan isteyebilir. Özelden yazarsanız, projenize göz atabilirim.
  8. Güç Sistemlerinde Enerji Kalitesini Etkileyen Harmonikler

    Uzun veya kısa, her yerde bulunabilecek harmonikler nedir, kaynakları nedir ve genel olarak çözümleri, özellikle de tesis edilip, işletmeye alınmış yerlerdeki sorunlara yönelik neler yapılabilir konusunu anlatan kaynaklardan çok, birileri de artık, projelendirme aşamasında neler yapılmalı...
  9. Stajı 3 ve 4 te yapmak mı mantıklı ?

    2. ve 3. sınırlarda zorunlu stajlarını yapıp, mezun olma şartlarını, 4. sınıf bitiminde yerine getirmiş olmak daha yerinde bence. 4. sınıfta da zorunlu olmasa da staj yapamayacağın diye de birşey yok. Bölümünün sekreterliği veya stajla ilgilenen öğretim görevlileriyle konuşursun yine de.
  10. AutoCAD Elektrik Bina Çizim Stajı

    İsteyen olursa, bana özelden e-posta adresini bırakanlara proje gönderebilirim. Ne tür proje istediğinizin detayını da yazarsanız, ona göre yardımcı olurum.
  11. Fabrika Örnek Proje İhtiyacı Hk.

    Yeni mezun normal elektrik projesi hazırlamayı bilmez, bırak fabrika elektrik projesini. Gerçi bunu, proje hazırlayan da zor yapar, uzun süre alır. İzin verecekler, bir kişi panolardan sigortaları kapatacak, bir kişi de kapanan sigortanın hangi aydınlatmaları kapattığını gözleyecek; priz...
  12. og-ag proje çizimi

    Çizimi yaptıysan, yükleme cetvellerini hazırlarsın, kurulu güç ve talep güçleri bulursun. Daire talep gücü, ilk 8kW 0,6, geriye kalan yük değerini de 0,4 ile çarpıp, toplamıyla bulursun. Dairelerin ya toplam talep güçlerini eşzamanlılık katsayısı ile çarpıp (doğrusu bu yöntemdir) ya da toplam...
  13. Kat Dağıtım Panosu ve Sigorta Kutusu Bağlantısı

    Odaları, odaların bulunduğu kat panosundan beslemeniz hem uygulama açısından, hem de gereklilik durumunda bir odanın enerjisini kesme kolaylığı açısından daha uygun olur. Yurt gibi bir alan olduğu için, yangın anında yoğun duman olması istenmez, yani halojen free tip kablo kullanmanız uygun...
  14. Kompanzasyon çizimi anlayamadığım bir yer var

    O kısmın, kompanzasyonla doğrudan bir ilgisi yok. O kısım, kompanzasyonu yapılan yük kısmı. Eklenen röle de sanırım, faz ve/veya gerilim kaynaklı, şebekede belirli bir % orandan daha büyük aşağı veya yukarı dalgalanmalarda, belirli bir tolerans zamandan sonra, yükü beslemekte olan hattı açmaya...
  15. kolon şeması çizimleri

    Özelden e-posta adresinizi gönderebilirseniz, size en geç yarın birkaç farklı örnek gönderebilirim.
  16. kaçak akım rölesi 30ma 300ma arasındaki fark

    Buradaki durum ya seçicilik olabilir, ya da 30mA kaçak akım koruma cihazındaki bir arıza. Ama seçicilik durumu mevcutsa, hatalı değil, doğru bir seçicilik mevcut. Ayrıca, kablolardaki yanmanın sebebini bilmediğimden de pek bir şey diyemeyeceğim. Kaçak akım sebebiyle yanma olmuş da olabilir...
  17. çamaşır makinesi, tv, derin dondurucu, uydu kaç amper çeker ?

    Teşekkür ederim, size de iyi günler. Ben de özür dilerim.
  18. çamaşır makinesi, tv, derin dondurucu, uydu kaç amper çeker ?

    Yazdığım maddeler, aynen bu konuyla ilgili konular. Tek linyeyle ne beslenebilir, ne beslenemez. Yönetmeliğin geneline girmedim zaten. Edep isteyen de, önce edepli olmalı. Beni konu hakkında cahil biriymişim gibi, tek linyeyle tüm elektrik tesisatı çekmeleri mi tarzı yorumunuzdan daha kaba bir...
  19. çamaşır makinesi, tv, derin dondurucu, uydu kaç amper çeker ?

    Yanlış yönetmelikleri sebebiyle yasal olarak hatalı; teknik olarak ise, 16A nominal akım değerli sigorta kullanılsanız sorun olmayacak uygulama.
  20. çamaşır makinesi, tv, derin dondurucu, uydu kaç amper çeker ?

    Sizin zaten yeterli teknik bilginiz olmadığından anlamamış olmanız muhtemel. Önceki iptal olan yönetmeliklerinde mesela tek linyeye 7 priz bağlanabilir; ama toplam priz yükü 2000W'ı geçemez diye saçma sapan bir ön şartları vardı. Yani 6 priz bağlayabilirsiniz anlamına gelir bu. Şimdi 2000W ön...