Arama sonuçlarınız

  1. Paratoner tesisatı, Aktif paratoner mi Faraday Kafesi mi ve bunun hesabı?

    Tam bir faraday kafesi şeklinde dış yıldırımlık sistemi yapılmamaktadır. Ayrıntıları IEC 62305-3 standardında mevcuttur. Ayrıca, en güvenli koruma sistemi diye bir şey de yoktur; 62305-3 standardındaki 3 yöntem de aynı derecede dış yıldırımdan korunma sağlamaktadırlar. Bunun yanı sıra, ilk...
  2. Paratoner tesisatı, Aktif paratoner mi Faraday Kafesi mi ve bunun hesabı?

    İç ve dış yıldırımlık sistemleri, topraklama sistemi ve de eşpotansiyel sistemi, yıldırım akımı ve aşırı gerilimden korunmak için bir bütün olarak ele alınması gereken sistemlerdir. İlk olarak tavsiye edeceğim, IEC 62305 veya Türkçe tercümesi olan TS EN 62305 standart ailesine uygun olarak...
  3. ELEKTRİK STANDARTLARI MI, MÜTEAHİTLERİN KAR AMAÇLI İSTEKLERİ Mİ?

    Aynıdır, değişmeyecek de. Çünkü ben hem Avrupa'da, hem de Amerika'da aktif paratonerlere yönelik yapılmış bilimsel deney sonuçlarını da okudum. Bilimsel deneyler sonucu şudur ki, aktif paratonerin, pasif paratoner olarak adlandırılan çubuğa yönelik fazladan hiçbir koruma sağlamadığıdır. Durum bu...
  4. ELEKTRİK STANDARTLARI MI, MÜTEAHİTLERİN KAR AMAÇLI İSTEKLERİ Mİ?

    Açıkça, benim yazdığıma yanıt verir gibi bir şeyler yazıyorsunuz, verdiğiniz link iptal edilmiş bir belgelendirme kriteri, bunu size söylüyorum; buna cevaben, alâkasız daha önceden iptal edilmiş bir standart ve onun yerine geçen, şu anda yürürlükte olan standardın linklerini veriyorsunuz, ki o...
  5. ELEKTRİK STANDARTLARI MI, MÜTEAHİTLERİN KAR AMAÇLI İSTEKLERİ Mİ?

    Evet, yürürlükteki standart, uluslararası standardın Türkçe'ye tercümesidir, ki ilgili bu standartta da aktif paratoner diye bir uygulama yok zaten. Türkiye'deki elektrik projelerinin çoğunluğunda bu standart ve benzeri standartlar uygulanmamaktadır. Topraklama ve yıldırımdan korunma sistemleri...
  6. ELEKTRİK STANDARTLARI MI, MÜTEAHİTLERİN KAR AMAÇLI İSTEKLERİ Mİ?

    Yanlış bilgilendirme yapmak için mi? Belgelendirme kriteri standart değildir; ayrıca, o belgelendirme kriteri dahi iptal edilmiştir. İster bakanlık birim fiyat koysun, ister başka bir ad; standardı veya yasal dayanağı olmayan bir ürünün kullanımını isteyemez, ki bu ürünlerin doğal olarak CE...
  7. ELEKTRİK STANDARTLARI MI, MÜTEAHİTLERİN KAR AMAÇLI İSTEKLERİ Mİ?

    Emin değilim. Sağlık Bakanlığı gibi resmi kurumlar bile, hiçbir uluslararası veya Türk standardı olmayan, yapılan deneylerde de hiçbir özel koruyuculuğu olmadığı ispatlanmış ve de yabancı mahkemelerce de dava konusu olan bu araştırma sonuçları onaylanmışken... aktif paratoner adı verilen...
  8. Topraklama depolanabilirmi ?

    1,5 yıl önce sorulmuş soru; ama yine de cevap vermek gerekirse... Öncelikle sormaya çalışırken kullandığınız ifade yanlış. Ama hem sormak istediğiniz, hem de yanlış kullanımınızdan çıkan anlamdaki ifadelerin ikisi de mümkün. Hâlen nasıl yapabileceğinizi merak ediyorsanız, profilim üzerinden bana...
  9. Autocad'te kablolar hakkında ?

    Katta toplanmak tarzında bir deyiş kullanmadığım için, tam olarak neyi ifade ettiğinden emin değilim. Ama büyük ihtimalle, dediğiniz gibi, kabloların çıkış noktası olan panonun bulunduğu yeri ifade ediyordur.
  10. Autocad'te kablolar hakkında ?

    Gönderdiğiniz görsellerden pek bir şey anlayamadım; ama genel olarak bahsetmek gerekirse: O yuvarlaklar, kablonun bağlantı noktasını gösteriyor. Okun uç kısmında o yuvarlaktan varsa, okun geldiği yerden (mesela bir alt kattan veya üst kattan), bulunduğu yerdeki (mevcut kat) bir yere bağlantısı...
  11. Enerji santrallerinde black star özelliği

    Sanırım sordukları black start olsa gerek: en.wikipedia.org/wiki/Black_start İlk kısmını sizin için kabaca çevirdim: "Bir siyah başlangıç, dış elektrik enerji iletim ağından bağımsız olarak, bir güç istasyonunun tekrardan çalışır hâle getirilmesi sürecidir. Normal olarak, santralde kullanılan...
  12. Enterkonnekte sistemimiz mi çöktü?

    Evet, ve? Dediğim gibi, bu tür bir sistem zircirleme bir şekilde çökebilir. Benzerleri de daha önce başka ülkelerde meydana gelmiştir. Bu sistemin en iyi tasarım şeklidir demedim. Ne dediğimi bir kez daha okumanızı tavsiye ediyorum.
  13. Enterkonnekte sistemimiz mi çöktü?

    Elmalar ile armutları karıştırmayın. Ben çökmesi, sistem yönetimi açısından tercih edilebilir bir yapıdır demedim; çökmesi teknik olarak oldukça da mümkündür dedim. Fakat, tabî ki de, mühendislikte, teknik ile ekonominin en elverişli noktasındaki uygulamaların genel olarak esas alınması...
  14. Enterkonnekte sistemimiz mi çöktü?

    3. sayfaya kadar gelmiş bir tartışma, sistemin çökebilme sorusuna yönelik, sistemle alâkalı tek bir yorum, o da tamamen yanlış. Enerji kalitesi alanının bir konusudur bu soru. Evet, pek tabî ki de, bu şekildeki bir sistem, zincirleme bir şekilde çökebilir. Fakat, konunun arka planını bilmeden...
  15. AutoCad Elektrik Proje Çizimleri

    Dediğim gibi, buraya proje yükleyemem. Profilim üzerinden e-posta adresinizi atarsanız, en geç yarın sabah gönderirim.
  16. AutoCad Elektrik Proje Çizimleri

    Buraya proje yükleyemem; ama profilim üzerinden ne tür bir projeye ihtiyacın olduğunu iletirsen, yardımcı olabilirim.
  17. Yeni Yapılacak bir tesis için hangi topraklama şebeke tipini önerirsiniz ?

    Yük özelliklerine de bağlı; genel bir cevap vermek gerekirse, TN-S.
  18. 1. sınıf öğrencisine tavsiyeler

    Öncelikle, çalışmayı düşündüğünüz bir sektör var mı? Çalışmayı istediğiniz belirli bir sektör yokken, pek doğru bir yorumlarda bulunmak zor. Genel olaraksa, İngilizce bilginizi arttırmanız, yanına ikinci bir yabancı dil öğrenmeniz (Mesela proje-taahhüt sektöründe ikinci diller genelde Rusça ve...
  19. TN sistemde kaçak akım rölesi kullanımı?

    Artık akım koruma işlevli bir aygıt kullanmak için, TN sistemi TT sisteme çevirmeniz gerekmez; tabî sisteminiz TN-S sistemi ise. Artık akım koruma işlevi, hem TT, hem de TN-S sistemlerde kullanılır; kullanılmadığı topraklama sistemleri TN-C ile IT sistemleridir. Sisteminiz TN-C ise, artık akım...
  20. TN-C sistemlerde topraklama direnci hak.

    Tesisin elektrik proje tasarımını gerçekleştiren şirketten bilgi almayı denediniz mi? Ayrıca, TN-C topraklama sisteminde, artık akım devre kesici kullanılamayacağı doğrudur. İstenilen veri hakkında bilgisi olmayan yapı denetim personelinin, bunu dahi bilmemesi olası olabilir; ama bu durum...
Geri
Üst