Arama sonuçlarınız

  1. M.Ozkan

    S7400-External fault led

    VPower bir örnekti. Festo valf adalarında Valfi çalıştırmak için 2 kanal 24V verilir. 1. Kanal elektronik beslemesi için kullanılır, 2. kanal valfin açma gerilimleridir. Eğer VPower verilmezse Master'a yani PLC'ye warning mesajı iletilir. Bu durumda da EXT Fault ledi yanar. Bu sadece bir örnek...
  2. M.Ozkan

    Canbus Haberleşmede Farklı İnvertör Seçimi

    Eğer DS402 CanOpen Profili kullanıyor ise çok problem çıkmaz. Sadece sürücünün .eds dosyasını değiştirebilirsin. Ancak PLC tarafı çok önemli DS402 olarak değilde Control Word ve Status Word e harici fonksiyonlar ile okuma yazma yapılıyorsa iş biraz zor. Ama imkansız değil.
  3. M.Ozkan

    Devicenet ve telemechanique PLC

    HMS Anybus Gateway Bu konuda çok iyidir. Türkiye Distribitorü www.emikon.com.tr Tolga TÜRÜNZ bey yardımcı olabilir.
  4. M.Ozkan

    Hatta parazit voltaj var ve röleyi etkiliyor

    Geçtiğimiz yıllarda bir pres üzerinde başıma gelmişti. Röle hiç bir neden yokken kendi kendine çekiyor ve anında kapanıyordu. Topraklama hattını kontrol edin. Parazit kaynağını bulmak en mantıklı çözümdür.
  5. M.Ozkan

    S7400-External fault led

    Haberleşme hatlarınızdan biri network üzerinde yok demektir. Eğer Profibus ile çalışan bir CPU ise Hardware ayarlarından sorunu tespit edebilirsiniz. Online moda geçtiğinizde üzerinde Kırmızı çizgi olan modül sorunludur. Eğer sistemde çift kanal 24V ile aktif olan (VPower) Festo gibi valf...
  6. M.Ozkan

    Kadınlar artık erkeklerden daha zeki

    Camukova konusunda haklıymışsınız. Ben güncel olmayan bilgilerle bunu yazmıştım. Teşekkür ederim. Bence bununla hiç bir alakası yok. Kadınlara araba kullanmamaları konusunda baskı değil mesele, ayrıca ben hiç bir bayanın sen araba kullanmamalısın diye bir diretmeyle karşılaştığını hiç...
  7. M.Ozkan

    Kadınlar artık erkeklerden daha zeki

    Teknik anlamda baktığımızda kadınların erkeklerden daha üstün olabileceğine inanmıyorum. Örneğin araba kullanmak konusunda düşünelim. Her ne kadar bayanlar aksini iddia etselerde erkeklerin bu konudaki üstünlüğü tartışılmaz bence. Bir düşünsenize çevrenizde hiç benzinli ya da Dizel motorun...
  8. M.Ozkan

    En Verimli Çalışan Programlama Dili Hangisi?

    Makine diline yakın diller Örneğin Assembly gibi diller diğerlerine göre çok daha hızlıdır. Ancak elbetteki hayatın genel kuralı olarak her güzelliğin bir de bedeli vardır. (Görsellik-Kodu Anlama) C# , C, C++, VB, VB.NET gibi diller görsel programlamaya en yakın dillerdir ki bunlar teknoloji...
  9. M.Ozkan

    Micromaster 440 parelel motor bağlama

    Şimdi tekrar kontrol ettim MM440 manualinde F002 Aşırı gerilim arızası görünüyor. Sizin sahip olduğunuz başka bir versiyon olabilir.
  10. M.Ozkan

    Konuya Cevap Yazma Yönetime!!!!

    Bakın burada mesele sizi kaybetmeye çalışmak ya da eleştirmek değil. Mesajlarınızın tamamını inceledim ve üslubunuz buranın alıştığı türden değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer profilinizde görünen yaşınız doğru ise bu kadar heyecanlı ve ateşli olmanız çok normal ancak bunu genel geçer...
  11. M.Ozkan

    Konuya Cevap Yazma Yönetime!!!!

    Sayın selcukeem92; Önümüzde yazdığınız mesajların ve girip çıktığınız konuların seceresini çıkartan bir moderatör panelimiz var. Hakkınızda mutlak şekilde araştırma yapıldı ki siz bu kelimeleri yazmadan çok çok daha önce.. Ben burada ne sizi ne bir başkasını hedef alarak yazmadım ki, eğer...
  12. M.Ozkan

    Micromaster 440 parelel motor bağlama

    F002 DC bus üzerinde yüksek gerilim oluşması nedeni ile oluşur. Frenleme direnci yüksek ihtimalle problemi çözecektir. Aşağıda konu ile ilgili bazı paylaşımlar var. Resistör seçimi ile ilgili tablo ektedir. how to stop a motor by using MM440? - Siemens Industry Online Support - Technical...
  13. M.Ozkan

    Konuya Cevap Yazma Yönetime!!!!

    Sayın tekin126 ve selcukeem92; Durumun farkındayız ve bunun böyle gitmeyeceği kesin. Konuların akibeti yönetimde görüşülüyor ve gelecekte kural dışı durumlarda derhal müdahele edilecektir.
  14. M.Ozkan

    Konuya Cevap Yazma Yönetime!!!!

    Böyle bir yöntem yok. Ancak eğer konunuz sürekli polemik haline getiriliyorsa sorun başkalarında değil sizdedir. Bunu suçlama amacıyla yazmadım. Bir kastım yok.. Bunun değerlendirmesini kendiniz yapacaksınız. Eğer forum kurallarına uygun ise dileyen herkes yazabilir. Konunun şahsınıza münhasır...
  15. M.Ozkan

    Hareket Sensörü & PC 1-0 Bilgi Aktarımı

    Bir tane bilgi için USB I/O almak pahalı bir seçim. Bence USB to LPT adaptör iş görecektir.
  16. M.Ozkan

    Hareket Sensörü & PC 1-0 Bilgi Aktarımı

    Bilgisayarında LPT portu var ise inpout32.dll ile bilgisayarına sensör bilgisini alabilirsin.
  17. M.Ozkan

    PC'den Servo Motor Kontrolü

    Evet bu bir Embedded PC'dir. Windows CE ya da Xp embedded üzerinde RealTime TwinCAT çalıştırılır. Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti. (Istanbul Ataşehir)'den temin edilmesi mümkün. Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti. Gardenya-3 Plaza No:18-19 34758 Ataşehir İstanbul Türkiye Harita (PDF dosyası)...
  18. M.Ozkan

    Servo Motoru Belli Bir Açıda Döndürme

    Akıllı sürücülerde ya da numerik kontrol yazılımlarında Modulo fonksiyonu istediğinizi yapar. Rotasyon eksene istediğiniz dereceyi girerseniz, o dereceye en kısa yoldan ulaşır. Radyan ya da derece olarak bildirimlenebilir.
  19. M.Ozkan

    PC'den Servo Motor Kontrolü

    Microcontroller ile çok zaman harcarsın. Fiyat verimlilik orantısı olarak en kolay yol Beckhoff Kullanmak. Beckhoff CX 5010 ya da 1010 serisi iş görecektir. Sürücüler için Pulse train ya da analog output çıkışları ve enkoder modülleri var. Ads API ile istediğin her dilde yazılım geliştirmen...
  20. M.Ozkan

    s7-300 Trafik Sinyalizasyonu

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/siemens-plc-program-and-dokumanlar/1471-siemens-simatic-s7-graph-programlama-dili.html
Geri