Bu ses distribitör ya da elektronik ateşleme aksamından çıkan 18KV civarındaki yüksek gerilimin araç şasesi (-) üzerinde yarattığı parazitlenme nedeni ile oluşur.
Araç benzinli ise Buji kablolarının değiştirilmesi veya +12 ya da +24 için Şok bobini kullanmak sesi keser.
Bahsettiğiniz şekilde belirlenmez. Yanlış yoldasınız. Otomatik modda kullanabilmek için X11 girişleri kullanılır. Harici kontrol için Automatic External konfigürasyonu yapılmalıdır.
Eğer yapacağınız hassas pozisyonlama ise VF sürücüler randımanlı çalışmayabilir. Bunun yerine kapalı çevrim vektör kontrol yapmanızı öneririm. Daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.
Bunu biliyorum. Panelin arkasındaki DIP Switchlere bakarsanız RS422 veya RS485 ile de haberleşebildiğini görürsünüz. PPI da RS485 in protokol olarak biraz daha gelişmiş modeli.
%100 bağlanacağını iddia etmiyorum çünkü denemedim hiç. Dolayısı ile üzerine de düşmedim.
Elinizde USB adaptör var...
TP 177 ye USB, PCMCIA, Rs232 kablolarla program atabilirsiniz. Siemensin adaptörleri ayarlarını doğru yaptığınız taktirde çalışır. DIP switchleri belirtilen şekilde On yaparsanız PPI kabloda çalışabilir ama hiç denemedim.
O zaman bu şekilde belirteceksin. Ben buradan baktığımda karşımda hocanın sorduğu soruları direkt paslayan bir kişilik görüyorum.
Ben 2006'dan beri buraya üyeyim ve aynı tarihten beri yöneticilik görevi yürütüyorum. Eğer 651 ve bir o kadarda güncelleme esnasında silinen mesajımın tamamını...
Ben soruların kolaylığı ya da zorluğu ile ilgili bir şey dedim mi?
Açıp bakmadım bile.
Sizin gibi o kadar çok insan gördüm ki bu ülkede armut piş ağzıma düş mantalitesi yürüten bakma gereğide duymuyorum. Okullar sana balık vermez. Balık nasıl tutulur onu gösterir. Sende gelmiş burada...
Ölçü aletleri analoglardaki hızlı değişimleri algılayamayaz. Bunun için osilaskop kullanmalısınız. Eğer şansınız varsa osilaskop kullanarak giriş gerilimini inceleyin. En azından sinyalin gerçekten bozulup bozulmadığını görür sıkıntının merkezini tespit edebilirsiniz. Eğer sinyalde bozulma yok...
Hidrolik pistonların konumlandırılmasında Servo Valfler çok önemlidir. Bu konuda bir çok çözüm yaptım. Servo Valf kullanılmalı ve Lineer Cetvel ile konumlandırma feedbackleri alınmalıdır. PID Kontrol kullanılabilir, uygun maliyetlerle bu iş çözümlenebilecektir.
Single Ended - Ortak şaseli Analoglar. Yani cihazın beslemesi ile Transmitter beslemesinin şasesi ortaktır. Kısacası Analog sinyalin - ucu besleme şasesi ile ortaktır.
Differential - Ayrık şaseli Analoglar. Cihazın beslemesi ile Transmitter şasesi ayrıktır. Yani iki farklı beslemeden...