Arama sonuçlarınız

  1. KsK_Raist

    Tıa portal kullanılarak servo motor yön ve hız kontrolü

    Bunun ladder olmuyor blokları oluyor. Blokları kullanmalısın.
  2. KsK_Raist

    V90 ile pozisyona gönderme ve gittiği pozisyon da tork okuması nasıl yapabilirim

    Gittiği pozisyonda tork mu okuyor yoksa başka gittiği mesafeyi mi okuyor ?
  3. KsK_Raist

    S7 1200 Clock memory

    Onu o şekilde o hale getiren daha öncesi vardır mutlaka. First scan ve ya pulse bağlanmıştır. Daha öncesine bakmak lazım programda. Varsa tw bakayım bir istersen.
  4. KsK_Raist

    Soft starter plc üzerinden calıstırma

    Hangi plc ? Marka model detay vermelisiniz. Pano tarafı hazır mı ? Plc yazılım mı istiyorsunuz yoksa plc bağlantı mı yapmak istiyorsunuz? ?
  5. KsK_Raist

    Soft starter plc üzerinden calıstırma

    Soft starter bır cok farklı marka ve model var. Siemens siriuslar için tavsiyem arıza bilgisi olan tiplerden alın. Eğer elinizde bir soft starter varsa arıza bilgisini alabilirsiniz.
  6. KsK_Raist

    Acil yardim siemens g120c pn

    İp kontrol edin. Sürücü isim ve sonrasında versiyon kontrolü yapınız. En kötü programı atın bakalım. Yardımcı oluruz.
  7. KsK_Raist

    Pnömatik piston basınç sensörü

    Smc cihazları var havayı 4-20ma göre kontrol ediyor.
  8. KsK_Raist

    S1200 veya 1500 et200 üzerinden encoder okuma

    Eğer elinizde bunla ilgili bir bilgi varsa öğrenmek isterim.
  9. KsK_Raist

    Pnömatik piston basınç sensörü

    Siemens için söylüyorum. İçinde PİD bloğu var. Örnek veriyorum bir metraj sensörü takılır. Metraj büyüdükçe basınç düşer. Bunuda PİD bloğu ile çok rahat yapabilirsiniz.
  10. KsK_Raist

    Pnömatik piston basınç sensörü

    Gergi denetim sistemi ve ya PİD ile yapabilirsiniz. PİD ile ayarlamak zaman alabilir testleri ama olumlu sonuç alırsınız.
  11. KsK_Raist

    G120 Sürücü Real Time Okuma ( Siemens diagnostikten okuma )

    r1241 den okunuyormuş. Merak eden olursa daha sonra bakabilir.
  12. KsK_Raist

    G120 Sürücü Real Time Okuma ( Siemens diagnostikten okuma )

    Merhaba, Plc den sürücü arıza zamanını okumaya çalışıyorum. Fakat 1748. gün bir dc link voltaj alarmı gelmiş. Bu 1748. gün nereden okuyabilirim. Yani arıza olan günü bulmam için sürücünün şu anda hangi günde olduğunu bilmem gerekiyor. Bu konuda daha önce tecrübesi olan biri yardımcı olabilir...
  13. KsK_Raist

    Siemens Sirius Kontaktör Model Farklılıkları Hk.

    Bunlar basit :) Önemli olan özel bir kontaktör içinde direnç var mı diye merak ettim. Manuel'inde göremedim.
  14. KsK_Raist

    Siemens Sirius Kontaktör Model Farklılıkları Hk.

    Bu iki model arasında bir farklılık var. 3RT2516 modelinde R2-R4 Ve R1-R3 uçları bulunmaktadır. Bu uçlar normal 3RT2016 modelinde yoktur. Bunun arasındaki farklılık nedir tam olarak ? Bu arada ikiside 42V AC kontaktör vinç de kullanılmaktadır. Dirençli modeli devreye girince vincin yavaş...
  15. KsK_Raist

    G120

    Telegram üzerinden ayarlayabiliyorsun. siemensin kendi telegram 352 işini görecektir. 6 bitlik bir giriş çıkış sağlıyor.
  16. KsK_Raist

    Otomasyon Yazılım Dili Hk

    Merhaba, Yazılım dilini ladder bildiğim için genelde ladder kullanıyorum. Bu konuda sizlerinde fikrini almak isterim. Şuna odaklanabilirsin daha rahat olur yada piyasada daha çok kullanır dediğimiz yazılım dili var mıdır ? Stl scl vb. Siemens üzerinde sürekli çalışıyorum. @elektronikmuh sizin...
  17. KsK_Raist

    S7 1500 Servo İlerleme Miktarı Ayar

    Yazdığım sistem şuanda ( HMİ Girilen Değer " Metraj 1500mm - Ara Metraj 150mm" ) 2 farklı presyon var. İlk kesme işlemi yapıyor sonra 1500 ilerliyor. Sonra kesme yapıp 150mm ilk presyon ilerliyor. Sonra tekrar ikisi birlikte 1500 ilerliyor. Sürekli bu işlem tekrar oluyor. 149mm geliyor...
  18. KsK_Raist

    S7 1500 Servo İlerleme Miktarı Ayar

    Cevabınız için teşekkür ederim. 534 sayısını soracaktım. Buldum tekrardan teşekkür ederim. Merdanenin Çapı x Pi
  19. KsK_Raist

    S7 1500 Servo İlerleme Miktarı Ayar

    Merhaba, S7 1500 servo ile s110 servoyu kontrol ediyorum. Servo 3000 rpm ve önünde redüktör var. Redüktör oranı 17.5 Bu redüktör bir merdaneyi döndürmekte. Merdanenin çapı 170mm'dir. Amacım servodan 1500 değer girdiğimde merdanenin üzerinde ki konveyor bant 1500 mm gitsin istiyorum. Bunu...
  20. KsK_Raist

    PLC-Scalance Haberleşmesi Yardım

    Merhaba, Neden scalance ile haberleştiriyorsunuz özel bir nedeni var mı ?
Geri
Üst