  1. aşırı induktif - yardım lütfen

    faz sırası ters olduğunda sayaçta 1 2 3 rakamları ve kondansator ve bobin sembolleri sürekli flaş yapar Ama bu sayacın reaktif ve kapasitif endeks kayıt durumunu hiç ama hiç etkilemez.Tek zararı sistemin durumunun sayaç ekranından takip edilmesi mümkün olmaz. Sistem indüktif olduğunda sayaç...
  2. Kompanzasyon bakım anlaşması

    Sanırım isamail42 kardeşimin istediği endeks takip programı değilde bakım anlaşma metni.Buna benzer iki tarafın sorumluluk ve yükümlülüklerini kapsayan bir bakım anlaşması varsa paylaşıma sunulursa çok iyi olur.
  3. trafonun induktif etkisini hesaplamak

    630 kva trafonun deverde kalmış sabit kondansatör grubu varmı ? devre dışı etmeden sağlıklı ölçüm yapılamaz.Sabit grup mühürlü bölümde olabilir mi kontrol ettiniz mi? eğer devrede kondansatör yoksa kapasitif endeksiniz artamasının sebebini bulmanız lazım.
  4. Bizde sanırım endüktif cezaya girdik.

    Hiçbir şey yapmadan bağlı bulunduğunuz elektrik idaresine dilekçe ile başvurarak mevcut mekanık sayaçlarınızı kombi sayaç ile değiştirerek sayaç bilgilerinize kapasitif ilave yapılmasını talep edin. daha sonra elektronik kombi sayaç üzerinden bir iki gün değereleri takib ederek son durumu görün...
  5. Bizde sanırım endüktif cezaya girdik.

    Sayacınız mekanık olabilir mi? kombi sayacınız olmadığı için aktif 2200 kw tüketiminizin % 90'ı olarak kapasitif 1980 kvar olarak reaktif uygulanmış olabilir mi ? indüktif tüketiminizin fazla olması ise ; eğer indüktif sayacınız mekanik ise ve faz sırası ters ise aktif tüketime göre bu kadar...
  6. endüktif ceza

    Kapasitif yüzdeniz düşük ise geçici olarak kapasitife yüklenerek indüktifi 0 veya 0'a yakın tutarsanız oranları yakaladıktan sonra kapasıtıfı tekrar düşük değere almanız faydalı olacaktır Bu arada dilekçe ile reaktif iptalinin ( veya askıya alınmasının) daha önceden yürürlükten...
  7. Entes 12 cs Sorunu yardım edin yoksa cıldırıcam

    Entesin sadece RG3-12C VE RG3-12CS modellerinde kondansatör test ve öğrenme özelliği var. Diğer modellerin bazılarında sadece otomatik c/k öğrenme vardır. Bu eski modellerde SET'e 3 saniye boyunca bastığında AUTO çıkar tekrar SET'e bastğında A ON ve A OFFçıkar aşağı oka basarak off konumuna...
  8. şebeke kaynaklı aşırı gerilim koruma

    teşekkür ederim serkul43 Çözümü gerilim koruma röleleri ile bulabliriz, ama mesken abonelerde bu tür bir genel uygulama pek yapılmıyor...Sağolasın...
  9. şebeke kaynaklı aşırı gerilim koruma

    şebekeden arıza sonucu yüksek gerilim oluştuğunda bu gerilimin kompakt şalter sayaç ve sonrasında evin içindeki alıcılara zarar verme durumu oluşur mu?. Bu durumda kompakt şalter açtırma yapar mı yoksa sadece şalter sonrası oluşan arıza durumlarında mı açma verir?
  10. şebeke kaynaklı aşırı gerilim koruma

    serkut43 arkadaşım teşekkür ederim peki kompakt şalterin bu durumda etkisi nasıl olur?
  11. şebeke kaynaklı aşırı gerilim koruma

    Arkadaşlar mesken olarak kullanılan yerde ŞEBEKEDEN KAYNAKLANAN aşırı gerilim yükselmesinin bina içine zarar vermesini önlemek için nasıl bir uygulama yapabiliriz
  12. Entes RG3-12C ilginç sorun

    Devreye bağlanan şönt reaktörler monofaze ve üç fazda eşit değilse ise , rolenın faz sıralaması (akım ve gerilimler) sırası ile R S T olarak bağlanmadıysa devrede olan reaktörü olduğu fazda değilde başka fazda tanıyordur.Ve ihtiyaç duyulan reaktör miktarı ile reaktörü farklı fazlarda...
  13. Sayaç Çarpanı

    Sayaç için kulanılan akım trafoları dağıtım şirketine (TEDAŞ VEYA BEDAŞ...) yapılan sözleşme gücüne göre belirlenir. Bunun değiştirilmesi için ;eğer akım trafosu düşürülecekse yetkili elektrikçi tarafından yeni proje ile güç tenzili müracaatının, eğer akım trafosu yükseltilecek ise yine yetkili...
  14. win fuar kompanzasyon sistemleri üzerine seminer Tense

    ben kendi adıma tense'nin standında ve seminerinde ticari kaygılardan çok verilen emeklerin insanların ihtiyaçlarını karşılaması isteğinin ön planda olduğunu hissettim. Ve tense'deki arkadaşların samimi tavırları da özellikle İlker hocamın beni olumlu etkıledi.Bu işin bir boyutu .Diğer konu...
  15. RTR Güç Kontrol Rölesi

    Bir kullanma kılavuzu da bende var ama işine yarar mı bilmiyorum
  16. reaktif röle sorunu?

    Faz sırasının ters olması sadece monofaze kondansatör bağlantılar (entes rolede karşılaştım) varsa sorun oluşur. Şöyle ki; siz R fazına 5 kvar monofaze , S fazına 2,5 kvar , T fazına 10 kvar monofaze bağladığınızda faz sırası ters ise roleye otomatik tanıma yaptırdığımız zaman R fazındaki...
  17. Kompanzasyonlu Sistemde Cosµ 0,5 Olur Mu?

    okunan değer kapasitif cos fi olabilir mi ? aşırı kompanzasyon durumunda cos fi eksi olarak 0,20 0,40 0,65 gibi olabiliyor devrede kondansator grubu yok iken ölçüm yapılırsa daha doğru sonuç alınabilir zannediyorum...
  18. Rg3 -12c Entes Arıza Yaptı Kapastif Aktifi Solladı

    ilgili madde daha önce iptal edilmişti bununla ilgili açıklamalar linkte var. https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/1395-yonetmelik-degisikligi-var-mi.html
  19. 2009 Win09 fuarı 2.faz (Otomasyon, Electrotech, Hydraulic & Pneumatic)

    İnşaallah ben de fuarda sizleri ziyaret edip tanışmayı düşünüyorum. çok şey öğrenip + pop verdiğimiz arkadaşlarla yüz yüze görüşüp teşekkür etme fırsatı bulmuş olacağız.
  20. Makinalara Bağlı Mevcut Kondansatorler Devre Dışı Bırakılmalı mı ?

    reaktif güç kontrol rölesini kumanda eden akım trafoları işletmenin girişine bağlanmış ve rolenin ayarları düzgün yapılmış ise röle, devrenin toplam cosinüs fi değerini hesaplayarak devreye kondansatör gurubu alır.Makınalara bağlı olan sabit kondansatörlerin cosinüs fi değerini 1.00'e...