  1. Kompanzasyon da garİp bİr durum

    otomoto81 kardeşim ENTES RG3-12C serisinde faz sırasını r s t olarak sıralamadığın zaman r fazına bağladığın monofaze kondansatoru s fazında gorerek hafızaya alıyor ve r fazındaki monofaze kondansator ihtiyacında kondansatorü s fazında gordüğünden o kondansatoru almıyor da gidip başka bir...
  2. kapasitif değer yükselmiyor ?

    Rolenın devreye kondansator alma durumu konusunda ben de birşeyle yazayım... Akım trafosunun sezebileceği en küçük değerin üstündeki kondansatör akımı kaç ise en son onu alır ve onun altındaki indüktif veya kapasitif durumda kondansatör alma veya çıkarma durumu gerçekleşmez.Bu dedğim...
  3. kesik ve sürekli çalışma ile ilgili kompleks bir kumanda sorusu

    mesut bey'in devresine bir ufak eklenti ile devre tek stopla çalışıyor...
  4. acemi kompanzeci

    elektronik balastlı flouresant lambalar, ups güç kaynakları kapasitif özellik gösterir
  5. acemi kompanzeci

    "Bahsettiğiniz yükleri besleyen trafonun gücü 400 KVA ise, trafo için 10 veya 15 KVAR sabit bağlayabilirsiniz" Bildiğim kadarıyla 630 kva ve sonrasında primer ölçüm yapıldığından 400 kva için trafonun reaktifini kompanza etme sorunu olmamalı. Sayaçlar A.G tarafında olacaktır .Dolayısıyla...
  6. Kondansatör Faz - Faz bağlantısı

    entes rg3-12c serisinde sadece trifaze ve monofaze kondansator bağlanabiliyor. faz-faz bağlantıları tanımıyor. Bağlantı yapıldığında bu kademeyı (off) kapalı konuma alıp devre dışı ediyor
  7. entes arıza

    bağlantıları değiştirmeden yeni bir role ile değiştirdim düzelmediğini görunce sonra fazlara aıt akım ve gerilimleri değiştirdim sonra düzeldi
  8. iki fidere ait akım trafolarından tek sayaç bağlantısı

    arkadaşlar forumda aradım ama bulamadım .O.G de iki fidere ait akım trafolarını tek sayaçtan ölçmek istiyoruz. bunun bağlantı şemasını paylaşablirmisiniz
  9. entes arıza

    Entes rg 12C serisinde benim karşılaştığım ve epey uğraştığım sorunla aynı olabilir mi bilmiyorum; genel olarak roleleri ,R S T olarak sıralı bağlamaya pek dikkat etmiyordum. sadece R S T'nin akım ve gerilim bilgilerinin aynı olmasının yeterli olduğunu düşünüyordum... geçen rolenın birinde s...
  10. iki trafo tek sayaç

    Genç arkadaş teşekkür ederim... burada düşük akım çekildiğinde akım trafosunu tersten bağlayarak kullanmak konusunu bıraz açmak istiyorum.
  11. iki trafo tek sayaç

    Fahri abi ; " Çalışma şekliniz hep böyle ise,akım trafolarını değiştirmeniz gerekebilir veya iki sargılı 10/5,15/5,20/5 AKIM TRAFOLARINI TERSTEN BAĞLAYARAK akımı yükseltmeniz gerekir.Akım trafolu çözüm için,akımların daha sonra artmayacağından kesin emin olmanız gerekir." konusunu biraz daha...
  12. reaktif oranı 0/0 29 kapastif oranı 0/0 8 ayarları

    arkadaşlar cevaplarınız için teşekkur ederim... ama kademe sayısının çok önemli olduğu bu günlerde bana gore buyuk bir eksiklik... Kael'de bu bağlantı çok işime yaramıştı. çünkü iki fazda genel bir yuk fazlalığı varsa difaze bağlamakla bir anlamda bır kademe kazanmış oluyoruz..
  13. reaktif oranı 0/0 29 kapastif oranı 0/0 8 ayarları

    arkadaşlar benim de entes 12 c ile ilgili bir sorum olacak... kondansatorleri monofaze veya trifaze bağladığımda test sonucu aynı değerleri gorebiliyorum.Ancak difaze (RS veya RT) bağlanan grupları OFF şeklinde algılayarak devreye almıyor.Bu konuda bigisi olan varsa paylaşmasını rica edyorum...
  14. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    sanatkar kardeşim ne yazık ki bu artık uygulanmıyor. DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (AG/YG’DEN BAĞLANTI YAPAN TÜKETİCİLER İÇİN) MADDE 15. CEZAİ ŞARTLAR: "Elde olmayan nedenlerle ihlalin yılda bir kez olması halinde ceza uygulanmaz. Bu durumun, yılda bir defadan fazla olması durumunda...
  15. Tasarruf ampulü kapasitif sorunu

    fahri bey bu kadar açıklamadan sonra bu soruyu sormamı mazur gorun , cos 0,98 ind. veya cos ,98 cap. olmasının tasarruflu ampulün veya elektronık balastlı lambanın kullanımında nasıl bır etki gösterir
  16. Reaktif güç kontrol rolesi video

    günerdr tense markası rekatif güç kontrol rolesi olarak daha yeni tanınmaya başlıyor. bu roleyı daha önce kullanmayanlardan biri olarak bu türden tanıtım vıdeoları ile rolenın avantaj ve dezavantajlarını gorme ve bunu ihtiyaca gore değerlendirme şansımız olacaktır. benzeri vıdeolarınızı beklıyorum.
  17. Reaktif röle tavsiyesi

    Ben varkombi de bi tüyo vereyim... pano montajını yaptıktan sonra kondansatorleri devre dışı edin. role (http://www.kael.com.tr/turkce/pdf/varkombi.pdf) kullanıcı menüsündeki ölç konumunda pqs 'de her fazdan çekılen reaktif gorulebılıyor.. Buradan farklı bir reaktif çekılen faz varsa o faza...
  18. 01.01.2008 Tedaş Şartnamesi

    anladım ... İstanbul'da boyle bır uygulama olmadı bildiğim kadarıyla... teşekkur ederim.
  19. Rg3-12cs

    kapasıtıf ve reaktif oranları aynı anda kullanamıyoruz.... sadece biri aktif edilebiliyor. kapasıtıfı 0.99 ceçtiğimiz zaman reaktif de 0.99 oluyor.Kael varkombıde ki gibi reaktif ve kapasitif oranları aynı anda girerek ikisinide sabıtlıyemıyoruz...... Ben entes'ten sordum; kapasıtıf değer sadece...
  20. 01.01.2008 Tedaş Şartnamesi

    Fahri Abi ben yukarıdakı cevabınızla konuyu"50 kva altı abonelerin kapasitif sayaç takma zorunluluğu 01.01.2008 tarihinde uygulamaya başlanacak" olarak anladım ..Yoksa başka bir erteleme mı sözkonusu ,bunu netleştırelim.