Sayın ssektorss
* Bahsettiğiniz yükleri besleyen trafonun gücü 400 KVA ise, trafo için 10 veya 15 KVAR sabit bağlayabilirsiniz.
* Ortalama cosfi değeriniz 0.8 civarında, 0.8 değerini baz alarak kondansatör hesabınızı yapabilirsiniz.
* Motor güçleriniz için trifaze kondansatör kullanabilirsiniz. Aydınlatma ve monofaze yükleriniz için de monofaze kondansatör kullanabilirsiniz.
Hesabınızı motorlar için trifaze, ihtiyaca göre de monofaze kondansatör ile yapabilirsiniz.
* Kaynak makineleri için, tristör kontrollü reaktif güç kontrol röleleri ile kompanzasyon yapabilirsiniz. Benim kanaatimce, kaynak makinelerini hesaba katmayıp, oranları gözleyip gerekirse kapasitif yüklenip, oranlar sağlanabilir.