  1. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    Hayır ya,470 kW demand mevcut, tesis Taş kırma tesisi, coş fi değeri düşüktür zaten, devrede güç kaybına uğramış 210 kvar yetmez tabi
  2. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    3 fazdaki İndüktif değerler daha fazla ise kapasitif hiç yazmaz. Zaten aktif ve indüktif toplam endeksler yüksek, kapasitif toplam 21 de kalmış
  3. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    ihtiyaçtan fazla Kondansatör devreye girmediğinden kapasitif yazmıyordur da; Yük varken oranlar güzel yük düştüğünde oranlar yükseliyor. Akım trafo oranı büyük olduğundan düşük tüketimi algılamıyor ve en küçük kondansatör gücü ihtiyaç duyulan endüktif güçten büyük olduğundan röle tarafından...
  4. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    Resimdeki tablo Enerjitakibi.com Sayfasındaki tablolara benziyor. Bildiğim kadarıyla dağıtım şirketleri sayaca başka modem bağlantısını kabul etmiyor. Bu kayıtların O.G sayacına ait olduğundan emin misiniz
  5. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    Bu alçak gerilim tarafındaki röle kayıtları herhalde. Konunun çözümü O.G tarafından alınacak akım bilgisi ile A.G.’den kompanzasyon yapılması ile bulunabilir. O.G tarafındaki sayaç üzerinden 2-3 gün sabah ve akşam endeksler alınarak karşılaştırma yapılabilir. O.G akım ile beraber, Şönt reaktör...
  6. trafo kaybı

    Yanlış hatırlamıyorsam daha önceden trafo veya sözleşme gücüne bağlı olarak hesaplanıyordu, sekonder ölçümlerde bakır kaybı yukarıda belirtilen oranlarda alınıyor. Ancak trafo gücüne bağlı olarak belli bir kwh altında kullanım olduğunda aktif trafo kaybına ilave olarak reaktif kayıplarda...
  7. Endüktif ve Kapasitif Reaktif güç hesaplama formülü?

    Aynı analizörden bakmadım ama bu ekranda, değerler alınabiliyordur
  8. Endüktif ve Kapasitif Reaktif güç hesaplama formülü?

    Çekilen endüktiften kasıt, aktif ile beraber sargılı, bobinli motor, balast, gibi alıcılar aracılığı ile şebekeden çekilen endüktif reaktif enerjidir Şebekeye verilen kapasitiften kasıt da aşırı Kompanzasyon veya işletmedeki UPS , LED aydınlatmalar gibi kapasitif özellikli alıcıların devrede...
  9. Endüktif ve Kapasitif Reaktif güç hesaplama formülü?

    Active energy delivered: şebekeden çekilen aktif güç 1.8.0 Reactive energy delivered:şebekeden çekilen endüktif 5.8.0. Reactive energy received: İşletmeden şebekeye verilen kapasitif 8.8.0
  10. Endüktif ve Kapasitif Reaktif güç hesaplama formülü?

    Active power total toplam aktif güç - obis kodu 1.8.0 Reactive energy delivered: endüktif güç obis kodu 5.8.0 Reactive energy received: kapasitif güç obis kodu 8.8.0 ; Konumlarındaki saatlik tüketim değerlerini analizör üzerinden grafik olarak veya saat başı endeks alıp farklarını çıkararak...
  11. Grup arge smart svc 12CL-COM reaktif güç kontrol rölesi

    Fatura okuma tarihinden belli bir zaman sonra bakım yaptırdıysanız, yükselmiş olan indüktif/aktif oranı kapanmamış olabilir. Değişim tarihindeki endeksler ile güncel endeks farklarına bakmak lazım. Hala sorun devam ediyor ise endeks farklarından bekli olur. Bu durumu göre başla sorun var mu diye...
  12. Elk Teknikerinin Görev Tanımı

    Emekliliğin yakınsa uğraşma da 3 yıldan fazla zamanın var ise işi sen zorla öğrenmeye çalış derim ben. Yönetmeliklere göre değil iş yerindeki görev tanımınıza bakmak lazım
  13. Kaçak Akım Rölesi ve topraklama

    Bina girişinde tüm daireleri besleyen hat üzerinde 300 mA kaçak akım sigortası olmamalı, 300 mA sigorta her daireye ait kendi kolon hattında olmalı. Eğer giriş hattında TMŞ öncesi veya sonrası var ise bunu kastetmiştim
  14. Ups kapasitif basiyor çözüm ???

    Devredeki kapasitif yük her zaman aynı miktarda devreye girip çıkıyorsa ve 3 fazda yaklaşık eşit ise sürücüye gerek olmayabilir ama devreye alınan ve çıkarılan kapasitif yükler farklı ve de düşük miktarda ise kademeli şönt reaktör her durumda çözüm sağlamayabilir. Sürücü daha kesin çözüm olur...
  15. Kaçak Akım Rölesi ve topraklama

    Uygulama olarak yanlış bir durum var zannedersem, binanın girişinde koruma elemanı olarak kofre ve şalter olmalı ama tüm dairelerin üzerinden geçtiği bir 300 mA Kaçak akım koruma sigortası kullanılması doğru değil. Sıralama olarak kofre - ana şalter- ve her daireye içim ayrı ayrı tesis...
  16. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    bana sorarsanız, tesisata verdiğiniz koruma topraklamasını jeneratör den gelen enerjinin binaya giriş noktasında nötr iletkenine bağlayın, sonra faz nötr bağlantısı ile giriş sigortası ve kaçak akım sigortası bağlantısını yapın. ve faz-toprak, faz-nötr nötr-toprak kısa devresi ile ayrı ayrı...
  17. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Nötr kesicili ama devrede kaçak akımın da kullanıldığı tesisatlar diyelim. beraber kullanılmalı, nötr kesicili olması kaçak akım rölesi kullanımına engel değil çünkü
  18. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Ben de aynı şekilde bir bağlantı yapmış da denemiş değilim. Ama düşündüğümde bu şekilde olması gerektiği kanaati var. Dediğim gibi bu işi deneyerek çözmek içerişehir arkadaşa kalıyor Türkiyenin dışında bir çok yerde TN sistem uygulanıyor yani dışarda ayrı bir koruma topraklama tesisi yapılmadan...