Arama sonuçlarınız

  1. mustatr

    Üretilen Elektiriği Depolamadan Kullanmak.

    Akıllı inverterlar var. Güneş sistemleri ile kullanılıyor. Ama rüzgar için uygulamasını görmedim.
  2. mustatr

    PLC ile Akıllı Kavşak

    https://docplayer.biz.tr/11736038-Lisans-bitirme-projesi-plc-ile-akilli-kavsak.html bu arkadaşlar siemens s7 2000 ile yapmışlar
  3. mustatr

    Jenaratör şebeke olduğu halde devreden çıkmıyor

    Şebeke şalteriniz arızalı.
  4. mustatr

    Jenaratör şebeke olduğu halde devreden çıkmıyor

    Şebeke jeneratör transferini sadece jeneratör kontrol paneli(resmini gönderdiğiniz) kontrol ediyorsa; şebeke var bilgisi görülüyor fakat panelden şaltere kur bilgisi gitmiyor olabilir. Ya da kur bilgisi gidiyor ama şalteriniz arızalı olduğunda şebekeyi kuramıyor. Şebeke şalteri elle otomatik...
  5. mustatr

    Webasto ile teras ısıtma

    Webasto tek bir yerden üflediği için küçük hacimlerde etkili oluyor. (karavan, ambulans, kamyon kupa vs.) sizin hacminiz 105m3, bu saydığımız hacimler 10 m3 civarı oluyor. Bir kanal yardımıyla dağıtımı yapılabilir. Webosta yaklaşık 5kw ısıtma sağlıyor. Büyük hangar şantiye vs için kullanılan...
  6. mustatr

    12v araçta 24v kornayi nasıl çalıştirabilirim

    Kornanın ne kadar güç çektiğin bilmen gerek. Ona uygun "DC DC Step Up" devresi ile işin çözülür.
  7. mustatr

    W otomat sigortalar hk.

    kusura bakmayın. yazıyı tam okumamışım.
  8. mustatr

    W otomat sigortalar hk.

    Sigortaların sağlamdır ama kaçak akım koruma röleniz yok. Kat panosuna 30mA, sayaç sonrasına 300mA selektif kaçak akım koruma rölesi takılmalıdır. Topraklama hattı her prize çekilmelidir. Eskiden sadece belli prizlere topraklama çekilirdi. Kontrol edilmelidir.
  9. mustatr

    3 Fazlı Toroidal Kaçak Akım Rölesi

    Bahsettiğiniz 35.115.1200 poz numaralı toroidal akım trafolu kaçak akım rölesine toroid bağlantısı yapılır. Bu röleller ölçümü toroid ile yapıp eğer kaçak akım varsa açma yapar. bağlantısı fotoğraftaki gibidir. Yani bildiğimiz kaçak akım röleleri gibi röleye 3 faz ve nötr giriş çıkışı olmaz. ,
  10. mustatr

    Monofaze motora termik nasıl bağlanır

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/bir-fazl%C4%B1-motora-termik-r%C3%B6le-ba%C4%9Flantisi.68556/page-2 Bu konunun 14. mesajındaki şema gibi bağlayabilirsiniz.
  11. mustatr

    Powerbankle arduino besleme

    DC DC step up regülatör ile 5V u size gerekli olan 6V ya da 7V yükseltebilirsiniz. Powerbank çıkışı @5V 1A ise @7V 700 mA civarı olur. https://www.robotistan.com/ayarlanabilir-step-up-boost-voltaj-regulator-karti-xl6009-4-a
  12. mustatr

    Sıfırlama İçin Çözüm

    İzolasyon trafosunda faz toprak 120V doğrudur. 2 canlı uçta da toprak arası gerilim 230/2 V olarak görülür. Uzun vadede çözüm için sağlıklı topraklama oluşturup işletme içinde topraklama hattı çekilip sıfırlamalar çözülebilir. Can ve mal kaybı yaşanmasın.
  13. mustatr

    Yangın koruma

    Yangın Algılama sisteminde ve sisteme bağlı diğer elemanlarda (duman tahliye fanları vs.) FE180 yani aleve 180 dakika dayanıklı kablolar kullanılır. Sitemi böyle kablo ile güncelleyebilirsiniz. Mevcut kablolar kullanılacaksa otomatik sigortalar doğru seçilmeli; kaçak akım rölesi(30mA), yangın...
  14. mustatr

    Amfi ohm hesaplama yardım lütfen

    Böyle bağlanması omaj açısından daha uygun. Ama sistemde bulunan midrangeler eşit güçte olmadıklarından eşit performans göstermez
  15. mustatr

    Amfi ohm hesaplama yardım lütfen

    Midrangeler paralel olarak 2 kanala da girilmiştir. Anfiniz kanal başı 2 ohm besleme yapmaktaydı. Tesisatçı tizleri muhtemelen paralel bağlantı yapmıştır. Yani kanal başı 1,33 ohm civarı olur. Klemens bağlantının fotosunu atarsanız netleştirmiş oluruz. Bu Anfide özelliklerinde belirtildiği gibi...
  16. mustatr

    12V Led Trafo Patladı

    220 VAC girişte topraklama girişini bağlamayı unutmayın.
  17. mustatr

    Mas ktgs 01 şifre değiştirme

    http://www.masevotomasyon.com.tr/images/1000/438_9aPXaXkVju.pdf
  18. mustatr

    Kablo Kesiti Hakkında

    Yükünüzün 12-15 kW civarı olduğundan bahsetmişsiniz. Kullanacağınız yerde 3 fazlı cihazlar (3 fazlı motor, 3 fazlı dalgıç pompa vs.) çalıştıracaksanız aboneliğinizin 3 fazlı olması gerekmektedir. Eğer 3 fazlı abonelik olursa 3 faz ve 1 nötr için 4x kablo kullanılması gerekmektedir. Bu kadar...
  19. mustatr

    Sigorta(şalter) yükseltme

    3x6 mm kablo işaretlediğiniz sigortadan çıkmaz. 3 fazlı dağıtım yapılmış. O sigorta monofaze oradaki priz için konulmuş olabilir. Dağıtım yandaki 3x16A sigortadan yapılmış olabilir. Koruma sacını kaldırıp bir foto atın daha net yardımcı olalım.
  20. mustatr

    Bize kaç kw'lık jeneratör gerekir.

    Daha büyük güçlü sistemlerde enerji otomasyonu kurulup belirli yükleri atıp kalanları şebekeden beslenebilir. (Mesela chiller soğutma yapıyorsanız enerji kesintisinde çalışmasın soğutma yapmayım diye düşünebilirsiniz) Ama burada gördüğüm fazla çeşitlilik yok. Atılabilecek yük yok. Yükler...
Geri
Üst