Arama sonuçlarınız

  1. egypt

    0-10 v analog çıkışlı sensör

    eliarin pd 3xx sensorunu kullanabilirsiniz. 1mt icin pd300 2mt icin pd320 3mt icin pd330 ancak mA cikislidir sanirim 500 ohm paralelveya seri baglayinca 0-10v calisiyordu. http://www.elektronltd.com.tr/eticaret/dosya/20111011100618.pdf
  2. egypt

    Sensörle Devir Hesabı

    spd komutu icin bir kesme zamani girilmesi gerekir k1000 gibi yani bu 1ms saniyede bir deger at d100 icerisine demektir bu kesme zamanini azaltirsaniz olctugunuz deger makinanin actuel degerine yaklasir.
  3. egypt

    Sensörle Devir Hesabı

    K1000 degerini k400 veya k1500 yapip deneyin KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  4. egypt

    Sensörle Devir Hesabı

    Evet simdi olcuyorsunuz KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  5. egypt

    Spindle seçimi

    2. motorda firen var sanirim
  6. egypt

    Buhar Basınç Göstergesi

    fultek firmasina ait 4-5 segmenden olucan 30-40 cm lik gostergeler var haberleserek veya analog girisle degeri ekraninda gosteriyor, basinc transmitterinden gelen veriyi direk buna girebilirsin http://www.fultek.com.tr/urunlerimiz/buyuk-display-gosterge/
  7. egypt

    Sensörle Devir Hesabı

    Spd kullanirken hizli sayciyilari kullanmadan diyer girisleri bos birakarak tek girisle bir deneyin. KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  8. egypt

    Sensörle Devir Hesabı

    Telefondan konunun fatek de oldugunu goremiyorum X0 spd deyince ilk mesajinizda delta diye düşündüm. KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  9. egypt

    Sensörle Devir Hesabı

    ip sarim makinasi oldugu icin donen kisma encodir takmak tansiyon gergi bukum vs etki edebilir. bundan dolayidirki ip sarimlarda bu tur olcumler mekaniksel bir baglanti olmadan optik goz manyetik sensor vs ile yapilmaktadir. ayrica bir ip aktarim veya bukum makinasinda 120 min kafa bulunur buda...
  10. egypt

    Sensörle Devir Hesabı

    plc tarama hizindan da kaynaklanabiliyor olabilir. girislerin algilayabilecegi max khz ler vardir bunun uzerindeyseniz algilayamazsiniz. ayrica rpm m/min vs icin deltada spd komutu kullanin. d 1000 spd.x0.k1000.d100 veya d 1000 spd.x1.k1000.d100 C236 veya c251 sayıcısının kullanılmaması gerekiyor.
  11. egypt

    hidrafor stop etmiyor

    En dogru yorum. Once basinc saatindeki basinci bilmek lazim. Sonra kacak patlak b.Salteri hakkinda yorum yapilabilir. KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  12. egypt

    DHL kıllığı

    DHL FIRMASINA LANET OLSUN kac sefer Tr den MISIRA malzeme getirdiysek rezil etti igne dahi getirsen gumruge kesin takiliyor. normal firmalarinda 3 kati masraf cikariyor. lanet bir firma. rezilllik. kesinlikle tavsiye etmiyorum.
  13. egypt

    enh da kuş çarpılmalarına karşı önlem almak mümkün mü?

    2 sene once trafo odasina giren kedi yavrusu yuksek gerilim sigortasini attirdi bizi 2 faza birakti. trafo odasini guzelce izole ettik fare dahi girecek yer birakmadik. sadece 2-3 metreleri arasinda havalandirma camlarina sineklik kadar kucuk delikli tel cektik hava sirkilasyonu icin bugune...
  14. egypt

    Topraklama sorunlarina alinabilecek onlemler

    ne demek efendim forumda her 10 konudan 2-3 tanesi toprak notur sorunu uzerine aslinda cok basit konular. cok fazla konuyla ilgili soru soruldugundan faydasi olur diye ekleyi verdim. umarim faydasi olur arkadaslara. saygilar
  15. egypt

    Sensörle Devir Hesabı

    Delta plc ise spd komutu kullanin. Birde manyetik sensor zamanli olanlardanmi onlardan ise saglikli olcum yapamazsiniz. KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  16. egypt

    Topraklama sorunlarina alinabilecek onlemler

    Merhabalar Arkadaslar önemli makinalarinizda projelerinizde resimlerini ekledigim toprak rolesi ile guvenlik onlemi alip otomasyon panonuzu vs koruyabilirsiniz. Herhangi bir toprak hatasinda sesli gorsel uyarilar alip sistemin enerjisini kesebilirsiniz. KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  17. egypt

    Elektrikçiler Kıl mıdır?

    <<< siz birde MALATYALI gorun :cool:
  18. egypt

    invertör

    bahsettiginiz invertor ne invertoru acaba gunes enerjisimi yoksa motor hiz kontrol cihazimi ? sebekeden gelen 220 volt ile bir kontaktor cektirirsiniz bu kontaktor uzerinden invertoru kapatirsiniz sebeke varken kontaktor cekili nc kontaklari acik invertor devre disidir. birakinca nc kontaklari...
  19. egypt

    Araç Vantilatörü ?!

    fise takilmaz by lent in dedigi gibi adaptor lazim ancak takarsaniz omur boyu hatirlayacaginiz bir ani olarak kalacaktir (tehlikeli)
  20. egypt

    Regülatör sökme yardım

    Tek fazli regulatorde 4 klemens olmali. 1-giris fazi 2-notur 3-cikis fazi 4-toprak 1-3u sokup birbirine baglayin. 2yi ve 4 u sokup bantlayin tamamdir. KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Geri