  1. youngclimber

    Kaçlık Kablo Çekmek Lazım

    aslına bakarsan yeter semalarda 11kw ya 94 metreye kadar 4x4 kurtarıyor diyor ben senın yerinde olsam 4x4 ve 4x6 maliyeti çıkartır patrona sunardım. biliyosun tesis kurarken ileriyi görmekte önemlidir ne olur ne olmaz mantığıyla 4x6 antigron kullanman daha iyi olur bence ama üretici firmanında...
  2. youngclimber

    Kaçlık Kablo Çekmek Lazım

    arkadaşkarın dedigi gibi yaklasık 100 m içerisinde 4x6 ile 10kw lık makinayı besleye bılırsın muhtemelen makına tam kapasıtede sistemden yaklaşık 27-30 A arası bir akım çeker 32 A "C" otomatla beraber kullanırsın diye düsünüyorum...
  3. youngclimber

    Kaçlık Kablo Çekmek Lazım

    resimden anlaşıldığı kadarıyla şebeke kablonda her hangi bir sıkıntı yok dediğin gibi genel amaçlı kullanılacak 2 adet kombinasyon panosuna 5x4 antigron kullanabilirsin, lakin CNC makinanın beslemesi için makınanın gucunu bilmen lazım güçlü bir makınaysa 5x4 kurtarmaya bilir kesiti yukseltmen...
  4. youngclimber

    Kaçlık Kablo Çekmek Lazım

    peki şebekendeki (enerji alacağın nokta) kablo kesitini biliyormusun ???
  5. youngclimber

    Elektrik hakkında basit bir soru

    o zaman şöyle diyelim "EDAŞ" lar "TEİAŞ" ların "TM" çıkşlarından elektriği alırlar indirici merkeze sokarlar oradan 34.500 olarak şebekeler beslenir mahallelerin içinde ihtiyaca göre direk üstü ,kule tipi,köşk tipi,modüler tip, vs... dağıtım trafolarına gider burdan 400 v olarak alıcılara gider...
  6. youngclimber

    Elektrik hakkında basit bir soru

    bu dediklerinin hepsine o bölgedeki "EDAŞ" karar verir ve konuyla ilgili gerekli bilgileri bölgendeki edaş'ın "Dağıtım Hizmetleri Baş Mühendisi" ne sorabilirsin adem çelik biraz üstünden geçmiş zaten...
  7. youngclimber

    Uc fazli motor ters donme sorunu

    üç fazdan sadece iki sinin yerini değiştiriyorsun dimi komple yer değiştirirsen ters donmeye devam eder...
  8. youngclimber

    akım trafosu oranı

    yok hocam anladığım kadarıyla bu arkadsın elinde boşta akım trafosun var onun dönusturme oranını bulmaya çalısıyor...
  9. youngclimber

    elektrik prizinden hat çekme

    kombi yada dogalgaz sohben içinde kullanılan sigortalar (kombi markasına göre) 2,4yada 6 A istenildiğinden bu sigortalar gayet basit temin edilebiliyor en azından eskişehirde...
  10. youngclimber

    akım trafosu oranı

    bu noktada devreye analizatörler giriyor primer yada sekonder akım ve gerilim trofalarını test ettiğimiz cihazlar çevirme oranları yalıtkanlık testi sağlamlık kontrolu ölçme çevirme kontrolu vs... birçok veriyi tek bir bağlantıda yüksüz ortamda yapabiliyorsun bizdeki cihaz ekte görüldüğü gibi...
  11. youngclimber

    akım trafosu hakkında

    Bunda anlaşılmayacak birşey yok; TEDAŞ tesis aboneliği açıp mühürü basarken kaydettiği akım trafosu değerinde akım trafosu olmak zorundadır bunu kimse kafasına göre değiştiremez.Bu üçkağıtçılığa usülsüzlüğe girer. Olayı teorik açıdan soruyorsanız yada TEDAŞ onayıyla değişiminden bahsediyorsanız...
  12. youngclimber

    akım trafosu hakkında

    tedaş ve epdk devlet o zaman tabiri caizse sen devlete karşı geldin iran da olaydık gittiydi kellen;)
  13. youngclimber

    akım trafosu hakkında

    sen konuşmanın basında dedın ki mühendis bana 80/5 dedi bende 100/5 dedim yada öyle bişey ikisinin arasında bir fark yok dedin bende sana diom kine lisanslı dağıtım a.ş. arada fark var diosa vardır neden biliyormusun dağıtım a.ş. ler hesaplama yaparken "tedaş" ve "epdk" yazılı ve ıslak imzalı...
  14. youngclimber

    akım trafosu hakkında

    Bizde onu konuşuyoduk hakan abi ile dağıtım a.ş. sana 80/5 diyosa 80/5 yetmediği yerde güç arttırımına gitmek istiyorum dersin yeniden projenle müracat edersin dağıtım a.ş. nin uygun gördüğü ölçüde arttırırsın ama kafana göre 80/5 te aynı 100/5 te aynı ozaman ben 100/5 takayım diyemessin...
  15. youngclimber

    akım trafosu hakkında

    ben sana akım trafo oranının elektrik faturana etkisini anlatmaya çalıştım yoksa buyuk takarsan yanar küçük takarsan ne olur demedim sana dedim ki x.../5 sayaç çarpanı 1'dir 1x ATO faturadaki tahakkuk çarpanını belirler şimdi sen diosun ki 80/5 yerine 50/5 korsan olmaz ama 100/5 korsan olur...
  16. youngclimber

    akım trafosu hakkında

    Sana dağıtım a.ş. de çalısan birisi olarak anlatayım hiç primer yada sekonder akım trafolu bır tesisin faturasını inceledinmi bilmiyorum basit olan sekonderden bahsedeyim;akım tarfosu oranın sekonderde çarpanı belirler sayaç çarpanın x.../5 sayaçta 1'dir sistemde 100/5 akım trafosu takılı...
  17. youngclimber

    Arif İle Sohbet Etmek, Neydeki Sedaya Benzer. Cahil İle Sohbet Etmek, Akortsuz Saza Benzer

    Arif İle Sohbet Etmek, Neydeki Sedaya Benzer. Cahil İle Sohbet Etmek, Akortsuz Saza Benzer
  18. youngclimber

    Kaçak akım rolesi sorunu

    tabiki canım benım amacımda polemik falan diil foruma girdiğim günden buyana dikkatimi çeken bir olayı vesileyle dile getirmek istedim sadece yanlış anlaşılmamak için gayet dikkatli ve anlaşılır yazmaya çalıştım umarım üstünüze alınmamışsınızdır.yoksa size karşı sahsınıza birşey yazmadım zaten...
  19. youngclimber

    Kaçak akım rolesi sorunu

    bende bir tekniker olarak teknik bilgiler dogrultusunda ilerlemeyi matematiksel hesaplamalar sonucunda sonuca ulaşmayı ezbere iş yapmamayı doğru buluyorum ve karşımdakine bu yönde telkinlerde bulunuyorum çünki statüm bunu gerektiriyor lakin aynı zamanda gerek piyasada tesishat tahahhüt işlerinde...
  20. youngclimber

    Kaçak akım rolesi sorunu

    aynı olay benim bakımını üstlendiğim yurtta'da basıma geldi kaçak akım atıyor gel bak dediler gittim baktım bir sıkıntı yok kaldırdım tuttu 1 gün sonra bıdaha aradılar gene baktım kaldırdım tuttu çay kahve falan içtik baya bekledim atmadım ertesi gün gene attı bu denilince karşı dairedeki kaçak...