Etıket degeri okunmuyorsa; pens ampetre ıle prımer ve sekonder akımlarını okuyun. Prımer /sekonderakımı = çevirme oranı,
Şöylece açalım, prımerden 80 amper okudunuz, sekonderakımıda 5 ıse, bu akım trafosu 80/5 = 16 dır. prımerde, 32 amp. sekonder,4 amp ise,32 /4 = 8, 40/5 çevırme oranıdır.Eger prımer akımı 40 okusaydı, sekonderde 5 amp okunacakdı.
Sözleşme gücü, 33 kw. dan yukarı güçlerde oranlar bahsettiğiniz gibidir.