Arama sonuçlarınız

  1. manyetik tasarım programları

    neler yapiyorsun maxwell ile ? eğitim videoları ariyorum da ya da tutorial falan mesela.
  2. manyetik tasarım programları

    cedrat flux ya da ansoft maxwell kullanan bilen var mi
  3. motorda 6 ve ya 3 çıkış farkı

    asenkron motorun çıkışının 6 kablo ( u,v,w,u1,v1,w1) olması ile 3 kablo olması arasındaki fark nedir. 3 kablo oldugunda faz giriş cıkısları içerden mi birleştiriliyor . meesla elimde 630 kw luk cosfi 0.81 verimi %95.4 olan bir motor var. bunun cektiği akima göre kac mm2 lik kablo olacagina...
  4. 1200 amper taşıyan kablo

    merhaba arkadaslar, 1200 amper taşıyabilecek kablonun kesidini nasıl hesaplarız. hiç bir kablo listesinde 1200 amper taşıma kapasitesi olan kablo bulamadım. hatırladıgım kadarıyla 1200 amper in kablo üzerindeki sıcaklık etkisini hesaplayıp ondan sora kesidi buluyorduk .ne internette ne...
  5. dc motoru ac motor ile değiştirmek

    teorik yazmaliydim ben nelere derken o kadar genel demek istememiştim. yine de ilginize teşekkür ederim. ders kitaplarına biraz göz atayim ben en iyisi.
  6. dc motoru ac motor ile değiştirmek

    bu dedikleriniz kolay işler kafama takılanlar daha teknik. biliyosun dc motor da0 ile 2500 devir arasında aynı torku saglıyor. ac motor ihtiyac olan torku sağlayabilecek mi sorun orda ayrıca yükü kaldırma sıkıntısı olur mu ilk calismada kalkıs momenti yeterli gelicek mi
  7. dc motoru ac motor ile değiştirmek

    dc motor yükü extruder. inverter ile kontrol edilirken 2500 devirde aynı momenti sağlayacak bir motor olması lazım diye düşünüyorum. birde yükü kaldırmak kalkış torkunun da önemi var o da göz önünde bulundurulmalı diye düşünüyorum
  8. dc motoru ac motor ile değiştirmek

    100 kw 2500 devir motor. gücü ve devri trabiki aynı olacak uygulamada sorun cıkmaması için onu biliyorum tabiki. 2500 devir ac motorlarda standart bir devir olmadıgından ac motor+inverter ile 2500 devirde aynı gücü yakalayabilmesi + boyutlarının da tutması gerek başka dikkat etmem bişi var midir
  9. dc motoru ac motor ile değiştirmek

    arkadaşlar bi uygulama var dc motor ile calişiyor. bu dc motoru ac motor + inverter ile değiştirmek istihyorum nelere dikkat etmem gerekir.
  10. çift devirli motorlarda kablo ve koruma elemanı seçimi

    teşekkürler sigorta en yüksek akıma göre seçilecek degil mi.
  11. çift devirli motorlarda kablo ve koruma elemanı seçimi

    tamam da sonuçta 2 çalışma devri için iki tane farklı pano oluşturacak halleri yok. degil mi?
  12. 50 Hzlik motorun 60 Hz şebekede çalışması.

    şimdi olay şu bir motor var 60 hz lik sarılmış ve gücü arttrilmiş. su an arabistandayim bu motoru burda kullanmak istiyoruz fakat koruma elemanlarını gücü arttırılmamış motora göre secmişler . biz sabit güçte olan motor getirtmek istiyoruz fakta nasıl olsa frekans konvertörü ile calistiriyoruz...
  13. 50 Hzlik motorun 60 Hz şebekede çalışması.

    frekank konvertörünün amacı motoru istediğin devirde caliştirabilmen degil mi. sonucta istedigin frekans çıkışını alabilirsin
  14. 50 Hzlik motorun 60 Hz şebekede çalışması.

    merhaba arkadaşlar, 50Hz' e göre sarılmış bir motoru 60 Hzlik şebekede frekans konvertörü ile kullanabilir miyiz?
  15. çift devirli motorlarda kablo ve koruma elemanı seçimi

    merhaba arkadaslar çift devirli motorlarda kablo ve koruma elamanı seçimi neye göre yapiyoruz. çift devirli motorlarda kablo seçimi ile ilgili bilgi bulamadim da. farklı calisma devirlerinde farklı akımlar çekiyor. yüksek akıma göre kablo ve sigorta seçsem bir sıkıntı olur mu
  16. yanan asenkron motor

    ayrı aynı devreden calişmiyor.
  17. yanan asenkron motor

    beyefendi mesajlariniza bilgilendirici içeriklerinden dolayi çok teşekkür ederim. yanan motorun resimlerini eke koyuyorum.
  18. yanan asenkron motor

    2 faz motor çalışmaz ki?
  19. yanan asenkron motor

    motor iki faza kalmak ne demek? açıklayabilir misiniz