Arama sonuçlarınız

  1. Qelectrotech için kablo pinleri nasıldır

    arkadaşlar qelectrotech programında kablo numarası nasıl veriyoruz
  2. Tuhaf arıza

    dediğiniz gibi yaptım sorun klimada çıktı ben sadece işin teori tarafındayım hayal gücünüz ve farklı konuları birbirine bağlama güçünüz çok yüksek ne alaka anlamadım
  3. Tuhaf arıza

    sayın silvester arızayı çözdük sorunlu klimayı ve linyeyi devre dışı bıraktık yazımı okusaydınız arızanın teorik kısmını sormuşum bir cevabınız varsa söyleyin yoksa yok yani bu kadar basit
  4. Tuhaf arıza

    nötr kopuk değil normal çalışıyor arızalı klimayı açınca faz kontrol kalemi ile baktığında gözükmüyor ama ölçü aleti ile baktığında 220 görüyorum ama nötr de kontrol kalemi ile baktığında faz var
  5. Tuhaf arıza

    arkadaşlar bir okula arızaya gittim arızayı çözdüm ama teorik kısmını merak ettim arıza şöyle nötr hattına kontrol kalemi ile baktığımda faz gözüküyor kontrol kalemi ile baktığımda fazlardan biri gözükmüyor ama ölçü aleti ile baktığımda fazlar arası hepsi 380 normal gözüküyor nötr toprak arası...
  6. Kaçak akım rölesi

    Burdaki açıklamaların hepsini zaten yaptım sıkıntı şu kaçak akım attığı zaman direk kaldırdığında tutmuyor ama sigortaları indirip kaldırdığında tutuyor sonra sigortaları açtığımda sıkıntı yok herhangi bir kaçak söz konusu ise yine atması lazım değil miydi yani demek istediğim sigortaların...
  7. Kaçak akım rölesi

    arkadaşlar evde bazen kaçak akım atıyor tutmuyor ama tüm sigortaları kapatıp açtığımda tutuyor sonra tüm sigortaları kaldırıyorum bir sıkıntı olmuyor
  8. Seyyar kablo

    arkadaşlar işletmemizde elektrik süpürgelerinin kabloları değişecek bunlar sürekli hareketli uzun ömür bakımından hangi tip kablo kullanmam gerekiyor kod verebilirmisiniz teşekkürler
  9. Abb rvt pc programı

    arakadaşlar abb rvt model reaktif güç kontrol rölesi pc den kontrol ve ayar için elinde program olan var mı yada nerden bulabilirim
  10. 24 volt zil

    Arkadaşlar bildiğiniz gibi kapı zili 12 ama diafonu söküp zil yapacağım diafon 24 volt 25 voltluk zil varmı Ding dong olan yada 3 sesli kanarya
  11. DC devrelerde röleye ters yönde diyot niye bağlanır.

    ac röleler içinde varmı böyle bir durum
  12. Ilginç arıza

    haklısınız ama durum bu malesef bende şaşırdım
  13. Ilginç arıza

    arkadaşlar bugün problemi çözmek için gittik birde baktık arıza düzelmiş hiçbir sıkıntı yok yalnızca 2 kw lık bir su motorunda sıfırlama yapılmıştı çarpılıyoruz diye faz hattı kesilmişti bende sıfırlamayı iptal ettim ayırdım ama su motoruna enerji vermedik bundan olabilirmi acaba
  14. Ilginç arıza

    trafo altındaki panoya kadar gittim hepsinde aynı aldım sonuçu aldım
  15. Ilginç arıza

    arkadaşlar dün bir iş yerinin kompanzasyon sistemini kontrole gittim ilginç bir arıza ile karşılaştım şöyle ağadıya madde halinde açıklayayım burası kendi trafosu olan bir yer trafonun işletme topraklaması yok ondan olabilirmi 1. 3 fazı ölçü aleti ile ölçtüğümde bir sıkıntı yok 380 görüyorum 2...
  16. Paratoner iletken

    Arkadaşlar paratoner iletkeni neden 2 adet döşenir bir arkadaş yıldırım düşmesinde manyetik alan oluşturmasın diye diyor
  17. Kael varkombi tft 18

    teşekkürler
  18. Kael varkombi tft 18

    arkadaşlar kael varkombi tft18 şönt reaktör tanıyormu
  19. ır mesafe sensörü

    arkadaşlar bana 0 ila 5 metreyi ölçebilecek kontaklı bir ır veya ultrasonik kontaklı sensör lazım 0 ila 5 metre ayarlanabilir olması gerekiyor varmı böyle bir sensör yanlız sensörün tek taraflı olması gerekiyor karşılıklı iki parçadan olmayacak
  20. Legran tmş

    arkadaşlar bu şaltere açtırma bobini nasıl takarım ne yapmam lazım
Geri