arkadaşlar dün bir iş yerinin kompanzasyon sistemini kontrole gittim ilginç bir arıza ile karşılaştım şöyle ağadıya madde halinde açıklayayım burası kendi trafosu olan bir yer trafonun işletme topraklaması yok ondan olabilirmi
1. 3 fazı ölçü aleti ile ölçtüğümde bir sıkıntı yok 380 görüyorum
2. kontrol kalemi ile baktığımda fazın biri gözükmüyor
3. nötr hattına baktığımda kontrol kalemi faz gösteriyor
4.nötr toprak hattını ölçü aleti ölçüyorum 220 gözüyorum