Arama sonuçlarınız

  1. ORGE

    Motor koruma rölesi

    2. röle flaşör derken neyi kastediyosun darbe akım anahtarımı yoksa motoru bi çalıştırıp bir durdurucak mı her iki durumda da bu devrede faz korumanın bir işlevi yok motor direk çalışır
  2. ORGE

    Motor koruma rölesi

    yanlış anlaşıldıysa özür dilerim
  3. ORGE

    Nikola Tesla Kimdir?

    1) Radyoyu kim icat etti? (Marconi) 2) X ışınlarını kim keşfetti? (Röntgen) 3) Vakum tüp amplifikatörünü kim icat etti? (de Forest) Aslında, hazır eliniz değmişken florasan lambayı, neon ışıklarını, hızölçeri, otomobillerdeki ateşleme sistemini, radarın temellerini, elektron mikroskobunu ve...
  4. ORGE

    Motor koruma rölesi

    arkadaşım fkr nin özelliği orda imdada yetişiyor zaten 3 faz arasında 120 şer derece fark olup olmadığını kontrol ediyor , yani bu cihaz salak değil r ,s ve bobinden gelen aynı r yada aynı s fazını ayırt edebiliyor
  5. ORGE

    Motor koruma rölesi

    sayın alaaddin devreyi inceleyin derken hiç bir art niyetle söylemiyorum, M kontaktörü çekmeden faz korum rölesi kontrol yapamaz bu nedenle faz kontrol rölesinin çıkışı aktif olmaz , açık kontağını bağlarsanız sistem ilk startı alamaz. yukarıda verdiğim devrede böyle bir durum söz konusu...
  6. ORGE

    Motor koruma rölesi

    n.o. bağlanırsa start almaz arkadaşım sorun felan yok devreyi biraz incele
  7. ORGE

    Motor koruma rölesi

    tekrar ekliyorum hem resim hem pdf olarak inş. işini görür artvinli usta
  8. ORGE

    Motor koruma rölesi

    :) abi ben çizdim bi tane tek faz koruma röleli mantık olarak çalışıyo teoride, siz de bir bakın yanlış yoksa uygulanır
  9. ORGE

    konveryör sisteminde barkod okuma!!!

    bi abimiz ilgileniyodu o konuyla modicon m340 la halletti
  10. ORGE

    18kW dalgıç pompa için sabit kondansatör ne olmalı?

    18 kw motora kompanzasyon istemez arkadaşım
  11. ORGE

    LED aydınlatma yardım

    0.7-1.7 v arası
  12. ORGE

    mrb faz nötr kısa devre sorunu

    kısa devre olduğuna eminmisin. hocam ölçü aletiyle mi ölçtün yoksa kontrol kalemi ile bakıp her iki uçta da faz mı gördün ?
  13. ORGE

    Motor koruma rölesi

    estağfurullah özürlük bir durum yok usta biz de yardım edelim derken hata yapabiliyoruz mzur görüle. inş. işini görür ustam
  14. ORGE

    LED aydınlatma yardım

    her bir led'e 2.5 volt düşer bu şekilde ve 2.5 v. led için yüksek bir gerilim önüne direnç bağlamakda fayda var
  15. ORGE

    Müzik seti TIK diyor

    başba bir hoparlör ile deneyebilme imkanınız varsa öyle deneyin
  16. ORGE

    Motor koruma rölesi

    usta en son gönderdiğim şekli biraz incele. tetikleme sorunu yok
  17. ORGE

    Dimmer kalkış rampası

    aslında öyle birşey aklıma geldi ama işin içine motor sokmadan elektronik bir devreyle halledebilirmiyiz diye düşündüm
  18. ORGE

    Dimmer kalkış rampası

    Arkadaşlar bir dimmer devresinde ,ilk start da dimmere bağlı olan vibratör trafosu birden yüksek akım çekiyor ve malzemeyi sıçratıyor. Bunu engellemek için ilk startta akımı rampalayıp yumuşak bir kalkış sağlamak istiyorum yani start verildiğinde dimmerin ayarını pottan değilde elektronik olaral...
  19. ORGE

    Motor koruma rölesi

    ilk şekilde hata yapmışım sistem start almaz çünkü m çekmeden fkr çekmez fkr çekmezse devre start almaz gibi bir kısır döngü var. Bu yüzden biraz değiştirdim ve bir zaman rölesi kullanmak zorunda kaldım fkr nin gecikmesinden dolayı çünkü faz sıra rölesi derhal tepki vermez en az 1 sn gecikir bu...
  20. ORGE

    Güvenlik Röleleri

    o zaman plc ile de halledilebilir
Geri
Üst