Arama sonuçlarınız

  1. milanos

    nem ve eşanjör

    Sayın hemmuhhemtek: Seyahatteydim kusura bakmayın mesajınızı yeni gördüm: Öncelikle şunu belirtmek isterim ulaşmaya çalıştığınız sonuca verdiğiniz kriterler ile cevap vermek hayli güç ! tecrübelerime göre verdiğiniz kriterlerdeki cihazın çalışma koşulları: Bölge:Marmara bölgesi. Bahsedilen...
  2. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    sizin firmadaki göreviniz konumuz nedir ? mesleğiniz ile ilgili eğitimim bekraundunuz nedir ?
  3. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    1-500 tl verdiğinde olmayan tasarımda olan cihaz için CE yi alırsın 2-TSE hizmet yeterlilik dediğin takım taklavat imalat veya servis araçları ile ilgilidir üretiğiniz cihazların kalitesi performansı vs ile alakası yoktur 3-Carrier-rhoss-york-McQuay vs ithal cihazlar ve firma ismi yazmak...
  4. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    umarım siz farklı bir cihaz algılamadınız hava soğutmalı kondanserli shell and tube evaparatörlü 7/12 C marmara bölgesi iklim şartlarında çalışacak Chiller guruplarını konuşuyoruz. 0 C de çalışan Chiller görmedim duymadım zira tesisatımızda - 20 C antifiriz glikol vs var diye bir bilgi vermedim...
  5. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    eyvallah yiğide de yoğurt yeme şeklinede lafımız yok :)
  6. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    tesisat toplam su miktarı 12 m küp ben bu konu hakkında teklif topluyorum firma ismi yazmak istemiyorum ama bütün firmalar aynı kriterlerde teklif verdi evaparasyon sıcaklığı % 100 kapasitede 5 C shelandtube giriş çıkış su sıcaklığı 7 /12 C
  7. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    harika: 2015 yılı bütçemize: 1 adet 120 Kw soğutma kapasiteli hava soğutmalı kondanserli Chiller 1 adet 430 Kw soğutma kapasiteli hava soğutmalı kondanserli Chiller alımı yapacağız. teknik verilerimiz ise: Kondanzasyon sıcaklığı:45C Evaparasyon sıcaklığı:5C Shel&tube giriş çıkış su...
  8. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    ben yapılmaz demiyorum yaptığınız bilinmeyen ve sizin bulduğunuz bir yöntem değil ayrıca size göre doğru olabilir bir başkasına göre gazlı defrost doğru bir yöntem olmaya bilir ayrıca bu konunun açılış maksadı defrost gaxzlı mı olsun elektriklimi olsun bu değil ki defrost ihtiyacının tespit...
  9. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    konu başlığından uzağa gidiyor gibi bahsettikleriniz bilinmeyen ve uygulanmayan teknikler değil konu başlangıcındanda anlaşılacağı üzere defrost un ilk algılanma yöntemlerinin yanlış olduğu hususunda kimselerin itirazı yok aslında sizinde itirazınız yok sıcak gaz veya elektrikli ısıtıcı...
  10. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    cop 4-5 verimi hangi sistemlerde alıyorsunuz Chiller guruplarındamı ?
  11. milanos

    TUNGSTEN hakkında Acil yardım

    030 mm diyor tiğ vs kaynaklarda bu çap kullanılmaz
  12. milanos

    Basınçlı Hava Kurutucusu Hakkında Acil Yardım

    atıyorsunuz diye bir cümle kullandığımı hatırlamıyorum başkalarının olmaz dediği sizin yaptığınız sistemler ve çalışma prensipleri nelerdir nasıldır bunları sordum sadece
  13. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    üstat kataloğ vs cihazların vitrin görüntüleridir çokda önemli değil biz burada vitrini değil mutfağı konuşuyoruz sistemin ciğerlerini kalbini vs dolayısı ile lisanınızı anlayacak teknik bilgiye sahip olduğu düşünüyorum ben sizden olmaz denilen ve sizin bitirdiğiniz işleri hangi yöntemler...
  14. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    siz yanlış anlamışsınız: evap lamellerine 5 mm uzaklıktaki 1nci sensör buz ile temas ettiğinde sistem : fanları durduruyor evaparatördeki gazı boşaltıyor reistans ları devreye alıyor lamel arasındaki sensör + 10C yi gördüğünde resistanslar devreden çıkıyor sistem 5 dk evaptaki erimiş suyun...
  15. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    yok ben eleman almadım soğutma klima vs işlerimizi yapan firma bir 2 tane prop u olan ekranı vs si olmayan bir cihaz getirdi prop un birini evap lamel arasına bağladı diğerini ise buz kalınlığı kaç mm olduğunda defrost isteniyor ise o mesafeye bağladı bu sensörde evap üzerindeki topraklamayı...
  16. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    sayın ÖZTÜRK: müşterilerinizin kimler olduğu ilgi alanımızın ve konumuzun dışında fakat kurduğunuz sistemlerin neler olduğu ve hangi şartlarda ne işler yaptığı ile ilgili paylaşımınız olur ümidi ile yazmıştım Turizm ve sağlık sektöründe yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir firmanın...
  17. milanos

    Basınçlı Hava Kurutucusu Hakkında Acil Yardım

    saatte 4000 metre/küp lük bir hava kapasitesinden bahsediyoruz slikajel-zeolit veya tuz bu talebe nasıl cevap verir ayrıca kapasite düşük diyelim slikajel in üzerine aldığı nemi slikajelden tekrar atmak için anormal ısı enerjisi gerekmezmi ? ayrıca siz yapılmaz denen işleri yapıyoruz dediniz bu...
  18. milanos

    Basınçlı Hava Kurutucusu Hakkında Acil Yardım

    ustam hava kurutucusu kullanıcının talebi doğrultusunda iş yapar kullanıcının özel hava ve nem şartları yok ise standart soğutma sistemi kurulur yanılıyorsam lütfen düzeltin.. 8 ila 10 C kurutucu hava giriş sıcaklığı var kurutucu çıkışı hava sıcaklığı 8 ila 10 C arası 8 ila 10 C arası kurutucu...
  19. milanos

    KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

    ne güzel: olmaz denilen ne gibi işler yaptınız bahsedebilirmisiniz ? ihtiyacımız olabilir
Geri