Arama sonuçlarınız

  1. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    buz un sıcaklığı 0C de kalmaz su sıvı halden (içindeki minerallere bağlı olarak ) katı hele 0C gelir ama katı hale geldikten sonra bulunduğu ortamın sıcaklığını alır yani - 20C ise buz 0 C de kalmaz -20Cdereceye yaklaşır
  2. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    evet yanılıyorsunuz bu bahsettiğiniz zaten var olan ve en berbat defrost düzeneği: çünkü; sizin evap da 0C diye zannettiğiniz buz -5 ila -50Carası evaparatörlerde 0C değil evaparatör buharlaşma sıcaklığının birkaç derece altı sıcaklığını görürsünüz 0C görülmez örnek olarak -15C evaparatör...
  3. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    konu başlığı en doğru defrost yöntemi: bhsettiğiniz yöntemler zaten var olan ve kullanılan handikaplı yöntemler ayrıca bu yöntem için bu kadar tefferruata ne gerek varki ? tek bir vakum otomatiği ile bu iş fevkalde yapılabilir 30 yıl önce yapıldığı gibi bu tartışmada amaç: defrost yaptırmak...
  4. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    nasıl yani çalışma prensibini detaylandırırmısınız...
  5. milanos

    Hava Sogutmalı Chiller Gruplarında Otomasyon Çalışması

    biraz bahsedermisniz derken PLC çalışa prensibi senaryo sunu kasdetmiştim...
  6. milanos

    Müze Isı ve Nem Otomasyonu

    önce konu ile ilgili yazılanları baştan aşağı okuyun sonra konuşalım
  7. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    bu ve benzer uygulamalar varsayım üzerine zaten yapılıyor ve doğru değil çünkü: soğutma sistemi nin çalışma prensibi standart karaktere sahip değildir içerisinde konulan gıdaların nem sıcaklık değerleri mevsimler değişimler soğuk odanın kullanım koşulları vs değişik olduğu için biz burada en...
  8. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    buz evaparatörde izole halini almaya yakın kalınlığa geldiğinde sistem defrost girmesi gerekir. buz belirli bir kalınlığa ulaştığında evaparatör üzerindeki gövde topraklamasından sinyal alınması gerekiyor ama evaparatörde oluşan buz içerisinde mineral olmadığı havadaki nem in yoğuşması...
  9. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    farzedersiniz gereksiz yere enerji harcarsınız sizin kısa dediğiniz süre bize uzun :)
  10. milanos

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    mesele defrost un resisnast la mı yoksa sıcak gazlamı yapılması değil sistemin defrost a girmesini gerektiren ve soğutmayı engellemeye başladığı o zamanı doğru tespit etmesi sisiz bahsettiğiniz çift problu düzeneği yukarıdaki mesajları okursanız önerinizin handikapları var ...
  11. milanos

    Hava Sogutmalı Chiller Gruplarında Otomasyon Çalışması

    ne tip derken yaptığınız plc kumanda sistemlerinin karakterleri vs nelerdir biraz bahsedebilirmisiniz ?
  12. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    ilaveten: ısı geri kazanım cihazını mümkün ise dış mahale monte etmeyin yoğuşmadan dolayı taze hava giriş ağzı buzlanmadan dolayı kapanır. iç mahale bağlayın ve mutlaka ısı geri kaznım cihazına drenaj (yoğuşma ) tavası ve çıkış boru bağlantısı yapın..
  13. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    üstat olması gereken bağlantı şekli bu yalnız iç mahaller özel amaçlı kullanılmıyor ise hava değişimi saatte 10 defa çok fazla değil mi ? konfor amaçlı olduğunu düşünürsek saate 6 kez hava değişimi yeterde artar bile. dışarıdan aldığınız ve dışarıya attığınız hava miktarını çok soğuk veya çok...
  14. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    üstat bu seçenek sakıncalı dış hava çok soğuk olduğunda ısı geri kazanım yeterli ısı yüklemesi yapamaz iç mahal konforu çok bozulur siz içeriden dışarıya attığınız hava miktarı kadar ısı geri kazanıma dış taze hava alın ısı gerikazanımdan havayı roof top a gönderin oradan iç mahale yollayın...
  15. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    2 nolu bağlantı olması enerji verimliliği açısından doğru olanı ama önceki mesajımda da bahsettiğim gibi iç mahaller negatif basınç ta olur yani dışarıya 4 K hava atıyor karşılığında 2,2 K iç ortama hava veriyorsunuz içeriden dışarıya attığınız hava ile dışarından aldığınız hava miktarını eşit...
  16. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    Elbette olur ama; 1-roof top a giren hava 2,200 m3/h roof top dan çıkan hava 2,200 m3/h olmaz ısıtıcı soğutucu bataryalar filtreler vs den dolayı basınç kaybı oluşur. 2-dışarıya 4,000m3/h hava attığınız ve dışarıdan 2,200 m3/h taze hava aldığınız için ısı geri kazanımın cihazının verimi...
  17. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    önceki mesajınızın cevabını yazmak için vakit arıyordum ; 1 ve 3 nolu seçenek komedi olmuş :)
  18. milanos

    Isı geri kazanımlı roof top bağlantısı

    burada kısıtlı imkanlar ile anlaşmaya çalıştığımız için anlatmak istediğimizi tam anlatamıyor veya eksik anlatıyoruz. hava hızını artırmanız veya düşürmeniz sakıncaları var: hava hızı soğutma konumunda düşürülür ise: evaparatör e giren hava aşırı soğutulmuş olur dolayısı ile; 1-cihaz klima...
Geri
Üst