En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

milanos

Üye
Katılım
23 Kas 2014
Mesajlar
216
Puanları
16
Arkadaşlar merhaba:

-Soğutma verimini engellemeyen:
-Soğuk oda Konforunu bozmayan:
-Enerji sarfiyatı açısından verimli:
-Soğutma veriminin düştüğü ve DEFROST ihtiyacını doğru zamanda tespit eden ve DEFROST işlemine başlayan:
-Defrost süresi içerisinde soğuk oda sıcaklık rejimini bozmayan:
-Defrost işlemi tam anlamı ile bittiğinde soğutmayı doğru yöntemler ile devreye alan:

en doğru DEFROST yöntemi hangi kontrol cihazı ile yapılır ?
 
Sn milanos çalışmakta olduğum tesis amonyaklı soğutma sistemidir.
Öncelikle defrost ihtiyacı mevsime, odanın kapısının ne sıklıkla açılıp-kapanmasına, yeni konulan ürünlerin sıcaklığına ve cinsine göre, v.b nedenlerle değişmektedir.
Gereksiz yere yapılacak her defrost israftır. Defrost ihtiyacı, bir tanesi evaparatörün fan tarafında, diğeri ise karşısında olan iki adet ısı sensörü ile yapılır. Bu iki sensör arasındaki ısı farkı belli bir değerden az ise, selpantinler buzlanmadan dolayı artık fanların üflediği havayı soğutamıyordur ve defrost başlatılır.

Maalesef biz bu sistemi kullanmıyoruz, her oda 6 saat ara ile günde 4 defa sıra ile zamana bağlı olarak defrost oluyor.

1-Defrost başlayınca fanlar ve likit besleme durur.
2-Selpantinin içini boşaltmak için 3 dk emiş hattı açık kalır. Sonra emiş hatıda kapanır.
3- Sıcak gaz 20 dk kadar açılır.(mevsime göre 10 ile 14 bar arasındaki sıcak gaz, selpantinde dolaştıktan sonra emiş hattına geçiş yaptığı pilot walfinin ayarı önemlidir. bizimkiler yaklaşık 5 veya 6 bar a ayarlıdır, yani basınç ayarlanan basınç değerinin üztüne çıkınca emiş hattına geçmektedir.) 20 dk sonra sıcak gaz kapanır.
4- 3 dk Emiş hattı açılarak selpantinin içi tekrar boşaltılır. sonra kapatılır.
5- 3 dk likit hattı açılarak selpantine likit basılır. 4 ve 5 deki işlemlerle selpantindeki defrostdan kalan ısı yok edilir.
Artık oda çalışmaya hazırdır.

Yukardaki bu işlemleri PLC ile yapıyoruz. Biz manuel defrost başlatmamışsak Normalde aynı anda iki oda defrost olmaz.

Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım, umarım yardımcı olmuştur.
 
BerkantÖztürk emeğin için teşekkür ediyorum:
fakat tarif ettiğin defrost yöntemi klasik uygulanan ve bir çok açıdan handikapları olan bir düzenek ;)
buzlanma dışında başka nedenlerde evaparatör ön ve arkasındaki sensörlerin arasındaki ısı farkını değiştirebilir dolayısı ile tesis gereksiz yere defrost yapmış olur.


zamana bağlı defrost ise yazdığım kriterler dışında son derece mantıksız bir sistem
çünkü:seninde bahsettiğin gibi bir evaparatörün buzlanması soğuk odanın koşullaı ile doğru orantılıdır
soğuk odaların kullanım koşullarıda sürekli değiştiği için zamana bağlı defrost alakasız bir yöntem ...


 
Buzlanma algilandiginda defrostu baslatmak. Eridiginde de sogutmayi tekrar baslatmak en ideal ve okonomik olanidir.
En onemli sorun buzlanmayi anlamaktir.
Bahsedildigi gibi oda ile evaporator sicaklik farklari belli bir degerin ustune ve belli zamandan fazla cikarsa buzlanma olmustur diyerek defrost islemi baslatilir.
Defrost isleminin dogru zamanda yani buz eriyince bitmesi icin yine sicakliktan faydalanilir. Evaporator isisi belli bir degerin ustune cikarsa buzlanma bitmistir. Sogutma yeniden baslayabilir.
Eliwell, Dixell gibi ureticiler zamana bagli olmayan bu tarz bir defrost yaptiklari modelleri oldugunu soyluyorlar...
 
Buzlanma algilandiginda defrostu baslatmak. Eridiginde de sogutmayi tekrar baslatmak en ideal ve okonomik olanidir.
En onemli sorun buzlanmayi anlamaktir.
Bahsedildigi gibi oda ile evaporator sicaklik farklari belli bir degerin ustune ve belli zamandan fazla cikarsa buzlanma olmustur diyerek defrost islemi baslatilir.
Defrost isleminin dogru zamanda yani buz eriyince bitmesi icin yine sicakliktan faydalanilir. Evaporator isisi belli bir degerin ustune cikarsa buzlanma bitmistir. Sogutma yeniden baslayabilir.
Eliwell, Dixell gibi ureticiler zamana bagli olmayan bu tarz bir defrost yaptiklari modelleri oldugunu soyluyorlar...

(Buzlanma algilandiginda defrostu baslatmak. Eridiginde de sogutmayi tekrar baslatmak en ideal ve okonomik olanidir.)

evet aynı fikirdeyim mesele soğutma verini engelleyen miktardaki gerçek buzlanma miktarının algılanması .
evaparatör giriş çıkış hava sıcaklık farkına göre DEFROST yaptırmak doğru bir düzenek değil !
evaparatör giriş çıkış sıcaklıkları arasındaki sıcaklık farkı buzlanma dışında değişik sebeklerden dolayıda eşitlenebilir
mesela evaparatör önünü gıda vs ile kesilerek hava sirkülasyonunun engellenmesi veya evaparatör fan motorlarından birisinin arızalanması vs gibi sebeplerden dolayı sisteme gereksiz yere defrost yaptırılır
bu yöntem yerine sisteme otomatik reset vakum otomatiği takarak defrost u vakumn otomatiği üzerinden kontrol etmek daha mantıklı
ama mesajın başlıklarındaki kriterlere uygun yöntem nedir ?
tartışma konusu bu
her açıdan en verimli en güvenilir defrost yöntemi nedir ?
 
Çift proplu digitaller var ben lae marka kullanıyorum tavsiye ederim
bunda hem zaman hemde sıcaklık kontrolü var 22 dereceye ayarladıgın zaman sistemi zaman beklemeden defrosttan çıkarıyor boşa defrost yaptırmıyor. verimli ve güvenli
tabi sıcak gazlı sistemden bahsediyorum
firmalar rezistanslı defrost yapıyorlar rezistanslı sistem hiçbir işe yaramaz.
 
Çift proplu digitaller var ben lae marka kullanıyorum tavsiye ederim
bunda hem zaman hemde sıcaklık kontrolü var 22 dereceye ayarladıgın zaman sistemi zaman beklemeden defrosttan çıkarıyor boşa defrost yaptırmıyor. verimli ve güvenli
tabi sıcak gazlı sistemden bahsediyorum
firmalar rezistanslı defrost yapıyorlar rezistanslı sistem hiçbir işe yaramaz.
mesele defrost un resisnast la mı yoksa sıcak gazlamı yapılması değil
sistemin defrost a girmesini gerektiren ve soğutmayı engellemeye başladığı o zamanı doğru tespit etmesi
sisiz bahsettiğiniz çift problu düzeneği yukarıdaki mesajları okursanız önerinizin handikapları var ...
 
sistem farzedelim defrosta girdi ihtiyacı yoksa zaten kısa sürede devre dışı kalacak
 
Bir cihazın defrosta girme zamanın geldiği nasıl anlaşılır?
Sıcaklık sensörü?
buz kalınlığı?
....?
 