Arama sonuçlarınız

  1. CEVDET ÇALIK

    Harmonik filtreli Kompanzasyon Hesapları

    Arkadaşlar, Harmonik filtreli kompanzasyon hesapları ile ilgili uzun zamandır araştırma yapmaktayım. Konu ile ilgili piyasada yüzeysel bilgiler bulunmakta. Ekte bulunan doküman piyasada bulunan dokümanların harmanlanması ile oluşturulmuştur. Yapmış olduğum çalışmaları ekte toparladım.
  2. CEVDET ÇALIK

    Harmonik nedir? Nasıl Oluşur?Etkileri nelerdir? Çözümleri.

    Arkadaşlar, Aşağıda bulunan linkten konu başlığında bulunan sorulara cevap bulabilirsiniz. http://www.slideshare.net/ka_ka/teia-harmonikler-02112009
  3. CEVDET ÇALIK

    Tip testli panoların IEC standart numarası değişti

    Elektrik panosunda tip testi IEC 60439-1 standardı uzun ömürlü tesis, güvenilirlik ve emniyeti garantileyen 7 adet tip testi ve 3 adet rutin testi tanımlar. 7 adet tip testi üreticinin sorumluluğundadır. Bu testler özel laboratuarlar tarafından fabrikada yapılmış bağlantılarla, dağıtım ve...
  4. CEVDET ÇALIK

    Örnek sayaç panosu

    Arkadaşlar, Ekte bulunan tek hatta bulunan sayaç panosunda sayaç çıkışlarına konulan(bulut içersindeki) sigortalara ihtiyaç olmadığını düşünmekteyim. Konu ile ilgili TEK'in bir şartnamesi bulunuyor mu? Bu sigortanın da konulması mecburi mi?
  5. CEVDET ÇALIK

    Topraklama direnç değerinin bulunması

    Arkadaşlar, Konu ile ilgili aşağıda örnek bulunmakta.
  6. CEVDET ÇALIK

    Bilimsel hesap Makinası kullanımı

    Arkadaşlar, Bilisel hesap makinası kullanımı için bir örnek aşağıdaki dosyada bulunmakta.
  7. CEVDET ÇALIK

    Tip-1, Tip-2 koordinasyonu nedir?

    Koordinasyon türü belirlemek için bazı parametrelere ihtiyaç bulunmaktadır. Seçim için kullanıcı ihtiyaçları ve montajda dengeyi sağlamak gerekir.Örneğin:maliyetler. • Tip 1 koordinasyonu: En yaygın kullanılan çözümdür. Şalt maliyeti azalır. - Şalt tedarik sürekliliği gerekli değildir. -...
  8. CEVDET ÇALIK

    Eplan P8 notları

    Arkadaşlar, Ekte, Eplan P8 notları bulunmakta.
  9. CEVDET ÇALIK

    Faz,nötür,toprak kablo renkleri ne olmalı?(standartlara uygun)

    Arkadaşlar, Konu ile ilgili dökümanı ekte bulabilirsiniz.
  10. CEVDET ÇALIK

    Kaçak akım kullanma zorunluluk başlangıç tarihi

    Arkadaşlar, Eylül 2010 tarihinden itibaren bütün linyelerde kaçak akım kullanma zorunluluğu getirildiğine dair bir bilgiye ulaştım. Sizlerde, bu bilgiyi teyid etmek amacı ile resmi bir yazı bulunuyor mu?
  11. CEVDET ÇALIK

    Temel topraklama direnç hesabı

    Arkadaşlar, Elektrik camiasında olması gereken topraklama direncinin ne olması gerektiğine dair sorular sorulmakta. Uluslar arası camiada 2ohm dan küçük direç değeri kabul görmekte olup. Standartlar(IEC gibi) bunu kabul etmemektedir.Her topraklama tipine göre özel hesaplar yapılmasını...
  12. CEVDET ÇALIK

    Bu akım değeri normal mi? (Motor)

    Sn. Seagate, Katılıyorum, Etiket değeri gerçekten bu şekilde ise motor yıldızda çalışmayacaktır.Türkiye standartlarında motorların çalışabilmesi için motor etiketinde üçgen:380V, yıldız:220V yazması gerekmekte. Eğer motor etiketinde yıldızda çalışma gerilimi 660V yazmakta ise, biz bu gerilimi...
  13. CEVDET ÇALIK

    7/24 220VAC Gerimi altında kalacak Röle tavsiyeleriniz ?

    Kontaktörle çözmek en maliyeti az olan metod.
  14. CEVDET ÇALIK

    Röle markası tercihi

    Omron firmasının röle üretiminde diğer firmalardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ürün gamlarında her tür prosese uygun röle bulunmakta. Kendileri ile irtibata geçerseniz yardımcı olacaklardır.
  15. CEVDET ÇALIK

    Sıralı 5 role nasıl çekilir

    1 adet Flaşör röle ile çözebilirsin flaşör röle üzerinden ON ve OFF olamk üzere 2 zaman ayarlarsın.1 röle devreye girdikten sonra.2 rölenin devreye girmesi için 1. rölenin devrede olması şartını sağlarsın. 3. rölenin devreye girmesi için 1.ve 2. rölenin devrede olması şartını sağlarsın. Bu...
  16. CEVDET ÇALIK

    Elektrik motor devrelerinde kaçak akım uygulaması

    Bildiğim kadarı ile Legrand firmasında üç faz kontrollü kaçak akım rölesi bulunmakta.Legrand firması ile irtabata geçerseniz bilgi verecektir. Diğer firmalarda da olma ihtimali kuvvetli. Bu arada Kaçak akım röleleri genelde ısıtıcı(rezitans) devrelerinde istenmekte.
  17. CEVDET ÇALIK

    Kompazasyon

    Eski kondansatör ile yeni kondansatörün bütün etiket değerleri bir birinin aynı ise bir sıkıntı olmaz.
  18. CEVDET ÇALIK

    Bu akım değeri normal mi? (Motor)

    Motorunuzu tam anlamı ile koruma altına almak istiyorsanız aşağıda bulunan üç uygulamayıda yapmanızı tavsiye ederim. 1.Motor koruma şalteri olmalı(kısa devre ve termik koruma) 2.Faz kontrol rölesi. 3. Motor sargıları arasına termistör yerleştirilmesi.
  19. CEVDET ÇALIK

    b tipi sigorta ile c tipi sigorta arasındaki fark nedir?

    2000 yılından önce 2 adet sigorta tipi bulunmakta idi.G tipi sigorta(gecikmeli sigorta) L tipi sigorta(hızlı sigorta) diye geçmekteydi. 2000 yılından sonra sigortalara standart kazandırıldı. (Sigortaların üzerlerinde yazan nominal akımların 5,10,15,20 katlarında 0,4sn içersinde açma yapması)...

Yeni mesajlar

Geri
Üst