Arama sonuçlarınız

  1. CEVDET ÇALIK

    Toplayıcı akım trafolu Kompanzasyon panosu şalteri nereden beslenmeli

    Devlet işletmeleri için bir şartname hazırlanmış. Fakat anladığımız kadarıyla şartname hazırlanırken tesisin mevcut durumu analiz edilmemiş. Sonuç olarak mütahitde işi teslim ederken şartnameye uymak için bütün şartları zorluyor. Bizim yorumumuz şartnamenin tesisin yapısına uygun olmadığı...
  2. CEVDET ÇALIK

    Toplayıcı akım trafolu Kompanzasyon panosu şalteri nereden beslenmeli

    Merhaba Arkadaşlar, Tesisin şartnamesinde tek noktadan ölçüm yapılarak 2 farklı kompanzasyon sistemi talep edilmesi sebebiyle çözüm üretmeye çalıştık. Tek noktadan ölçüm yapılarak 2 farklı kompanzasyon sistemi uygulaması yapmak için ; KAEL firması ile yapmış olduğumuz görüşmede tek noktadan...
  3. CEVDET ÇALIK

    Toplayıcı akım trafolu Kompanzasyon panosu şalteri nereden beslenmeli

    Arkadaşlar, Toplayıcı akım trafolarının beslediği 2 numaralı kompanzasyon panosu besleme şalteri 3 numaralı linyeden besleniyor. Ben bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Sizlerin düşüncenizi öğrenmek isterim. 1000A şalter çıkışlarındaki akım trafolarından(2 koldan) akım bilgileri toplayıcı...
  4. CEVDET ÇALIK

    PT100 den ölçülen direnç değeri ne ait sıcaklık değeri

    Kaynak:Düşük ve Yüksek Voltage üç fazlı indüksiyon motorlar''weg''
  5. CEVDET ÇALIK

    Kompanzasyon nedir? Hesaplar nasıl yapılr? Laboratuvar ortamında deneyler

    Merhaba, Konu ile ilgili aşağıdaki linkde güzel bir video bulunmakta.
  6. CEVDET ÇALIK

    Motor sıcaklık koruması nasıl yapılır

    Merhaba, Aşağıdaki linkde Motor sıcaklık koruması ile ilgili güzel bir yazı bulunmakta. https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/motor-sicaklik-korumasi-nedir-/22292#ad-image-0...
  7. CEVDET ÇALIK

    A.G. Elektrik Panoları İçinde Kablo Renklerinin Seçimi (IEC60445:2017)

    Kablo renkleri ile ilgili ekte IEC 60446 standardını bulabilirsiniz.Standarta göre kablo renkleri aşağıda bulunmakta. Bu dokümanda da görüleceği üzere 400 ve 220VAC haricinde farklı gerilimler için standardın tanımlamış olduğu bir kablo rengi bulunmuyor. IEC farklı gerilimler için kullanılacak...
  8. CEVDET ÇALIK

    Kontrol devresinin enerjisi kesilse dahi röle bobinleri neden çekili(ON) durumda kalır?

    Bildiğimiz üzere kondansatörler, iki iletken levha arasına yerleştirilen yalıtkan bir maddeden oluşmaktadır. Devrede elektrik akımını depolamak için kullanırlar. Kabloların yapısını düşünürsek bakır iletken ve kabloların yalıtkan kılıftan oluşması itibarıyla kondansatöre benzemektedir. Bundan...
  9. CEVDET ÇALIK

    Motor Hız kontrol sürücüleri için kompanzasyon yapmaya gerek var mı?

    Arkadaşlar, Konuyu Siemens üzerinde de sorguladım. Onların vermiş olduğu cevap da aynı. Hatta onlar bir adım ileri giderek ürün data sheetlerin de cosinus fi değerini de yazdıklarını belirtmekteler. Bir örnek aşağıda bulunmakta.
  10. CEVDET ÇALIK

    Motor Hız kontrol sürücüleri için kompanzasyon yapmaya gerek var mı?

    Sn. İbrahim _g Sürücünüz hangi marka Schneider mi? Eğer bu markadan farklı ise yukardaki bilgileri sürücünüzün üreticisi hangi firma ise ona gönderip bir sorgulama yaptıktan sonra cevabı bizler ile paylaşırmısınız?
  11. CEVDET ÇALIK

    Motor Hız kontrol sürücüleri için kompanzasyon yapmaya gerek var mı?

    Arkadaşlar, Rockwell Automation’in ‘’Low-Voltage Switchgear and Controlgear ‘’ dökümanında aşağıdaki ifadeler kullanılmış. Motorun çalışması için gerekli reaktif güç, doğru gerilim ara devresinden sağlanır. Bu nedenle çoğu durumda kaynak tarafında bir güç faktörü kompanzasyon cihazı gerekli...
  12. CEVDET ÇALIK

    ABB Toroid lerin akım taşıma kapasiteleri

    Merhaba, Bildiğiniz gibi ABB firmasının şalt malzeme kataloglarında toroidlerin akım taşıma kapasiteleri çok büyük olması sebebiyle ABB partnerleri bu toroidleri açık tip şalterler(800-3200A) içinde kullanarak tekliflerde fiyat farkı yaratmakta. Konu ile ilgili Siemens dökümanları da benzerlik...
  13. CEVDET ÇALIK

    Kablolarda kısa devre hesabı nasıl yapılır?

    Sami bey, Sorunuzu aşağıda Ecodial alıntısı üzerinden cevaplamaya çalışacağım. Trafo ile ADP panosu arasındaki mesafe 5 metre. Trafo ile Yük arasındaki mesafe ise 35m Bildiğiniz üzere kısa devre aşağıdaki formül ile hesaplanmakta. Uzun mesafelerde empedans daha büyük olması sebebiyle en uç...
  14. CEVDET ÇALIK

    Kablolarda kısa devre hesabı nasıl yapılır?

    Merhaba Sami Bey, Konuyu açıklamamak adına Ecodialde bir simulasyon yaptım. Aşağıda ekran alıntısında sarı işaretli akım değerleri 3 faz kısa devre akınını ifade etmekte. Dikkat edilirse kısa devre akımı kaynağa yaklaştıkça kısa devre akımı büyümekte. AA15 yükünün olduğu noktada kısa devre...
  15. CEVDET ÇALIK

    Kablolarda kısa devre hesabı nasıl yapılır?

    Kaynaklar: İlker Canvarol’’Kısa devre kapasitesinin kablo kesit tayinine etkisi’’ Turgut Odabaşı’’İletkenlerin boyutlandırılması’’
  16. CEVDET ÇALIK

    Eplan P8 de ok tanımlamaları gözükmüyor

    Önce ürünleri seçin sonra resimdeki butona basın. (Sayfayı tamamende seçe bilirsiniz.) Düzelecektir. Yada birleşmeyen kısımlar arasında görünmeyen bir şey vardır. Onu silin.
  17. CEVDET ÇALIK

    kablo kısa devre akımı taşıma kapasitesi

    Yukardaki formüller kullanılarak yapılan hesaplamalarda 50kA kısa devre akımı için kullanılması gereken kablo kesiti 247mm2 yani 300mm2 olarak hesaplanmakta. 70mm2 kablonun kısa devre akım kapasitesi ise 14,15kA olarak hesaplanmakta. Şimdi diyecekseniz bizim tesisimizde kısa devre akımı 50kA...
  18. CEVDET ÇALIK

    Binalar için örnek Alçak Gerilim dağıtım planı

    Kaynak:Planning of Electric PowerDistribution ''Siemens''
  19. CEVDET ÇALIK

    Kaçak akım sağlıklık çalışır mı?

    Aşağıdaki linkden Kaçak akımların Nominal akımlarına uygun olarak devrede kullanımıyla ilgili seçim nasıl yapılır? sorusuna yanıt bula bilirsiniz...
Geri