Arama sonuçlarınız

  1. CEVDET ÇALIK

    Akım koruma

    Gerilim kontrol rölesi ve parafudur kullanmakta fayda var.
  2. CEVDET ÇALIK

    Kombi için hangi tip sigorta ?

    Kombinin içersindeki motor endüktif bir direnç olması sebebiyle C tipi sigorta olması gerekmekte.
  3. CEVDET ÇALIK

    Kablo kalınlığı ve uzunluğu ile ilgili acil yardım lazım

    Merhaba, Ecodial programı 35kW güç için 500m mesafede çekilecek olan kablo kesiti 4x185mm2 olarak önermekte.
  4. CEVDET ÇALIK

    Gerilim koruma rölesi

    Merhaba, Gerilim seviyesini Faz faz arası gerilimi 400V olarak kabule edersek.Standartlar bu gerilimin maksimum %10 unu kadar düşmesine ve ya yükselmesine izin veriyor. 400X1,1=440VAC faz faz gerilimi(maksimum seviye) 440/1,73=254VAC faz nötür gerilimi(maksimum seviye) 400X0,9=360VAC(faz faz...
  5. CEVDET ÇALIK

    Kesit hesaplama

    Merhaba, Verileriniz çok net olmamakla beraber. Ecodial de yapılmış olan simulasyonda 220kW güç için 35m mesafede 4x150mm kablo için önerilen şalter 400A şalterin kesme kapasitesi 50kA olmalı. ADP panosunun kısa devre akımı 36kA olarak hesaplanmıştır.
  6. CEVDET ÇALIK

    Jeneratör hattı

    Merhaba, Ecodial tarafından 100m mesafe için önerilen kablo kesiti 4x10mm
  7. CEVDET ÇALIK

    Kaçak akım sağlıklık çalışır mı?

    Merhaba, Motorlar için önerilen kaçak akım tipi B tipi kaçak akımlardır. Sigortadan önce mi sonra mı bağlamalıyız? Her 2 türlüde bağlana bilir. Sigortadan önce bağlanacak ise özel hesapları var. Bu hesaplara uygun kaçak akım seçmek gerekir. Kablo kaynaklı bir kaçak oluşur mu? Bu durumda...
  8. CEVDET ÇALIK

    Elktrikli kombi reaktif yazarmi

    Merhaba, Kombinin içersindeki elektrik motoru endüktif bir yük. Bu sebebden reaktif yazabilir.
  9. CEVDET ÇALIK

    Evdeki Sigorta Değerleri ve Atan Sigorta

    Merhaba, Ecodial'in 18000BTU(5,28kW) klima için önermiş olduğu sigorta C tipi 32A sigorta.Diğer yükler için önerilen sigorta ve kablo kesitlerini aşağıda bula bilirsiniz.
  10. CEVDET ÇALIK

    Nötr toprak arası 40 volt

    Merhaba , Net karar verebilmek için fazlar arasında ve faz nötür arasındaki gerilimleri de bilmekte fayda var.
  11. CEVDET ÇALIK

    Kablo taşıma kapasitesi

    Merhaba, Ecodial in 80M mesafe için önermiş olduğu kablo kesiti aşağıda. Sigortası da 63A olması gerekmkete.
  12. CEVDET ÇALIK

    800kVA 11/0.4kV Trafo

    Merhaba, Ecodial programında 10m mesafe için önerilen kablo kesiti aşağıda. 6x300mm2
  13. CEVDET ÇALIK

    Trafonun Ik3 degeri nedir? Maksimim kisa devre degeri

    Merhaba, Standart trafoların kısa devre akımları için aşağıdaki tabloyu kullana bilirsiniz. Sarı işaretli kısımda 1600kVA trafonun Uk%6 için 38530A kısa devre akımına sahip olduğu görülmekte.
  14. CEVDET ÇALIK

    Barışın anahtarı

    Merhaba, İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın sürekli barış peşinde olduğu ama bir türlü savaştan da elini eteğini çekemediği görülür. Bu, tarihin her döneminde yaşanmıştır ve günümüzde bütün şiddet ve canlılığıyla yaşanmaya devam etmektedir. Türkiye olarak etrafımıza baktığımızda bir...
  15. CEVDET ÇALIK

    Kompanzasyon panosu

    AG Kompanzasyon Panosu Tasarım ve Üretim Kılavuzu''Schneider Elektrik''
  16. CEVDET ÇALIK

    Kompanzasyon panosu

    Merhaba, Hesaplarınız doğru Hesaplar aşağıdaki formul yardımıyla yapılmakta.