Merhaba,
Biri 1600 kva trafo, diğeri 1200 kva trafo olmak üzere 2 adet 18'er kademeli kompanzasyon panosundaki kondansatörleri değiştireceğim.
Harmonik filtreli değildir.
Aşağıdaki tablodaki hesap ve kademe seçimlerim doğru mudur? yorum yapar mısınız?
Biri 1600 kva trafo, diğeri 1200 kva trafo olmak üzere 2 adet 18'er kademeli kompanzasyon panosundaki kondansatörleri değiştireceğim.
Harmonik filtreli değildir.
Aşağıdaki tablodaki hesap ve kademe seçimlerim doğru mudur? yorum yapar mısınız?
KULLANILACAK KONDANSATÖR, FRAKO LKT 20-525-DP, 20/11.60 KVAR, 525/400 VOLT | ||||||||
TRAFO 1600 KVA, İHTİYAÇ 780 KVAR KONDANSATÖR | TRAFO 1200 KVA, İHTİYAÇ 585 KVAR KONDANSATÖR | |||||||
KADEME | KVAR | ADET | KVAR | KADEME | KVAR | ADET | KVAR | |
1 | 11.6 | 1 | 11.6 | 1 | 11.6 | 1 | 11.6 | |
2 | 11.6 | 2 | 23.2 | 2 | 11.6 | 2 | 23.2 | |
3 | 11.6 | 4 | 46.4 | 3 | 11.6 | 2 | 23.2 | |
4 | 11.6 | 4 | 46.4 | 4 | 11.6 | 2 | 23.2 | |
5 | 11.6 | 4 | 46.4 | 5 | 11.6 | 2 | 23.2 | |
6 | 11.6 | 4 | 46.4 | 6 | 11.6 | 2 | 23.2 | |
7 | 11.6 | 4 | 46.4 | 7 | 11.6 | 2 | 23.2 | |
8 | 11.6 | 4 | 46.4 | 8 | 11.6 | 2 | 23.2 | |
9 | 11.6 | 4 | 46.4 | 9 | 11.6 | 2 | 23.2 | |
10 | 11.6 | 4 | 46.4 | 10 | 11.6 | 2 | 23.2 | |
11 | 11.6 | 4 | 46.4 | 11 | 11.6 | 2 | 23.2 | |
12 | 11.6 | 4 | 46.4 | 12 | 11.6 | 4 | 46.4 | |
13 | 11.6 | 4 | 46.4 | 13 | 11.6 | 4 | 46.4 | |
14 | 11.6 | 4 | 46.4 | 14 | 11.6 | 4 | 46.4 | |
15 | 11.6 | 4 | 46.4 | 15 | 11.6 | 4 | 46.4 | |
16 | 11.6 | 4 | 46.4 | 16 | 11.6 | 4 | 46.4 | |
17 | 11.6 | 4 | 46.4 | 17 | 11.6 | 4 | 46.4 | |
18 | 11.6 | 4 | 46.4 | 18 | 11.6 | 4 | 46.4 | |
TOPLAM KONDANSATÖR KVAR | 777.2 | TOPLAM KONDANSATÖR KVAR | 568.4 |