Arama sonuçlarınız

  1. CEVDET ÇALIK

    capasitif yazarmı

    Arkadaşlar, Kompanzasyonda kullanılan güçlendirilmiş kondansatörlerde gerilimler 440V-480V-525V gibi değişik gerilimler bulunmakta. Kullanılacak olan gerilimin değerini neye göre belirliyoruz. 2. bir konu harmonikli kompanzasyon sistemlerinde kullanılan reaktörlerin değerleri nasıl...
  2. CEVDET ÇALIK

    capasitif yazarmı

    Arkadaşlar, Kompanzasyonda kullanılan güçlendirilmiş kondansatörlerde gerilimler 440V-480V-525V gibi değişik gerilimler bulunmakta. Kullanılacak olan gerilimin değerini neye göre belirliyoruz. 2. bir konu harmonikli kompanzasyon sistemlerinde kullanılan reaktörlerin değerleri nasıl...
  3. CEVDET ÇALIK

    TMŞ Atıyor

    Takılan termik manyetik şalterin akım değeri motorun nominal akımından düşük olabilir. Motor üzerindeki etiket üzerinden akım bilgisini okumakta fayda var. Doğru termik manyetik şalter takmışsan. Motor sargılarında kaçak var mı onuda kontrol et. Belki kısa devre olabilir. Bu da normalse...
  4. CEVDET ÇALIK

    Yük Asansörünün Kapı Açıkken Çalışmasını Nasıl Engelleyebilirim?

    Asansörün emniyet devresine demir kapıların kapanma noktasına koyacağın bir adet siviçle sorunu çözebilirsin.
  5. CEVDET ÇALIK

    Pompa hakkında!!!

    Motora bir inverter takarak motor frekansını yükseltip dolayısıyla motor devrinide artırırsın motor devri artmasıyla basıncında yükselecektir.İnvereter kullanarak motor devrini 100Hz kadar çıkartabilirsin. Motorun yüksek devirde çalışması motor rulmanlarının daha çabuk eskimesine neden...
  6. CEVDET ÇALIK

    IEC standartlarını nasıl öğreniriz?

    Pano montajlarıyla ilgili IEC testleri aşağıda bulunmakta. Tip Testler 1- IEC 60439-1, madde 8.2.1’e göre sıcaklık artışının denetlenmesi 2- IEC 60439-1, madde 8.2.2’ye göre yalıtım özelliklerinin denetlenmesi 3- IEC 60439-1, madde 8.2.3’e göre kısa devre dayanıklılığının denetlenmesi...
  7. CEVDET ÇALIK

    kompanzasyo yardım

    Öncelikli olarak akım trafosunu 100/5 olarak değiştir. Daha sonra 1. kademeye 1 Kwar'lık kondansatör 2. kademeye 2,5kwar'lık kondansatör, 3. kademeye 5Kwarlık kondansatör bağla sorunun çözülecektir.
  8. CEVDET ÇALIK

    Sigorta Atması Hakkında

    Öncelikli olarak kablo kesitini büyütmeniz sonrada sigortayı daha yüksek akım değerli sigorta takarsanız sorununuz çözülür.
  9. CEVDET ÇALIK

    Termik Manyetik Şalter Nedir

    Termik manyetik şalter kısa devre korumasını ve manyetik korumayı yapabilen motor koruma düzeneğidir. Yani içersinde 1 adet sigorta ve 1 adet termik röleyi barındırıyor diye düşünebilirsiniz. Termik manyetik şalter seçiminde motorların çekmiş olduğu nominalakımlara dikkat etmek gerekir.
  10. CEVDET ÇALIK

    topraklama direnç değerleri kaç ohm olmalı?

    Konuyla ilgili yapılan topraklama cisine göre hesap yapmak gerekiyor? Topraklama sisteminiz TT tipimi? Yoksa TN tipi mi? Uluslar arası Elektrik camiyasında topraklama dirençlerinin 2 ohm dan küçük olması kabul görmektedir.Fakat bu direnç değeri hiç bir standarta bulunmamaktadır. Dediğim...
  11. CEVDET ÇALIK

    kompanze neden böyle

    Reaktif kontrol röleni besleyen gerilim uçlarıyla akım bilgisi uçlarının aynı faza gelmesi gerekmekte. Bu düzeltmeyi yaptığında sorun ortadan kalkacaktır.
  12. CEVDET ÇALIK

    ana pano sorunu

    Yazından anladığım kadarıyla kompanzasyon sisteminde sorun var. Kompanzasyon sistemindeki sorunu hallettikten sonra cos fi değerinin 0,96 lara geldiğini göreceksin. Dolayısıyla sistemindeki sorunların büyük bir bölümü çözüme kavuşmuş olacaktır. Birde sisteminde harmonik var mı? Bunu kontrol...
  13. CEVDET ÇALIK

    GERİLİM DÜŞÜMÜ

    Prf. Dr. İsmail Kaşıkçının Elektrik Tessisleri El kitabında sorunun cevabıbı bulabilirsin.
  14. CEVDET ÇALIK

    üç fazlı sayaçlar

    Arkadaşlar, Elektrik projelerinde zaman zaman görüyorum. 63A sigorta konulmuş. Sayaç ise 30A. Sayacın sigorta akımına uygun seçilmesi gerekmiyormu? Sigorta 63A olduğu için sayaç üzerinden 63A'lık akım geçmesi muhtemel 30A yükten sonra sayaç zarar görmez mi?
  15. CEVDET ÇALIK

    Harmonİkler ve aktİf sayaÇlar

    Harmoniklerin olduğu yerde frekanslarda değişmeler olur. Mesala 5. harmonikte frekans değeri 250Hz olur. Sayaçlar 50Hz de çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. Sebekede ki frekans değeri değiştiği için sayacın yanlış çalışması mümkündür.
  16. CEVDET ÇALIK

    dielektrik dayanımı...

    Testcimurat'ın söylediklerine katılıyorum.
  17. CEVDET ÇALIK

    210w sokak lambası

    Sn. Mare 25 210W lambayı 125W balansa bağlamak doğru olmaz. Balansınız arızalanır. Ama 210W balansla beraber 2 adet 100W lambayıparalel bağlayarak çalıştırabilirsiniz.
  18. CEVDET ÇALIK

    Asenkron AC Motor Sürücü

    Piyasada konuyla ilgili olarak bir çok inverter bulunmakta. Siemens, Omron, Schneider v.s. seçimyapmak sana kalmış.
  19. CEVDET ÇALIK

    sigorta kataloglarındaki 3-6-10 kA ne demek ?

    Konuyla ilgili olarak tek fazlı kısa devre akımının hesaplanması gerekmekte. Bu konuda Prof.Dr. İsmail Kaşıkçının bir kitabı bulunmakta. Sorularının cevabını orada bulabilirsin.
  20. CEVDET ÇALIK

    Darbe Anahtarı Bağlantı Şeması

    Darbe akım anahtarı bir çeşit anahtardır. Tesisatınızı korumak için sigorta kullanmanızda yarar bulunmakta.
Geri
Üst