arkadaşlar cos fi 0.99-1.00 gosterdiği halde saat düzensiz çalışıyor.kompanzeyi kapatıyoz gayet güzel devreye giriyor. yüke gre mesela 6.kademeye gelince cos fi 0.99-1.00 geliyor normala geciyor saate bakıyoruz %10 fazla yazıyo
 
Aklıma gelen olasılıklar:

1- 1 faz üzerinden 1 akım trafosu ile reaktif röleniz bağlı ise, ölçülen cosfi akım trafosunun bağlı olduğu faza ait cosfi değeri olacaktır. Diğer fazların cosfisi ise bu değerden farklı olacaktır. Her fazın cosfi değerinin farklı olması nedeniyle ve sayaçların her fazın toplam reaktifini kaydetmesi nedeniyle fark oluşuyor olabilir.

2-Bazı yüklerin kompanzasyonun akım trafosundan önce olması, yani tüm yükün kompanze edilememiş olması olabilir.

3-Ölçümünüz OG'de ise ve trafo için sabit kullanıyorsanız bundan kaynaklı olabilir

saygılar...
 
Reaktif kontrol röleni besleyen gerilim uçlarıyla akım bilgisi uçlarının aynı faza gelmesi gerekmekte. Bu düzeltmeyi yaptığında sorun ortadan kalkacaktır.
 
bazende digital sayaçlar arızalanabiliyor mesela sayaç kilit açık veya 1 2 3 fasılalı yanıyorsa saycı değiştirmelisiniz..
 