Arama sonuçlarınız

  1. CEVDET ÇALIK

    çanak anten sorunu

    Kablon çok uzun olabilir. Kısa bir kabloyla LNB'nin yakınından test etmende fayda var.
  2. CEVDET ÇALIK

    Autocad de Elektrik Proje Çizimi Nasıl Yapılır?

    Sn. Kaan 2258, Elektrik projelerini çizebilmek için özel programlar mevcut. Eplan, Kedi gibi bu programların kendilerine ait kütüphanelerimevcut bu programları kullanırsan daha hızlı ve doğru projeler çizebilirsin.
  3. CEVDET ÇALIK

    Sayıcı ve PLC

    Sayın Yalısım, Ertek68 'in söylediklerine katılıyorum.
  4. CEVDET ÇALIK

    kw amper hesabı

    Güç=Gerilim x akım x1,73 x Cos fi(Trifaze sistemler için) Güç=Gerilim x akım x Cos fi (monofaze sistemler için) Buradan akımı bulabilirsin. Daha sonra bulduğun akıma uygun olarak kabloların akım taşıma kapasitelerini gösteren cetvellerden yararlanabilirsin.
  5. CEVDET ÇALIK

    yildiz-ücgen gecisindeki koruyucu kesinti

    Konuyla ilgili olarak Elektrik Teknik resim kitaplarından yararlanabilirsin.
  6. CEVDET ÇALIK

    silindirik sigortaların otomatlardan farkı nedir?

    Buşonlu sigortaların kısa devre de açma kapasiteleri 100kA e kadar imal edilebilmekte. Otomatik sigortalar ise maksimum 15kA kısa devre açma kapasitesine sahiptir. 2 tip sigortada da hızlı açan sigortalar mevcut Boşunlu sigortalar da gG hızlı açan sigorta.Otomatik sigortalarda U tipi...
  7. CEVDET ÇALIK

    DVR Cihazından Görüntü Alma

    Arkadaşlar, Çanak antenimizde 4'lu LNB var dörtlü LNB den her daireye 1 kablo çekilmiş. Kendi dairemde 2 adet televizyonum var. 1. televizyona bağlı Reserver'ın OUT çıkışından bir anten kablosu çekerek. 2. televizyonun Reserver'ına bağladım. Sonuç olarak 1. televizyonda hangi kanalı...
  8. CEVDET ÇALIK

    İnverter Daha Yüksek Güçte Motora Bağlanırsa Ne Olur?

    Sayın ozcanari, Normal şartlarda motorunuz tam yükte çalışıyorsa, inverteriniz alarm verir. Siz çalışmasında ısrar ederseniz. İnverteri yakarsınız. Benim konudan anlamış olduğum motorun yüke göre büyük seçildiği yönünde. Aslında sizin ihtiyacınız olan motor kW'i 7,5kW mış fakat siz yerine...
  9. CEVDET ÇALIK

    Düşük gerilim açtırma bobini sorunu

    Sn.gsavaş, 2 bobin arasındaki fark birisinin 400V(yani 2 fazla çalışan) diğerinin 220V(yani bir faz birde nötürle çalışan) bobin olması. İlgili bobine uygun voltajı verdiğinizde sisteminiz çalışır. Yazınızdan anladığım kadarıyla şalterinizin üzerinde birde motorunuz bulunmakta(şalteri...
  10. CEVDET ÇALIK

    Uzaktan kuyu motoru çalıştırma yardımı

    Sn. Kadersiz-37, Sistemi kontrol etmek için bir röle koyman yetecektir. Aç komutu geldiğinde rölen enerjilenek ve sistemin çalışacak. Aç komutu kesildiğinde rölenin enerjisi kesilecek ve sistemin duracaktır.
  11. CEVDET ÇALIK

    trafo kullanım kapasitesi

    Sayın Kayariel, Trafonuzu anlık olarak normal gücünün üzerinde çalıştırabilirsiniz.1 saat içersinde 2-3 dakika kadar. Daha uzun çalıştırmada Trafonuzun sargıları yanacaktır. Dolayısıyla yeni bir trafo almanız gerekecek.
  12. CEVDET ÇALIK

    Kesintisiz Güç Kaynaklarına (UPS) dikkat!

    Arkadaşlar, Yapmış olduğum olduğum araştırmalarda şu sonuca olaştım. Yapılacak olan işlem UPS'in tipine göre değişiklik arz etmekte. Profesyonel UPS'lerde giriş ve çıkışarı için filtre devreler kullanılmaktaymış. Bu tip UPS'lerde nötürler birleştirilirse UPS bunu kısa devre olarak...
  13. CEVDET ÇALIK

    Kompanzasyonda güç analizi hakkında

    Arkadaşlar, Yardımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.Sizlerden gelen geri dönüşüm bilgilerine dayanarak sistemi tekrar gözden geçirdik. Sonuç olarak sistemde entesin tek fazlı reaktif güç kontrol rölesi kullanılıyordu. Akım ve gerilim bilgileri aynı fazdan alınmadığı için...
  14. CEVDET ÇALIK

    Kompanzasyonda güç analizi hakkında

    Sayın Durceylan, Bu yazıyı yazdıktan sonra biraz düşündüm ve şu karara vardım.Kondansatörler devreye girdiğinde akımın yükselmesi normal. Çünkü devreye kapasitif yük alıyorum. Sizinde bildiğiniz gibi devreye giren her 10kWAR'lık kondansatör için devreden çekilen akım yaklaşık 14A. Reaktif...
  15. CEVDET ÇALIK

    Kompanzasyonda güç analizi hakkında

    Arkadaşlar, Kompanzasyon sistemi devre dışı iken ana dağıtım panosundan okumuş olduğum akım değeri 400A. Kompanzasyon sistemini devreye soktuğumda 400A yük karşılığında kondansantörlerin devreye girmesiyle beraber akım değerinde yükselme oluyor ve Ana panodan okumuş olduğum akım değeri 800A e...
  16. CEVDET ÇALIK

    Kesintisiz Güç Kaynaklarına (UPS) dikkat!

    Arkadaşlar, Şebeke nötürüyle UPS çıkış nötürünün birleşmesinin bir sakıncası var mı?
  17. CEVDET ÇALIK

    Tip testi (alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri)

    Arkadaşlar, Elektrik pano imalatı yapan şirketimiz TSE belgesi almak istiyor. Yapmış olduğumuz araştırmada bu belgenin alınmasında yardımcı olan danışmanlık firmaları bulunmakta. Daha önce Elektrik pano imalatı için TSE belgesi almış. Bu konuda deneyimli referans verebilecek danışmanlık...
  18. CEVDET ÇALIK

    otomatik kumanda kontaktör secimi

    Sn.Yıldızbarış, 3TF41 kontaktör 12A'lık bir kontaktördür. Yüklere göre kontaktör seçilirken yükün nominal akımını 1.47 ile çarparak uygun kontaktör seçilir. Eğer 10kWAR'lık bir kondansatörü kontrol etmek isriyorsan 10kWAR kondansatör yaklaşık olarak 14A çeker.Dolayısıyla 3TF42 serisi...
  19. CEVDET ÇALIK

    Kompanzasyon Sistemlerinde Harmonikler - Dökümanlar

    Sn.3elibrahim, Örneğin:THDV % 20 okumuşsam bunun 5. harmonikteki karşılığı nedir?
  20. CEVDET ÇALIK

    Kompanzasyon Sistemlerinde Harmonikler - Dökümanlar

    Sn.Roboelektrik Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Tarafınıza harmoniklerle ilgili bir sorum olacak. Analizatörler vasıtasıyla harmonikler ölçülmekte.Analizatör ekranlarından bu değerler THD % olarak görülmekte. 3. ve 5.harmonik seviyesi için analizatör ekranından THD %...
Geri
Üst