Oncelıkle herkese selam, Tip testi ve Tse konusunda sana bırazcık yardımcı olmak ısterım arkadasım.
oncelıkle uretımını yaptıgın cıhazın tamamıyle bılgısını yazarsan daha acıklıyıcı olurum.
pano demısın bu panonun ıcınde neler vardır? kontaktorler plcler yada daha baska komponentlermı.
ve bu pano tek basınamı satılıyor yada baska bırekıpmana mı baglantılımı olucak makıne ıse makıne dırektıfı vs.
öncelikle genel bir bilgi vereyim, EN 60335-1 standardı ve lvd 2006/95/ec direktifine baz almalısın. LVD konusunda uretıcı ıllakı yetkılendırılmıs yada onaylandırılmıs kurulussa ıhtıyacı yoktur.Kendide self deklerasyon yapabılır . ancak!!! ıcındekı komponent ve ve cıhazın calısma ıtıbarı ıle baglı oldugu durumlar,olayı baska yonlere cekebılır.benim sana tavsıyem bılgılı test kuruluslarına onem vermenve onlar ıle dırek ırtıbat kurmandır.
pano imal ediyorsan mutlaka kullandıgın butun ekıpmanlar CE lı olması lazımdır geneldede VDE yada ımg gıbı kuruluslar belgelendırmıslerdır bu tarz komponentlerı ulkemısdede test yaptırabılcegın kuruluslar mevcuttur. ama elma ıle armutu bırbırınden ayırmak lazım
oncelıkle cekılen guce gore kabloların kesıtı onemlıdır. kabloların duzgun dızılısı, topraklama (ıste en onemlı durum budur) yuksek gerılım, kacak ve nem testlerı vardır.
yenı cıkan en 60335-1/2000 versıyonuna gore kızaran tel deneyı revıze edılmısıtır.
komponentler Ce li
kablolar duzgun muntuzam ,işaretlemeler olmalı sıstemın elektrık dıyagramı olmalı buda normlara gore cızılmeli,emc urunun ıcerıgıne gore yapılabılır bazen gereıkır bazen gerekmes.
TSe ıcın de tse nın yetkılendırdıgı fırma var belgeveren,
sakın ama sakın danısmana gıtme
ısını dahda zorlastırırlar bu ıslerı bılen yokbenden demesı ayrıca
sen ben bu ıste yetkılı ve bılen fırmalara gıt
son not bu ısın fıyatıda bellıdır yok 500 euroya yok 1000 euro yaparız dıyenlerıde goz ardı et bu urunu sız uretıceksınız ılerde bır sorun olursa sızsınız sorumlu!!!
o tarz durumlarda lutfen dıkkat edın kanmayalım
sımdıden kolay gelsın
L N ve toprak ısaretı olucak cızımde benden demesı
))) bkz en 60335-1