    Yüksek Güçlü Motora Direkt Kalkış Yaptırmak

    Cevaplarınız için teşekkür ederim. Bu sistem için TMŞ değeri kaç amper olmalı? Bir de motor sıfırdan max hıza ulaşacağı için TMŞ üzerinde yapılacak gecikme kaç sn olması uygun olacaktır? 150 kw için motor direkt kalkış akımı 2000 amperden fazla olacaktır. Normal şartlarda 500 A TMŞ uygun oluyor...
  2. ibrahim_g

    Yüksek Güçlü Motora Direkt Kalkış Yaptırmak

    Merhaba arkadaşlar bir tesiste sprinkler yangın söndürücü sistem var. Burada yangın anında hatta su basacak 150 kw'lık bir motor mevcut. Normalde bu motor yıldız-üçgen olarak çalışıyor ancak en kötü senaryo göz önünde bulundurularak elektrik panosuna bir kol konulmuş ve bu kol vasıtasıyla motor...
  3. ibrahim_g

    Kompanzasyonda kondansatör ölçümü yardım

    Olabilecek problemler: 1) 1. ve 2. kademeye yüksek kapasite takarsanız sisteminiz kapasitife girmeye başlar. 2) 1. ve 2. kademeleri 15 kvar olarak öğrettiniz. Bu durumda bu kademeler çekildiğinde bağlı olan kontaktörün kontağı dayanmaz ve varsa reaktörünüz de zarar görebilir. 3) Bu kademeler...
  4. ibrahim_g

    Kompanzasyon Kondasatörlerinin Bağlantı Şekilleri

    Yukarıda monofaz ifadesini kullanmışım o yanlış iki faz olarak düzelteyim. Bağlantı şeklinden de görebilirsiniz iki faz arasına bağlandığını. Özel üretim mi bilmiyorum ancak ABB ve SAN-EL firmalarından bu ürünleri temin ettik.
  5. ibrahim_g

    Kompanzasyon Kondasatörlerinin Bağlantı Şekilleri

    Harmonik filtre reaktörü olduğunu biliyorum o noktada bir problem yok. Benim sorum bu reaktör kondansatörü harmoniklerden koruyor mu. Şekle bakarsanız monofaz kondansatörün bir ucunun reaktörün girişine bağlı olduğunu görürsünüz.
  6. ibrahim_g

    Sürücü ile sürdüğüm bir motoru şebekeye atma

    Böyle bir uygulamada iki risk daha var diye düşünüyorum o da şu ki hali hazırda 50 hz sürücü ile çalışan bir motorunuz var ve bunu şebekeye attınız ve duran motoru sürücü üzerine aldınız bu durumda yüksek akımdan dolayı sürücünüz hataya geçecektir. İlk motoru şebekeye attığınızda sürücünün...
  7. ibrahim_g

    EKTS proje ödevi

    Kolaylıklar dilerim.
  8. ibrahim_g

    Altivar 18

    Soğutucu fanı kontrol etmelisiniz.
  9. ibrahim_g

    Excel Aralıktaki Değerleri Bulma

    Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Eklemiş olduğunuz formüllerin sonucu 1 çıkıyor çünkü listede 19 tane 0'dan büyük sayı, 18 tane de 30 dan küçük sayı var dolayısıyla fark 1 oluyor. Ancak benim yapmak istediğim 0 ile 30 arasında kaç tane sayı olduğunu bulmak. Tek tek sayarsak 0 ile 30...
  10. ibrahim_g

    Excel Aralıktaki Değerleri Bulma

    Cevabınız için teşekkür ederim ancak listede negatif sayılar da olduğu için sonuç hatalı çıkıyor. Liste 22 22 -5 5 -12 -12 34 27 22 20 3 -3 20 13 -199 -4 82 75 68 60 56 39 38 23 -402 4
  11. ibrahim_g

    Excel Aralıktaki Değerleri Bulma

    Merhaba arkadaşlar excelde bir fonksiyon yazıyorum =EĞERSAY(M4:M29;"VE(>0; <30)") bu sütunda negatif ve pozitif sayılar var. 0 ile 30 arasındaki sayıları listelemek istiyorum. Yazmış olduğum fonksiyon sonucu bana 0 sonucunu veriyor bu fonksiyonda nasıl bir hata var? Teşekkürler.
  12. ibrahim_g

    Kompanzasyon Kondasatörlerinin Bağlantı Şekilleri

    Beklenen hizmeti yerine getirmiyor sanırım. Kondansatörler 2 yılda sığalarını büyük oranda kaybettiler ve kontaktörlerin kontaklarında da fazlasıyla kirlenme ve ark meydana geldi.
  13. ibrahim_g

    Kompanzasyon Kondasatörlerinin Bağlantı Şekilleri

    Cevabınız için teşekkür ederim Sami bey. Projede de resimdeki gibi çizim yapmışlar ve uygulamada da öyle bağlı. Ben de sizinle aynı kanaatteyim. Kondansatörler reaktörün çıkışına bağlanmalıydı. Acaba bu reaktörler kondansatörleri koruyor mu merak ediyorum.
  14. ibrahim_g

    Kompanzasyon Kondasatörlerinin Bağlantı Şekilleri

    Merhaba arkadaşlar yeni bir konu açmak yerine merak ettiğim bir konuyu sizlere bu başlık altında sormak istiyorum. Ekli resimde göreceğiniz üzere mono faz kondansatörler üçgen olarak bağlanmış ve kondansatörlerin bir ucu reaktörün girişine bağlıdır. Soru-1 Bu bağlantı yapıldığında reaktör...
  15. ibrahim_g

    Kompanzasyon Kontaktörü Bakımı

    Zımpara ve eğeleme iyi sonuç vermez eğer kontak yüzeyleri tam olarak birleşmezse ancak alternatif çözümler bularak maliyeti azaltmanın da bir yolu olmalı.
  16. ibrahim_g

    Kompanzasyon Kontaktörü Bakımı

    Merhaba arkadaşlar kompanzasyon panolarımızda kullandığımız 75 kvar, 50 kvar, 25 kvar gibi kademelere ait kontaktörlerin kontakları fazlaca kirlenmiş veya ark yapmış olabiliyor. Kontaktörlerin kontak bakımları veya gerektiği durumlarda kontak değişimleri ile ilgili tecrübelerinizi paylaşırsanız...
  17. ibrahim_g

    Sizce PID im nasıl?

    5 dk içinde set değerine oturuyorsa gayet iyi ve max. değeri de çok fazla değil. Belki P değeri ile biraz daha oynanabilir.
  18. ibrahim_g

    Kompanzasyon Panosu

    Yükünüzün kosinüs fi değerini 0.70 olarak değerlendirirsek 400 Kvar'lık bir kompanzasyon panosu işinizi çözecektir.
  19. ibrahim_g

    Power supply kirlenmesi

    Aşırı akım durumunda korumaya geçen power supply kapatılıp (fişi çekin) biraz beklendikten sonra tekrar çalıştırılırsa çalışacaktır.
  20. ibrahim_g

    Motorun voltajı düşer-artarsa akım ne olur?

    Güç sabit olacağı için gerilimi düşürürseniz akım artar. Gerilimi artırırsanız akım düşer. P=VxI