Arama sonuçlarınız

  1. GezginN

    1600 kva hermetik tip trafo projesi

    Evet. Dağıtım şirketinin enerji müsaadesinde belirttiği kriterleri dikkate alarak projeyi oluşturmalı dağıtım şirketinin onayına sunmalısınız.
  2. GezginN

    Eski yapıdaki dairede priz çoğaltma

    Sn. Ar-kur-tek'in de ifade ettiği gibi bakış açınız hatalı. Öncelikle; uzatma kablolarını birbirine bağlarken uzatma kablosuna taktığınız cihaz güçleri, uzatma kablonuzun kesitleri, uzatma kablosunun bağlandığı prizin bağlı olduğu linyenin kesiti, aynı linyeye bağlı prizlerin kullanıldığı...
  3. GezginN

    1600 kva hermetik tip trafo projesi

    Enerji müsaadeniz var mı? Malum trafo köşkü içerisinde yer alacak teçhizat dağıtım şirketinin enerji müsaadesinde belirttiğe kriterler ve tedaş şartnamesine göre belirleniyor.
  4. GezginN

    1600 kva hermetik tip trafo projesi

    1600kVA trafo projesi ile kastınız nedir tam olarak?
  5. GezginN

    Sıvı Seviye Rölesi Kullanımı

    hepsi aynı röle bağlantı noktaları farkeder sadece.
  6. GezginN

    Endüktif kapasitif

    Endüktif yük sürücü ile faz başına bağlayacağınız monofaze şönt reaktörler sayesinde sisteme ayarlı bir şekilde ihtiyaca göre endüktif takviye edebilir sistemi dengede tutabilirsiniz.
  7. GezginN

    KAKR Yardım

    Bu durum sizin cihazlarınızı monofaze olduğu halde trifaze dağıtmanızla alakalı değil. Malum trafonun sekonderi yıldız ve 120° faz farkı var düğüm noktası da nötr. Dolayısıyla her faz 120° faz farkı ile geliyor ve vektörel toplam uygulamanız gerekir. Daha anlamlı olması adına şöyle bir örnek...
  8. GezginN

    KAKR Yardım

    Sayın Erhan_TR'nin de dediği gibi üç faz dengesiz sistemlerde nötr akımı üç faz akımının doğrudan toplamı değil vektörel toplamıdır(R2=A2+B2−2ABcos(180−θ)). Yanlış hesaplamadıysam 2,8A gibi bir değer çıkıyor. Yükler dengeli olursa bu değer 0 olur. Bknz.Kirchhoff Kanunu
  9. GezginN

    Kolon Şeması Bilinmeyen Sembol

    Güç kaynağı+baypass gösterimi olabilir mi?
  10. GezginN

    Endüktif - Kapasitif Tahterevallisi

    Bu kadar yüksek güçlerde tam yükte kullanım ve boş yükte ciddi farklılıklar oluşması normal. O yüzden analizlerinizin isabetli olması lazım. Genelde sistemin sürekli endüktif çalıştığı dikkate alınarak sadece kapasitif kompanzasyon yapılıyor ancak öngörünüzün tutmama ihtimaline karşı sürücü...
  11. GezginN

    Endüktif - Kapasitif Tahterevallisi

    Omik sistemlerde (yani saf direnç; resistanslı cihazlar, akkor flamanlı lambalar vb, herhangi bir bobin veya kapasitör içermeyen) sistem şebekeden doğrudan tüketeceğiniz enerjiyi(aktif güç) çeker ve sadece bu tüketimin bedeli faturalandırılır. Ancak omik olmayan sistemlerde şebekeden aktif...
  12. GezginN

    400V üstü gerilim

    Açıkçası 1 voltluk bir gerilimin sorun olacağını ben de zannetmiyordum anlık gerilim değerlerinde görünen 401 ve yüksek voltaj sinyali veriyor. Öneriniz için teşekkür ederim.
  13. GezginN

    400V üstü gerilim

    Arkadaşlar pis su pompası kontrol ünitesi sürekli yüksek voltaj şeklinde sinyal veriyor ve gerilim 401 değerlerini gösteriyor zaman zaman. Trafonun 400V gerilimi aşması normal mi bu durum nerden kaynaklanabilir çözüm önerileriniz nedir?
  14. GezginN

    Zayıf akım tesisatlarında gerilim düşümü

    Zayıf akım tesisatları olarak genel bir tabirle ifade edilmesi çok mantıklı değil, zira yangın hatları tv hatları ses sistemi hatları data hatları vs. için değişkenlik gösteren bir konu ve her biri için çok keskin olmasa da referans alınması gereken konular birbirinden farklı.
  15. GezginN

    Sokak Aydınlatma Gerilim Düşümü

    mesutelb hocam paylaşmış hesaplamayı. Tek fazda sadece 0,074 ile çarpıyorsunuz geriye kalan hesaplama aynı güçxmetraj/kesit
  16. GezginN

    3×2 şeritli yol aydınlatma projesi

    ekapta yayınlanan ihalelerin teknik dökümanlarını indirerek bu projelere ulaşabilirsiniz..
  17. GezginN

    Güç sarfiyatı

    Satış yapmadan solar sisteme yatırım kanaatimce pek anlamlı gelmeyecektir. Zira yatırımcıların en büyük avantajı para harcamadan kredilerle sistem kurulumu yapıp 6-7 sene süren amortisman sürecinin sonunda bir santral sahibi olmak, aksi cezbedici olmayacaktır.
  18. GezginN

    8kw altı projelerde Kurulu güç bulma

    Bahsettiğiniz ne projesi ev mi başka bir yer mi? Ev ise ikayserili arkadaşın dediği gibi ev değil ise güçleri paylaşır mısınız?
  19. GezginN

    Sokak Aydınlatma Gerilim Düşümü

    Hocam nötr hattı gerilim düşümü değerinin toplam gerilim düşümüne eklenmesi gerçekten nört hattının sıkıntısız çalışmasını sağlayacak mıdır kaygılarım var. Bunu şu sebeple söylüyorum eski tip sodyum buharlı ac sistemlerde pek bir sıkıntı olmuyordur, ancak yeni led projektörlü sistemlerde...
  20. GezginN

    95 kw motor

    Besleme alınan panonun gerilim düşümü gözardı edilip ve kalkış akımının nominal akım olduğu dikkate alındığında 3x70mm2 NYY kablo yeterli olacaktır.
Geri
Üst