Arama sonuçlarınız

  1. ademcelik

    Ocağın doğalgaza dönüşümü yardım

    servis bir defaya mahsus ücretsiz yapıyor diye biliyorum. yetkili servisi arayarak sorabilirsiniz.
  2. ademcelik

    sont reaktor hesabi

    sistemin 6 senede amorti edeceğini ballandıra ballandıra anlatan güneş enerji tedarikçileri sistemin kapasitif cezaya girmesi durumunda verebilecekleri cevapları olmaz.
  3. ademcelik

    evimdeki eşyalardan cıt cıt sesler geliyor.pc den yuksek cıtlama sesi geliyor yardım lutfen.

    ses buzdolabından geliyor olabilir mi? yada derin dondurucu? sesin iç tesisler ile alakalı olacağını düşünmüyorum. bütün fişleri prizden çıkarın ses kesiliyorsa aygıtlardan bir yada bir kaçında sorun olmalı. Bina girişinden sonra tedaşın sorumluluğu kalkıyor.
  4. ademcelik

    Çevre Aydınlatma Tesisatında Topraklama Kablo Kesiti Seçimi

    toprağa gömülü metaller bir süre sonra erimeye başlıyor çünkü. Tedaş 6 nolu el kitabında 35mm2 istenmektedir. Edit: 5 Out 6 in
  5. ademcelik

    Süzme sayaç eksik ölçüyor.

    Planlı alanlar tip imar Yönetmelik maddesinin güncel hali aşağıdadır (7) Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren idare sorumludur. Kısmi...
  6. ademcelik

    Süzme sayaç eksik ölçüyor.

    işte bunlar için önce iskan almanız gerekir. mevcut planın projeye uygulamaya çalışın olmazsa tadilat ruhsatı çıkartarak çözmeye çalışın. su elektrik doğalgaz telefon gibi hizmetlerden yararlanmak için iskan şartı vardır.
  7. ademcelik

    Süzme sayaç eksik ölçüyor.

    süzme sayacı boşverin sizin yapmanız gereken mütahhit ile görüşerek bir an önce iskan almasını sağlamanızdır. eğer inşaat ruhsatından itibaren 5 sene iskan alınmalıdır. eğer 5 sene içinde iskan alınmazsa işiniz daha da zorlaşır. eğer iskan varsa zaten bireysel elektrik abonesi alabilirsiniz.
  8. ademcelik

    Spot lavabo lambası

    Perte ayrılır.
  9. ademcelik

    Akim trafo oranı normal mi?

    o zaman TMŞ yüksek seçilmiştir. 300A çekerse rgkr akım trafoları perte ayrılır. dağıtım baralarının amperajları da 250A civarında dayanıyorsa 400A TMŞ'yi değiştirerek 250A tmş takılmalıdır. ve rgkr akım trafoları da 250/5 olmalıdır.
  10. ademcelik

    Akim trafo oranı normal mi?

    aslında düşük 400/5 olmalıdır. belki Ana kesici önceden 250A olup sonra güç artışından dolayı yükseltilmiş olabilir. bunlar da düşük. kontrol mühendisi uyumuş elektrikçi ballı kaymağı yemiş.
  11. ademcelik

    10 KASIM

    .
  12. ademcelik

    Rezistans

    metal ama direnci var.
  13. ademcelik

    Kısa devre h.k.

  14. ademcelik

    Orajlı Gün Sayısına Nereden Ulaşabilirim ?

    hesap yaparken maksimum günü alırsın.
  15. ademcelik

    Orajlı Gün Sayısına Nereden Ulaşabilirim ?

    http://www.forend.com.tr/aktif_paratoner_hesaplama_programi/oraj.htm bu olur mu ?
  16. ademcelik

    Kısa devre h.k.

    tanımsız değil sonsuzdur.
  17. ademcelik

    Evin İhtiyacı kadar elektrik üretmek ?

    gerçek amorti süreleri uzundur. ayrıca amorti süreleri hesaplanırken ürün verimlerinin yıllara göre dağılımları ve ekipmanların ömürleri göz ardı edilir.
  18. ademcelik

    Kısa devre h.k.

    V=IxR I=V/R R=0 alınırsa I=V/0 ===> sayı/0=sonsuz
Geri
Üst