Selamlar..
Savunma sanayi üzerine yapılan ürünler tav fırın da ısıl işlem yapılıyor..
Fırın 380x40 kw gücünde..Kontrol sistemi delta dtc1000r-14ss2-dop107
İstenilen sıcaklığın ( 2 saat-700 C ) sabit kalması çok önemli..
Beni yarı yolda bırakmayacak kaliteli iyi bi SSR markası önerir misiniz?
 
SSRler bozulduklarında A1 ucuna gelen kontrol sinyalinin bağlı olduğu karta zarar verebiliyor başıma geldi, dolayısıyla SSRlar için plc çıkışlarını optocouplarla izole edip kullanmanız daha sağlıklı, optocoupler nedeni sık açma kapama olduğu için.(linklere tıklayıp bilgi alabilirsin), herhangi bir sorunda optocoupları değiştirmeniz daha ekonomik.
 
Son düzenleme:
SSRler bozulduklarında A1 ucuna gelen kontrol sinyalinin bağlı olduğu karta zarar verebiliyor başıma geldi, dolayısıyla SSRlar için plc çıkışlarını optocouplarla izole edip kullanmanız daha sağlıklı, optocoupler nedeni sık açma kapama olduğu için.(linklere tıklayıp bilgi alabilirsin), herhangi bir sorunda optocoupları değiştirmeniz daha ekonomik.
Düşük gerilimli ve akımlı başka küçük bir röleyi sürüp onun kontağından daha büyük bir kontaktörü çektirmekte bilinen ve eski bir numaradır .
 
Son düzenleme:
Konu SSR olunca rölelerin kontakları hızlı aç kapalarda yapışır, optocouplar gibi yarı iletken bir çözüm gerekir.
 
40 kW için SSR’nin akım kapasitesi, fırınınızın çalışma koşullarına uygun olarak seçilmelidir. 40 kW için yaklaşık 105 A gerekecektir. Güvenlik payı için, en az 120-150 A kapasiteli bir SSR tercih edilmelidir.
SSR'nin soğutmak için uygun bir alüminyum soğutucu (ve fan) kullanılmalıdır.

Yüksek sıcaklık ve nem gibi ortam koşulları için uygun bir model seçmelisiniz.

PID kontrolünüzün hassasiyetine bağlı olarak SSR'niz üzerinde çok sık açma-kapama işlemi yapılabilir. Bu yüzden termal yüklenmeye dayanıklı bir model ve uygun bir soğutucu mutlaka kullanın.

Tav fırını gibi kritik uygulamalarda genelde Crydom veya Omron markaları tercih ediliyor.
 
Sürekli açma kapama yerine tristör veya triyak kontrolu ile pid uygulamak mümkün değil midir..? Gücü açıp kapamak yerine fazları kırpıp sürekli kullanmak..
 