nötr kopması sonucu olası riskler daha düşük olur.
ama daire içi monofaze besleme yapılırsa ve daireler R,S,T diye ayrı ayrı besleme yapılırsa dairelerin nötr hatlarının toplandığı ana panodaki nötr barasında olası kopuklukta da aynı sıkıntı olacaktır.
bu konuda siyah ile kahverengi kabloların aynı faz olması avantajlı. fakat mesela 20-30 daireli bir binada tüm dairelere monofaze besleme yapıldığında kolon hatlarının maliyeti çok yüksek çıkacaktır. burada asıl önemli olan kablo(nötr) işçiliğinin kaliteli olmasıdır.
eve giderken bir sarma tütüncünün camındaki ilan dikkatimi çeker.
"tütün sarıcısı aranacaktır."
güzel güzel tütün sarıp paketleyip satıyorlar kim bilir.
asıl ilginci ilan 2 senedir camda asılı.
asgari ücret bile vermiyor galiba.
eskiden branşman hatları trifaze daire kolon hatları ise monofaze olurdu. dairelere R, S, T, R, S, T... diye kendi aralarında besleme yapılırdı. şimdi kurulu gücü 5kw ve üstü olan tüm daireler trifaze besleniyor.
hayır;
ilk parantez 1x240mm2 denmiş. sonra bunu 4 e çarpmış yani 3 faz 1 nört diyor. ve bunu da 5 e çarpmış
yani faz başı 5 er tane 1x240mm2 olacak diyor. nötr için de 5 tane 1x120mm2 olacak.
toplam 20 tane 1x240mm2 kablo kullanılacak.
eğer sizin dediğiniz gibi olacak olsaydı 5x(4x240mm2)...
civata somun ile irtibatlanıyor. galvaniz şerit temel topraklamasından geldiği gibi asansör kuyusu dibine de ilave eş potansiyel dengeleme barası da yapılabilir.
ilk doğalgaz dağıtım firmaları boruların topraklamalarını ayrı yapmak istediler.
daha sonra yıldırımlık sistemi ile uğraşanlar ayrı yapmak istedi
akabinde telekominikasyon sistemi ile uğraşanlar ayırınca eş potansiyel dengeleme mazide kaldı.
3 faz kullanın RST olarak eşit dağıtın.
her bilgisayarın faz nötr ve toprak hattı panodan itibaren yakpare olsun.
harmoniklere karşı ana pano ile bilgisayar odasındaki pano arasındaki nötr hattı kesitini artırabilirsiniz.
bilgisayarları besleyen 3x1,5mm2 kesiti 3x2,5mm2 yapın.
paralel sorti. 1 anahtar 5 tane armatürü açmak için kullanılıyor. eğer paralel sorti ise lambadan lambaya paralel bağlama yapılır buat olabilir de olmayabilir de.
önemli olan monitör değil kayıt ünitesidir. siz kayıt ünitesi olmadan sadece monitörden izleyecek şekilde yapacaksanız 7/24 monitöre bakacak birisi olmalı.
keza monitörle birlikte kayıt ünitesi de röle ile devreye girecekse yine de olmaz. çünkü röle tetiklenmesi monitör açılması ekranın...
pek pahalı değil zaten
http://www.idefix.com/Kitap/Elektronik-Hobi/Guclu-Tugay/Egitim-Basvuru/Bilgisayar/urunno=0000000155160?gclid=CjwKCAiA5OrTBRBlEiwAXXhT6Jk0Kja_M_9SMk4zATE_xmkGtGeWgApbrAcXVApkBNBbXu9qxH6ZFBoClsMQAvD_BwE