Arama sonuçlarınız

  1. elektronikmuh

    Backup çekerken TAG isimleri

    Buraları incelediniz mi? https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/loosing-comment-tags-when-uploading-tia-to-a-plc-project/152789?page=2
  2. elektronikmuh

    Siemens s7300 proje gsd sorunu

    Bu şekilde mi yüklediniz gsd dosyasını?
  3. elektronikmuh

    Siemens s7300 proje gsd sorunu

    http://www.gsd-db.net/view.php?gsd=vac29500.gsd
  4. elektronikmuh

    SIEMENS SIMOTION D Hakkında bilgi

    https://disk.yandex.com.tr/i/0mTYwigQ3VPHRZ https://www.youtube.com/playlist?list=PLQvs6LQCV8CwlQGD4Tyj34MAzTPnFLt_p
  5. elektronikmuh

    Sinamics g120 tork kontrol için hangi parametreleri ayarlamaliyim

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/siemens-mm440-g120-s%C3%BCr%C3%BCc%C3%BCleriyle-vin%C3%A7-uygulamas%C4%B1.57340/
  6. elektronikmuh

    TIA Portal Yeni Başlayanlar için videolar(ingilizce)

    Youtube dan tavsiye edeceğim kanal https://www.youtube.com/channel/UC1P4ACs0hsr7AWcl-mWKQbQ/playlists
  7. elektronikmuh

    Seçme Fıkra

    Nasrettin hocaya "- Hocam bir tepsi baklava geçiyor demişler", hoca "-Banane", demiş, ama hocam sizin eve gidiyor demişler, mubarek hoca "-O zaman sanane!" demiş.
  8. elektronikmuh

    Elektrik bakımını hangi elle yapmaliyiz

    Giriş şalterini kapattığın elle yaparsın
  9. elektronikmuh

    S7-1200 iki farklı switch üzerinden erişim

    https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/connecting-two-s7-1200-with-normal-switch/110394
  10. elektronikmuh

    Mikroswitchle çift yönlü DC motor devresi

    Röleleri mühürlemek sana kalıyor
  11. elektronikmuh

    Plc de arızalı röleyi nasıl bulurum?

    Bir yazılımcı olarak ben olsam, elektrik projesine bakarak bulurum, rölelerin hepsini soketli değilse soketli ve ışıklı tipe çeviririm, elimde bir veya 2 adet sağlam röle olur, soketten söküp sağlamı takıp denerim. Röle isimleri projede etiketlenmemiş ise onları etiketlerim. Örneğin etiket...
  12. elektronikmuh

    PLC programlama dilleri hakkında..

    ST = Structured Text global adıdır, pascal diline benzer, Siemens teki adı SCL dir, STL ise Siemensteki makina diline yakın ayrı local bir dildir. Kısaca bizim bahsetiğimiz dil Siemensteki adı SCL dir. Diğer PLC lerde genelde ST diye geçer. Diğer bir dil FBD dili lojik mantığa yakın bir dildir(...
  13. elektronikmuh

    PLC programlama dilleri hakkında..

    Ladder kullanılıyor kullanılmasınada ileri seviye bir dil değil, esnek değil, elektrikçilerin çizim diyagramına benzediği için daha çok kumanda ile ilgili işlerde kullanılıyor. Bu dilde yazılan bir program başka marka bir plc ye direkt copy paste yapılamıyor(yani herşeyi baştan yazacan), ama ST...
  14. elektronikmuh

    S71200 rs232 modül ve barkod okuyucu programı yardım

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/string-tipi-veriden-gerekli-olan-verileri-maskeleyerek-alma.145129/
  15. elektronikmuh

    String tipi veriden gerekli olan verileri maskeleyerek alma?

    Sorunu çözdüm, çözüm algoritması aşağıdaki gibi düşündüm; QR= 'DimX:303.0; DimY:1233.0; DimZ:4.0; S1234561' QR stringinde ilk noktalı virgüle kadar olan kısmı parça1 şeklinde(FIND komutu) 'DimX:303.0;' string komutlarıyla algılayıp, QR verisinden silerek, geri kalan kısımlarada aynı yöntemi...
  16. elektronikmuh

    Siemens v20 sürücüsünün dijital çıkışları hakkında

    Sürücü aktif değil iken P731[0] parametresini 52.2 yapın tekrar deneyin.
  17. elektronikmuh

    String tipi veriden gerekli olan verileri maskeleyerek alma?

    QR_Code(String):= 'DimX:303.0; DimY:1233.0; DimZ:4.0; S1234561' Yukarıda string tipindeki içeriğinde basamak sayıları değişen QR kod çıkışı verisinden, PLC de oluşturduğum X(Real), Y(Real), Z(Real), Serial(String) değişkenlerime aşağıdaki gibi verileri çekip almak istiyorum yazılımda...
Geri