Arama sonuçlarınız

  1. elektronikmuh

    Anahtarlı acil stop ve acil stop devresi hk.

    Hatırladığım kadarıyla güvenlik röleleri acil stop butonlarını kapalı çevrim kontrolü yaparken, kendi içlerinde özel bir pwm frekansında ürettikleri 24Voltu kapalı çevrim olarak döndürürler, eğer panonun 24V tu bir şekilde bu loop a girerse röleyi kuramassınız diye biliyorum(yoksa neden güvenlik...
  2. elektronikmuh

    Anahtarlı acil stop ve acil stop devresi hk.

    Ayrıca; acil stop kontakları NC bağlanır, mantığı kablo koptuğunda sistemi acil stop a düşürmek içindir, acil stop butonları çözüldükten sonra mutlaka sistem reset istemesi gerekir, acil stop mutlaka safety(güvenlik) rölesine girerek yapılmalıdır, güvenlik rölesi hem elektrik hem...
  3. elektronikmuh

    Teach edilebilir çevirici ihtiyacı hk?

    Merhaba; 0-360 derece arasında 0-5K Ohm veren bir potansiyometrem var, bu potansiyometrenin sarı bölgesi içinde yaklaşık 2 derece arasında 0-10 volta teach edebileceğim(öğrenebilen) bir çeviriciye ihtiyacım var. Kısaca 0-360 derece arasını 0-10Volta çeviren değilde, benim istediğim aralığı...
  4. elektronikmuh

    Tia portal gsd dosyası eklenmiyor/ gözükmüyor.

    Aşağıdaki işlemleri kontrol edin
  5. elektronikmuh

    Plc ekran

    İkinci istasyondaki(pano 2 olabilir), raya bağlı olan 2nci modülden bahsediyor
  6. elektronikmuh

    Siemens plc ve hmi ile aydinlatma otomasyonu profinet sorunu

    Trace alma hk. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/trace-%C4%B0%C5%9Flemi-nedir-ni%C3%A7in-al%C4%B1n%C4%B1r.141430/#post-916834
  7. elektronikmuh

    ET200M haberleşme problemi

    On olan dip siviçlerin karşısındaki sayılar toplanır sonuç hardwaredeki profibus adresini verir aşağıdaki örnekte; modülün bus adresi 1+2=3 tür. Yazılımdaki hardware ayarlarında da 3 olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  8. elektronikmuh

    Öneri!! Önemli!!

    İngilizce dilini öğrenin veya ilerletin.
  9. elektronikmuh

    Pointer ve Reference tipleri farkları nedir?(İleri Programlama)

    Örnek olması açısından B&R kontrolcüler de servo motorları sürmek için kullanılan MpAxisBasic tipinden türetilen fonksiyon bloğun(gMpAxisBasic_0), hareket için gerekli parametreleri(ivme, hız, pozisyon, homing yöntemleri....vs parametreleri) bir structure adresi alınarak olarak fb ye giriş(IN)...
  10. elektronikmuh

    Wincc Yetkiler Yetersiz

    Yazılımınızı Yönetici modunda çalıştırmalı ve ardından simülasyonu denemelisiniz. Çalışacaktır. https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/wincc-runtime-advanced-simulation-error/144204?page=1&pageSize=10
  11. elektronikmuh

    S7-1500 PLC Değişikliği

    Önce makina parametreleri ve reçetelerin yedeğini alın....
  12. elektronikmuh

    Tek buton

    ST dilini destekleyen bütün PLC ler için aşağıdaki kod geçerlidir. ÇıkanKenarPulse := Giris > Old_Giris; DusenKenarPulse := Giris < Old_Giris; DegerDegistiPulse := Giris <> Old_Giris; Old_Giris := Giris ;
  13. elektronikmuh

    Röle ile sensör sürmek

    NPN ve PNP sensorler için röle sürme yöntemi
  14. elektronikmuh

    SCL ile DataBlock daki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralama

    Çünkü SCL programı sizde yüklü değil, yüklüyse açması gerekirdi.
  15. elektronikmuh

    SCL ile DataBlock daki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralama

    Denediğim dosya EKte. Sirala komutuda ekledim, Sirala(M0.0) komutunu true yapınca sıralar Simülasyon için PLC Sim i MPI a çekin
  16. elektronikmuh

    SCL ile DataBlock daki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralama

    Denemek için data bloğun array ını 4 e aldım ve rastgele 5 değer gönderdim sonuç:
  17. elektronikmuh

    M1 Macbook cihazda tia portal kurma

    https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/tia-portal-on-new-apple-m1-chip/261697
  18. elektronikmuh

    Pointer ve Reference tipleri farkları nedir?(İleri Programlama)

    Merhaba; Pointerlarla ilgili şu gibi örnekleri verebilirim; FB1 ve FB2 gibi farklı işler yapan fonksiyon bloklarınız olsun, FB1 içinde program yazarken bir baktınız birden fazla yerde FB2 nin farklı girişlerini ye W/R yaparak bazı sonuçları elde etmeniz gerekli olduğunu gördünüz. Klasik...
Geri
Üst