S7-1500 PLC Değişikliği

nervioso

Üye
Katılım
21 Eyl 2014
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba, S71500 CPU 1511-PN 1p6ES7511-AK00-0AB0 plc yerine yeni jenerasyon S7-1500 6ES7511-1AK02-0AB0 plc ile değiştirdik. Eski plcdeki memory cardı yenisine taktığımızda fotodaki hataları alıyoruz. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
710d4d19-cbdb-4c47-9b1d-c2a71606a5ad.jpg
1893fb86-9fae-4109-8289-42c6853c2ce4.jpg
 
PLC programı içerisinde PLC tipine sağ tuş ile Change Device diyerek eklediğiniz PLC'nin koduna bakarak PLC yi değiştirin. Ardından probleminizin çözülmesi gerekiyor.
 