Arama sonuçlarınız

  1. Ertek68

    Faz ve Nötr olayı nedir

    Doğru söylüyorsunuz. Nötr ve çarpma olayına odaklanınca arada hata ettim... KAKR yine açmaz...
  2. Ertek68

    Reaktif ceza sorunu

    6,8 kVar havai hat için eğer 2 km lik OG hattı yeraltı kablo ise bu oran çok daha yüksek olur sanırım. Yıllar önca Benzer bir Mermer ocağı için kompanzasyon yapmıştım. OG hattı yeraltı kablosuydu... Tam hatırlamamakla beraber sanırım 160 kVar reaktör kullanmıştım.
  3. Ertek68

    Reaktif ceza sorunu

    Şimdi; Sayaç değerleri baz alınarak İndüktif bölgede olduğundan eminseniz.. Yapmanız gereken; Kompanzasyonu devre dışı bırakıp Bir saat ara ile endex alın (tam 1 saat olsun) Sonra; Bir saatteki Reaktif tüketimleri (İndüktif ve kapasitif) çarpanı dikkate alarak hesaplayın. Bu hesap sonunda...
  4. Ertek68

    Reaktif ceza sorunu

    Evet yükselir. Ama 2 km hattın üreteceği Kapasitif yük düşünüldüğünde Önceden de, şimdi de kapasitiften cezaya giriyor olmalıydı ve Bu yüzden evvelce sabit şönt reaktör tesisi edilmiş olabilir diye düşündüm. İlginç bir durum Sn. Under Ground' ın söylediğin gibi bir çelişki var.
  5. Ertek68

    Reaktif ceza sorunu

    Kompanzasyon panosunda Mevcutta Şönt Reaktör var mı...?
  6. Ertek68

    Reaktif ceza sorunu

    Muhtemelen Kapasitiften cezaya giriyorsunuz ve sabit kondansatör bağlayarak iyice körüklüyorsunuz. Güç tespiti yapıp Şönt Reaktör(ler) bağlamalısınız. Yada eğer faaliyet yoksa OG hattın enerjisini Sayacın olduğu KÖK binasından kesin.
  7. Ertek68

    Faz ve Nötr olayı nedir

    Bildiğiniz gibi kaçak akım rölesinin işi giren akım ile çıkan akımı karşılaştırıp, aradaki fark limit değeri (30 veya 300 mA) geçtiğinde devreyi kesmektir. İzolasyon trafosunun sekonder uçlarına bağlanacak monofaze KAR sorunsuz çalışır. Yani burda nötr yok ben çalışmam demez. Diğer taraftan...
  8. Ertek68

    Faz ve Nötr olayı nedir

    Evet projede izolasyon trafosunun bir ucu topraklanmış görünüyor. Burada amaç nedir anlamadım. Ama bunu yapmak izolasyon trafosunun kullanım amacını boşa çıkartır. Zira artık diğer uca temas edildiğinde topraklada temas söz konusu olacağından çarpılma tehlikesi vardır.
  9. Ertek68

    Faz ve Nötr olayı nedir

    Herkes bir şey sallamış...! Nötr denen şey Trafonun üç adet fazına ait sargıların birleşme noktasıdır. (Sıfır noktası) Eğer bir trafonun her üç fazıda her zaman eşit şekilde yüklenebilseydi Nötr hattının topraklanmasına (işletme topraklaması) gerek kalmadan çalışırdı. Ama fazlar dengesiz...
  10. Ertek68

    Plc sisteminde zamanlı 3 motor çalıştırma

    Beyin fırtınası....!!!!
  11. Ertek68

    Kablo kesiti hesabı ve pano toplam ısısı

    Parçalardan kastınız Yukarıda listelediğiniz şalt malzemeleri ise çalışma sıcaklıklarını kullandığınız marka modele göre ürün dökümanlarından bulabilirsiniz. Ama; Özel bir durum yoksa, yani yüksek ısının olduğu bir tesiste ısıya maruz kalacak ortamda bulunmayacaklarsa, sorun yaşamazsınız.. Eğer...
  12. Ertek68

    Loadcell seçimi?

    Bilmediğimiz herşey karışıktır... Bana görede modicon karışık :) Özellikle hassasiyetin çok önemli olduğu ve AC sürücülerin bulunduğu yerlerde Siwarex tavsiye ederim.. Daha önce TX11 kullandığım dozajlama ve oto. torbalama sistemlerinde Sürücülerden dolayı sorun yaşıyordum. Siwarex ile...
  13. Ertek68

    Loadcell seçimi?

    Tabi yapılabilir. Çalıştım Siwarex ile çok iyi bir modül... Tabi çokta pahalı :) İlk başta konfigürasyonu konusunda bayağı uğraştım. Konfigüre etmek için ya elinizde TP700 Confort olmalı. Yada WinCC Prof. kurup, Simensin aşağıdaki linkte verdiği uygulamayı simülasyonda çalıştırarak konfigüre...
  14. Ertek68

    Kablo kesiti hesabı ve pano toplam ısısı

    İhtiyacınız olan Toplam güç ve Mesafedir... Gerisini aşağıdaki linkten halledersiniz.... Linkte eklenmiş otomatik hesaplama yapan Excel dosyası da var. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kablo-kesit-tayini-form%C3%BCl%C3%BC.874/
  15. Ertek68

    Loadcell seçimi?

    Modicon hiç kullanmadım. Donanımınız nedir bilmiyorum. Ama eğer PLC'nizde boş analog giriş varsa veya modül alıp takacaksanız en ucuz çözüm TX11 olur (Baykon için). Ama haberleşme ile yapacaksanız. Yeni TX13 çıkmış ona bakın veya TX4'e bakın. Bunların hepsi pano içi raya montaj. BX11...
  16. Ertek68

    Loadcell seçimi?

    BX11 kontrolörde Analog çıkış var yani Transmitter olarak kullanılabilir. Ama Eğer PLC kullanacaksanız, Operatör panel de (dokunmatik ekran) kullanacağınızı düşündüğümüzde BX11 yerine TX11 kullanırsanız daha ucuza mal olur... Hangi PLC'yi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama; PLC markalarına ait...
  17. Ertek68

    Loadcell seçimi?

    Eğer platform yapısı uygunsa 3*500 kg kullanın değilse.. 4*500 kg.. Bir çok marka ve model var. Sizin kullanacağınız büyük ihtimal Lama tipi olacak.. Fiyat önceliğinize göre tercih yapmalısınız... Yerli markalar ESİT ve BAYKON iyidir...
  18. Ertek68

    Loadcell seçimi?

    Dolumun yapılacağı haznenin (Kefe) dara ağırlığı 200 kg altındaysa 4*200 kg loadcell olur...
  19. Ertek68

    KVA birimi nasıl KW birimi olarak hesaplanır?

    Örneğin; 100 kVA bir trafoyumuz olsun... Eğer Bu Trafoya CosQ değeri 0,8 olan yükler bağlayacak olsak. 100*0,8 =80 kW maximum yük bağlayabiliriz.. Ama yüklerin güç katsayısını (CosQ) 1 yaparsak (kompanzasyonla falan) o zaman 100*1 = 100 kW yük bağlayabirilir... İşte Buradaki; S= Görünür güçtür...
  20. Ertek68

    S7-1200 1215C modeline valf bağlama

    Kardeş Transistör çıkışlı PLC'lerde çıkış akım taşıma kapasitesi sınırlıdır. Hemde valf bobinlerideki bir sorundan dolayı PLC çıkışı zarar görebilir. O yüzden araya mutlaka yardımcı röle kullan.