Arama sonuçlarınız

  1. ArizHulk

    izolasyon direnc ölçümleri

    Arkadaşlarlar,bugun trafo izolasyon direnc olcumunde bi sey aklima takıldı. İlk once megger olcu cihazının + ucunu sargiya, - ucunu da topraga bagladim ve ölçü yaptım. Daha sonra + ucunu toprağa, - ucunu ise sargiya bagladim. Ve her iki ölçümde çıkan sonuç neredeyse ayni oldu. Bu normal mi...
  2. ArizHulk

    Boyle test yapilmasi dogru bi sey mi ?

    Tam olarak yaptiklari sey ne bunlarin?
  3. ArizHulk

    enduktif ve aktif direnc

    Tesekur ederim ayrintili bilgi icin
  4. ArizHulk

    Trafo Power Factor testi

    Tese
  5. ArizHulk

    Trafo Power Factor testi

    Trafolarda yapilan bu testle ilgili bilgisi ve ya pdf dosyasi olan paylasa bilirmi lutfen..
  6. ArizHulk

    Toprak iletken midir,yoksa yalitkan midir?

    Arkadaslar, sitelerde aradim. Yalitkan oldugunu yazanlar da var, iletken oldugunu da.. Toprak nasil akim gecirir? Topragin direnci ne kadar? Kapali devrede kablo arasina toprak ilave edersek devre yine de tamamlanir mi? Bilgisi olanlar dusuncelerini bolussun lutfen..
  7. ArizHulk

    Toprak iletken midir,yoksa yalitkan midir?

    Arkadaslar, sitelerde aradim. Yalitkan oldugunu yazanlar da var, iletken oldugunu da.. Toprak nasil akim gecirir? Topragin direnci ne kadar? Kapali devrede kablo arasina toprak ilave edersek devre yine de tamamlanir mi? Bilgisi olanlar dusuncelerini bolussun lutfen..
  8. ArizHulk

    enduktif ve aktif direnc

    Peki resimdeki iletkeni sarmal halden cikarip dümdüz şekle sokarsak akim degeri degisir mi sizce? Sarmal halde resimdeki iletkenden 7 Amper akim akiyor. Olcusunu degistirmeden o iletkeni dümdüz sekle sokarsak kac amper akim gecer sizce?
  9. ArizHulk

    enduktif ve aktif direnc

    Ilk basta soyledigim sey buydu iste. Kablonun ve ya iletkenin sargili sekilde olmasi ilave direnc,yani enduktif direnc olusmasina sebep olur. Cevaplariniz icin tesekkur ederim
  10. ArizHulk

    enduktif ve aktif direnc

    Tamam. Peki akim cok ceken bi cihaz diyelim. Mesela utu diyelim. O cihazin kablosu sargi seklinde kaldiginda daha cok isinir. Bu yuzden cihazin kablosunun tam acilmasina ozen gosteriyoruz. Sargi seklinde kaldiginda kablonun daha cok isinmasina sebep ne?
  11. ArizHulk

    enduktif ve aktif direnc

    Enduktif direnc sadece bobinli devrelerde mi var? Iletkenin sargili sekilde olmasi enduktif direnc olusturmaz mi?
  12. ArizHulk

    enduktif ve aktif direnc

    Merhaba. Iletkenin su sekilde ,yani sargi seklinde kisa devre yapildiginda ayrilan isi enerjisini biliyoruz. Sorum su ki sargi seklinde olan iletkende sargilardan dolayi akima karsi enduktif direnc olusuyor mu? yoksa sadece aktif (omik) direnc mi var?
  13. ArizHulk

    trafoda omik direncler arasindaki fark

    Merhaba. Trafo sargilarinin omik direnci test edildiginde o direncler arasinda om farki maximum 2% kadar fark vermeli diyorlar. yani ab bc ve ac sargilarinin omik diremcleri neredeyse ayni olmali. Diyelim ki fark buyuk. Trafo zarar gorurmu bundan? trafoya Ne gibi zararlari var farkin buyuk...
  14. ArizHulk

    Trafolarin test edilmesi

    Tesekkur ederim abi
  15. ArizHulk

    Trafolarin test edilmesi

    Selam. Trafo ve diger yuksek gerilimli elektrik urunlerinin test edilmesi sirketinde muhendis olarak calisyorum. Bazi bilgiler almam lazim. Bu konuya ait pdf kitap falan olan var mi aranizda? internetden bulamadim genis bilgi..onerilerinizi bekliyorum
  16. ArizHulk

    trafonun sekonder tarafinda gerilim oluşması

    Arkadaşlar,mesela 10/0,4 kV trafomuz var. Trafonun primer tarafını kısa devre yapalım ve 10 kv birfazlı test gerilimi verelim. malum ki,birfazlı gerilim verdiğimiz için akım oluşmuyor. Akım oluşmadığı takdirde seconder tarafda 0,4 kV gerilim oluşur mu?
  17. ArizHulk

    Yuksek gerilim hattinin yaratdigi enduktif gerilim

    Cevap icin tesekkurler. Ama ben azeriyim. Burda 1;6;10;35;110;220;330;500. Boylee gerilimler:) Tekrar tesekkurler
  18. ArizHulk

    Yuksek gerilim hattinin yaratdigi enduktif gerilim

    Anldim. Ama topraklama varken manyetik gerilimi hiss etmem normal mi?
  19. ArizHulk

    Yuksek gerilim hattinin yaratdigi enduktif gerilim

    Arkadaslar 2 sorum olucak 1. Dun sahid oldum. 330 kV-luk elektrik santralinde hattin altindaki demir kutularin bazilarina elle dokundugunda az gerilim hiss ediyosun. Hava gunesli kutularin toprakli olmasina ragmen. Bazilarindaysa yok. Toprakla arasindaki direnci olctum,sonuc iyi oldu. Ama o...
  20. ArizHulk

    Akü insanı ölümcül çarpar mı?

    Arkadasim,dedigini ben de biliyorum. Ben elim kanli sekilde soyledim. Vucut direncim dustugu halde. Sorumu tam okumadan cevaplama lutfen
Geri
Üst